Stránka 2 z 4

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Sob 12. Feb 2011 23:51:06
od hrubyv
Ďakujem za radu s tým 30 st. kolenom a ta fotografia by pomohla lepšie ako dlhy popis. Čupil Kúpil si to ako originál T-kus v obchode?

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Sob 12. Feb 2011 23:53:52
od hrubyv
hrubyv píše:Ďakujem za radu s tým 30 st. kolenom a ta fotografia by pomohla lepšie ako dlhy popis. Kupil si to ako originál T-kus v obchode?

... kúpil nie "čupil" to je preklep, prepáč!

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Ned 13. Feb 2011 22:57:33
od fabka2004
od fy co mam RJ, ta ista co mas aj Ty, fotka bude zajtra, dnes som uz utahany

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Uto 15. Feb 2011 14:59:32
od MiroM
fabka2004 píše:tlakove straty su zavisle na priemer, dlzke a pocte kolien a od prislusnych uhlov danych kolien
vyhnite sa pravouhlym kolenam,


Zabudol si na najdolezitejsi parameter a to prietok vzduchu. Pri prietoku 100-150 m3/h su tlakove straty male. Aj miestne straty (kolena, redukcie, odbocky) sa zacinaju prejavovat az pri vyssich vykonoch. Kto vsak vetra trvalo vyssim vykonom ako som napisal?

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Str 16. Feb 2011 17:03:58
od hrubyv
Ako sa teda vypočítajú tie tlakové straty? Napríklad konkrétne pre tieto údaje: dĺžka potrubia 50 m, priemer 160 mm, uhly budú 2 krát (3 x 30 stupňové kolena). Je na to nejaký vzorec?

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Str 16. Feb 2011 19:08:42
od dreamer
mozno sa to niekomu nebude pacit, ale soudruzi z nemecka odhovaraju od vzduchovych ZR , ako dovod sa uvadza problem s hygienou,
ak je to mozne radsej pouzite solankovy, jednotlky Duplex R umoznuje taketo napojenie

vela vykonu sa od toho ocakavat neda, funguje to ako protinamrazova ochrana

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Str 16. Feb 2011 19:22:19
od mendo
V miestnosti, kde bude RJ mam rozdelovac podlahovky. Co tak napojit box predohrevu na rozdelovac? Mozno by to skôr ohrialo vzduch ako solankovy vymennik.

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Str 16. Feb 2011 19:42:04
od deko
dreamer píše:mozno sa to niekomu nebude pacit, ale soudruzi z nemecka odhovaraju od vzduchovych ZR

staci porovnat cenu solankoveho vymennika a klasickeho vzduchoveho registra a naklady na udrzbu solanky a vzdusaku. clovek nemusi byt storociami prevereny jasnovidec, aby pochopil kde ciha hlavny dovod preco tvrdia ze vzduchovy register je naprd...

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Štv 17. Feb 2011 8:54:22
od MiroM
hrubyv píše:Ako sa teda vypočítajú tie tlakové straty? Napríklad konkrétne pre tieto údaje: dĺžka potrubia 50 m, priemer 160 mm, uhly budú 2 krát (3 x 30 stupňové kolena). Je na to nejaký vzorec?


Da sa to aj rucne, je na to pomerne jednoduchy vzorec. Avsak pouzi radsej program PHLuft. Ja som pouzival ten + mal som jeden softik, ktorym sa pocitali miestne tlakove straty, pre rozne kolena.
Pri takej dlzke a takom relativne malom priemere uz tlakove straty budu relativne velke - samozrejme zavisi najma od prietoku, neviem, s akym prietokom uvazujes.

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Štv 17. Feb 2011 8:59:05
od MiroM
dreamer píše:mozno sa to niekomu nebude pacit, ale soudruzi z nemecka odhovaraju od vzduchovych ZR , ako dovod sa uvadza problem s hygienou,
ak je to mozne radsej pouzite solankovy, jednotlky Duplex R umoznuje taketo napojenie

vela vykonu sa od toho ocakavat neda, funguje to ako protinamrazova ochrana


Naklady na zhotovenie solankoveho registra budu radovo vyssie - musi sa pouzit rura z jedneho kusu (kvoli tesnosti). Vykonovo vsak ani solankovy register nie je zazrak. Na tzb-info sme si viaceri porovnavali vykony a bol tam aj jeden so solankovym ZR a vykonovo bol na tom horsie ako vacsina so vzduchovymi ZR. Neviem preco si kazdy predstavuje ZR ako liahen plesni a bakterii. Uz dlhsiu dobu sa chystam zmonitorovat kamerou moj ZR, potom sem hodim video aj s tymi hrozostrasnymi bacilami.

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Štv 17. Feb 2011 12:55:17
od dreamer
neviem ci sme uz neni moc offtopic
mam iba teoreticke skusenosti (bohuzial zatial), kazdy sa samozrejme musi rozhodnut sam, mne sa subjektivne vzduchovy ZR nepozdava
[*]ak dojde k pohybu ulozenych rur, mozu tam vzniknut preliaciny kde sa bude zhromazdovat skondenzovana voda
[*]bakterie sa rozsiruju aj pri teplotach pod 20stupnov
[*]udrzba -cistenie pokial nemas na kazdom zlome reviznu sachtu tak asi dost zlozite(moj predpoklad je ze pred ZR bude iba hrubozrnny filter a az za ZR sa umiestni kvalitny filter)

vykon vzduchovy ZR a solny roztok ZR -zrejme obdobny, pri vzduchovom je vacsi prierez rury co je plus, ale zase vzdcuh je oproti kvapaliny horsi vodic tepla

naklady na vystavbu -neviem porovnat, deko moze mat pravdu

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Štv 17. Feb 2011 13:37:10
od KoMiKo
Ja sa pridávam k "RegistroSkeptikom", keďže jeho ekonomický prínos považujem za minimálny.

Návod na spočítanie výkonu ZR síce neviem uviesť, a ani som po tom nepátral, pretože je istá jedna vec: ak máš rekuperáciu s účinnosťou napr. 80%, pri ľubovoľnom výkone zemného registra z neho získaš iba 20%, tých zvyšných 80% z výkonu ide na úkor účinnosti rekuperátora. Takže ak by výkon rekuperátora bola aj 1000W, v kombinácii s rekuperáciou z toho získaš iba 200W. Tých 800W sa nestratí, ale o to menej potom môže ušetriť samotná rekuperačná jednotka.

Už sme o tom diskutovali zemny-register-k-rekuperacii-ano-ci-nie-t1125.html?hilit=zemn%C3%BD%20register preto to iba zhrniem dôvod môjho skepticizmu:
1/ Chladiaci výkon v lete minimálny (udáva sa, že lepšie ako cez ZR sa dom vychladí keď sa v lete noci otvoria okná)
2/ Výkon ZR v zime si konkuruje s výkonom samotnej rekuperácie
3/ Solankový ZR je zbytočne drahý a žerie elektrinu, rúra v zemi zase predstavuje niektoré riziká, ktoré už boli uvedené (plesne, radón...)
Jedinú zmysluplnú funkciu ZR vidím jeho použitie ako ochrana proti zamŕzanie rekuperácie a toto sa pre tých pár dní v roku dá riešiť elektrickým predohrevom.

Je to však iba môj názor a môžem sa aj mýliť ;) .

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Štv 17. Feb 2011 14:31:00
od deko
a ja som registrooptimista. lebo

- prd mi zalezi na relativnej uspore, ked potrebujem usporit prachy (nasavany vzduch namiesto -15 ma cojaviem +2 stupne). potrebujem absolutnu a nie relativnu usporu, cize percenta ucinnosti su mi ukradnute.
- radon - register je vzduchotesny, cize ziadny radon sa priamo zo zeme do vnutra nedostane (a ak sa nejaky uvolnuje zo zeme, tak sa dostane aj priamo do rekuperacky).
-chladiaci vykon v lete - samozrejme ze sa daju v noci otvorit okna. preco ale cez cely den nenasavat vzduch s teplotou ako keby bola noc..
- plesne - to by hrozilo ak by sa register nepouzival par mesiacov. v prievane sa ale plesne usadzat nebudu.

howgh

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Štv 17. Feb 2011 15:52:05
od KoMiKo
Keď má nasávaný vzduch +2 stupňov namiesto -15, to vyzerá zaujímavo to by bol rozdiel 17 stupňov. Keby som mal iba ZR bez rekuperácie, tak by to naozaj mohlo niečo priniesť. Ale...

Prípad A/ ktorý nastáva počas 5 dní vykurovacej sezóny - vonku -15, vnútri +20
- Rekuperácia s 80% účinnosťou bez ZR mi púšťa do domu vzduch s teplotou cca 13 stup, t.j. rekuperácia "ziskala" 28 stupňov
- Rekuperácia s ZR (ktorý ohrial vzduch o 17 stupňov na +2 stupne) mi nebude púšťať do domu vzduch s teplotou 30 stupňov (13 + 17), ale iba s teplotou 16,4 stupňa, t.j. rozdiel bude iba 3,4 stupňa. Keď ZR "získal 17 stupňov, potom už rekuperácia z toho zvyšku dokáže "získať" už iba 14,4 stupňa (bez ZR mala zisk až 28)

Prípad B/ - priemerná vonkajšia teplota v mojej lokalite je 3,7 stupňa, vnútri 20
- Rekuperácia bez ZR mi púšťa do domu vzduch s teplotou cca 16,74 stupňa
- Rekuperácia s ZR ( ak ZR ohreje vzduch na cca 6 stupňov) mi púšťa do domu vzduch s teplotou cca 17,2 stupňa

No neviem, čo sa tu dá hovoriť o nejakej energetickej úspore :)

Re: Vykon zemného registra

PoslaťNapísal: Štv 17. Feb 2011 16:52:18
od fabka2004
2 KoMiKo: pre Vas je lepsie bez ZR mate vstup 13 stup, alebo ked mate vstup 16,4°C, matematika nepusti