Stránka 1 z 2

"Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 13:34:02
od mlaco
Ahojte,

uz mesiac ziadny prispevok o VZT, tak skusim do diskusie taku laicku myslienku:

V pivnici mam technicku miestnost v ktorej bude plynovy kotol aj VZT jednotka. Co tak spravit si lacnu nahradu za zemny register a ponatahovat zo 20-40 metrov HT/KG trubiek v pivnici?

Mrazivy vzduch by sa v zimnom obdobi oteplil a v letnom obdobi by sa horuci vzduch v chladnejsej pivnici mozno ochladil. Instalacia je nepomerne jednoduhsia ako zakopavat rury do zeme. Aj pripadne cistenie je jednoduhsie nez pri podzemnom registri.

Len nedokazem posudit efekt tohto riesenia. Kazdopadne, ak by to neslo, tak skoda nie je velka = material.

Any thoughts?

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 13:41:39
od MiroM
1.)Pri takej dlzke a tolkych kolenach by bola velka tlakova strata. Hod si to do programu phluft a uvidis sam(musis tam zaratat sucinitele miestnych tlakovych strat vsetkych kolien).
2:)Treba si uvedomit jednu vec, ze vlastne budes odoberat energiu z pivnice. Vzduch nema taku kapacitu ako zemina, takze sa ten tvoj register po case vybije, resp. budes tam tu energiu musiet dodat. V pivnici klesne teplota.............
Toto je len teoria, nepoznam nikoho kto by to tak mal urobene, mozno nejaka cast ide niekomu v pivnici ale nie cely ZR.

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 14:37:50
od fabka2004
2 mlaco:
tepelna kapacita zeminy v hlbke 2m v porovnani s tepelnou kapacitou vzduchu v pivnici je neporovnatelna .... a detto to iste plati o ucinnosti takehoto registra a narast tlakovych strat v danych kolenach je znacny ....

otazka je co ma vo vasom pripade ZR splnat ak nezamrzanie vymennika, tak sa da riesit aj inac (predohrev alebo solankovy vymenik),
brani Vam nieco v realizacii ZR v zemi?

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 14:42:58
od MartinH
Som velmi skepticky. Druhy bod v prispevku MiraM to vystihuje, ale malo dramaticky. Energia v pivnicnom vzduchu nestoji za rec. Dala by sa nou uvarit voda na dva salky caju :drink a to je vsetko.

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 14:53:22
od esde
Takyto ZR bude fungovat uspokojivo len v lete, max. skoru jesen.

Je tam navyse zvytocna rurka, staci odsavat vzduch priamo z pivnicnych priestorov. Zalezi samozrejme od pivnice (izolacia, hlbka,...).
Pouzitie takehoto ZR v zime je vylucene, daleko viac stratite zvysenymi stratami cez strop pivnice ako ziskate ohrevom cez stratove teplo z prizemia.
Riesenie vyskusane niekedy davno na rodicovskom.
Niekde som si tie veci okolo ZR predsa musel najskor vyskusat na "necisto" :-).

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 15:05:21
od mlaco
Hm... len doplnim:

- samotna pivnica je 2m v zemi, t.j. energia je stale dobijana zemou pod nou a okolo nej (?)
- v technickej miestnosti bude vznikat prebytkove teplo - plynovy kotol, rozvadzac, servery..
- klasickemu zemnemu registru mi nebrani nic, len som nie rozhodnuty ho realizovat.

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 15:21:47
od esde
Aj napriek tomu by som do toho nesiel a radsej klasicky ZR, ktory sa da vyuzit pocas celeho roka.
Ak budete pouzivat uvedeny pivnicny (za pokus takmer nic nedate), bacha na zvysenu vlhkost v lete v pivnici. Aby ste si dobrovolne nenasadili do domu plesne.

Stratove teplo z kotolne serverov, atd. vam posluzi ako dobra izolacia odspodu. Sucasna izolacia nebude namahana takym velkym rozdielom teplot a teda do pivnice vam bude unikat menej W. Len je nutne zabezpecit dobre utesnenie pivnice (t.j. napr. externy privod vzduchu ku kotlu). Ak bude v pivnici prievan, vsetky uspory su fuc.

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 16:05:25
od MartinH
esde píše:Aj napriek tomu by som do toho nesiel a radsej klasicky ZR, ktory sa da vyuzit pocas celeho roka.


Nekomplikujte si život so ZR. Pomer peňazí a muziky je nepriaznivý. V lete má symbolický význam ako malé chladenie, ak má rekuperátor bypass. V zime slúži proti zamŕzaniu, ale rovnako poslúži spomínané odpadové teplo z pivnice. Zvyšok roka je na obtiaž. Minule mi hovoril geológ, že po meraní radónu rovno zrušili v jednom dome celý ZR, nemal 100% vzduchotesné spoje.

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 21:17:33
od mlaco
esde píše:Ak budete pouzivat uvedeny pivnicny (za pokus takmer nic nedate), bacha na zvysenu vlhkost v lete v pivnici. Aby ste si dobrovolne nenasadili do domu plesne.


Preco teple rury zvysuju vlhkost? Maju byt vzduchotesne.

BTW: stavim sa ze tu nie som najstarsi, ani nejaky outsider, tykajte mi prosim :oops:

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 22:38:27
od bobco
mlaco píše:Preco teple rury zvysuju vlhkost? Maju byt vzduchotesne.

na tých x m2 rúr ti v lete niečo skondenzuje a teda zvýši vlhkosť v pivnici

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Str 23. Dec 2009 23:00:06
od Nastas
Výmena tepla toho istého vzduchu skrz potrubie stráca zmysel. Musel by si pivnicu napájať minimálne rovnakým objemom vzduchu, ako je nasávanie jednotky. O pár minút je potrubie zbytočné.

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Sob 26. Dec 2009 0:32:00
od antraxit
neviem ako to mal v umysle mlaco, ale co ak by potrubie cez pivnicu iba prechadzalo a nasavanie by bolo cez mur pivnice niekde vonku, myslite ze by to fungovalo lepsie?

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Sob 26. Dec 2009 13:56:19
od mlaco
Isteze, ano, myslel som to tak, ze nasavanie je v exterieri na fasade a v pivnici sa len vedu rury pred vstupom do rekuperatoru.

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Sob 26. Dec 2009 21:36:43
od Nastas
Uvedomte si, že ide o rovnaké médium (v pivnici). Zem má inú kapacitu ako vzduch. Odkiaľ dodáte pivnici KW?

Re: "Pivnicny register" namiesto Zemneho registra?

PoslaťNapísal: Ned 27. Dec 2009 14:45:04
od antraxit
Nastas píše:Uvedomte si, že ide o rovnaké médium (v pivnici). Zem má inú kapacitu ako vzduch. Odkiaľ dodáte pivnici KW?


..uvazujem o podobnom sposobe ako mlaco, s tym rozdielom ze v pivnici mam zem (hlinu) ,takze by som tie rury zakopal do nej a nie tahal pod (betonovym) stropom... ani tak ;) ?