Posudenie navrhu rekuperacie

PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011 11:00:35
od opus
Ahojte, dostal som ponuku od Heliosu ale nezda sa mi pocet a umiestnenie vyustok, navrhli sanie do jedneho rohu a vyfuk do druheho rohu domu je to takto v poriadku? Nemali by byt vyustky nad oknami?

Re: Posudenie navrhu rekuperacie

PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011 12:13:23
od fabka2004
letmy pohlad ukazuje ze je to OK ... odtah nie je nutne mat nad oknami
a standardne sa montuje privod do obytnych miestnosti(spalna, obyvacka a pod) a odtah napr WC, kuchyna, kupelka a pod

Re: Posudenie navrhu rekuperacie

PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011 12:49:03
od MiroM
Ako pozeram, tak pozeram, nesedi mi rovnotlak. Preco je odtah vacsi? Takto bude vznikat v dome podtlak, resp. bude sa prisavat infiltraciami.

Re: Posudenie navrhu rekuperacie

PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011 14:16:46
od mendo
Na druhom poschodi sa to ma dalsie izby a kupelnu tak by sa to malo dorovnatˇtlakovo. Pozeram ze aj prietoky napocitali ako aj mne, plochami to mame podobne.Mne sa zda ze to dost predimenzovali, lebo v Eltise co predava Paul mi na moju plochu 140m2 aj s chodbami vypocital namiesto 300m3 jednotky len 200m3.

Re: Posudenie navrhu rekuperacie

PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011 14:43:46
od MiroM
mendo píše:Na druhom poschodi sa to ma dalsie izby a kupelnu tak by sa to malo dorovnatˇtlakovo. Pozeram ze aj prietoky napocitali ako aj mne, plochami to mame podobne.Mne sa zda ze to dost predimenzovali, lebo v Eltise co predava Paul mi na moju plochu 140m2 aj s chodbami vypocital namiesto 300m3 jednotky len 200m3.

Nechapem, zalozi temu, chce posudit vetranie a da sem len prizemie?
Tieto firmy tieto projekty hadzu seriovo a neserkaju sa s tym. Daju akoze projekt zdarma a patricne si navysia cenu jednotky. Na vetranie si kazdy trosku rozmyslajuci clovek spravi projekt sam a nasije si ho namieru. Sam vie, ake ma zvyklosti, kolko krat do tyzdna vari, fajciar/nefajciar a pod. Podla toho si navrhne prisun certveho vzduchu. Otazka zopar minut.

Re: Posudenie navrhu rekuperacie

PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011 15:03:29
od fabka2004
uz z podorysu je jasne ze sa jedna o dve poschodia, preco sem dal len jedno podlazie … netusim
prietoky pri ich rozvodoch standardne predimenzovavaju co ma svoje vyhody, pretoze na jednu vyustku tahaju dve potrubia, lebo pouzivaju relativne male svetlosti potrubi a teda v tomto kontexte robia spravne, tym nechcem poevdat ze by nebolo lepsie tam dat 100mm ruru.
Co sa tyka jednotky neviem, ale vzdy je lepsie aby jednotka mala dostatocnu rezervu, ale tiez aby nepracovala na min ci max svojich moznosti a to vzhladom k teplovymene je lepsie ak jednotka bezi v rozumnom rozsahu prietokov.
Takyto projekt sa robi systemom pozriem a vidim a privody a odvody umiestnuju logicky. Velmi vela sa nebude listit tento project od profi projektov VZT, pretoze ak investor nezadefinuje ocakavania a poziadavky, taka j profi projekt je na nic kedze nerespektuje uzivatelske specifika – zvyky.
Ja by som dnes tiez umiestnil privody a odvody troche inac, rozumej zopar cm dolava zopar cm doprava, pretoze by to bolo napr symetrickejsie a pod, jedine co sa u mna nedalo bol odtah z technickej kde som ho chcekl na koniec TM, ale vzhladom k rozmerom a moznostiam krizenia to nijako nevychadzalo

Re: Posudenie navrhu rekuperacie

PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011 15:51:40
od bladerunner
len tak som pozrel obrázok a nahlas rozmýšľam - nebol by v špajzke lepší prívod - privádzal by chladnejší vzduch, popod dvere by šiel do kuchyne, čiže prípadné vône by nešli do zvyšku domu. takto, keď je tam odťah, tak tam bude nasávať teplý vzduch z domu.

Re: Posudenie navrhu rekuperacie

PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011 20:36:11
od opus
To ze som dal len podorys je koli tomu ze nie kazdy ma v robote cas sediet za netom cely den, niekto musi aj robit..... jednoducho som to nestihol :lol:
preco som zalozil tuto temu je to ze mam viac projektov a chcem porozumiet rozdielom preco je v jednom rovnaky pocet privodov a odtahov a v inom je to tak ako na obrazku.