Stránka 4 z 5

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Sob 13. Dec 2008 22:45:07
od Rudi_M
martin1 píše:ten material este zvazim, rekuperacku isto a kurenie uvidim, ale beton nie, potrebujem lahky material, stavam v zone, kde mi statik vylucil tazke materialy, su tam piesky podomnou...


nie je betón ako betón - BVT napr. http://www.prescot.sk a http://www.easyblok.sk 500x200x200mm 16,5kg; murujú sa ntenkú špáru polosuchým betónom a prelievajú sa betónom s armovaním len výztužné piliere v miestach podľa výpočtu statika (nie každý statik je však ochotný to precízne spočítať a pre bungalov by sa mohol dostať aj len na hrúbka 150mm = zvyšok izolácia :) )

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Ned 14. Dec 2008 10:37:04
od Dan67
martin1 píše:Som ochotny ist na straty do 3 kw a niektori mi aj tak neodporucaju kurenie len cez rekuperacku. Ani vyrobcovia rekuperaciek mi to niektori neodporucaju. Inv. naklady vraj by boli potom rovnake ako ked si dam podlahovku a k tomu el. kotol. Som tak ci tak odkazany na kurenie ee. Nenasiel som nikoho kto kuri len rekuprackou, co ma tiez od tohto modelu odradza...


To Martin1: Vaše tepelné straty sú vypočítane asi pri -12°C, čo nie je trvalý stav počas celého zimného obdobia. Ak bude vonku 0°C, tak budete mať straty možno polovičné (treba presne vypočítať).
Porozmýšľajte nad aktívnou rekuperáciu spojenou s tepelným čerpadlom, ktorá Vám vyrába lacno aj TÚV (napríklad Nilan VP18). Pozrite si popis na http://www.nilan.cz/zakladni-rozdeleni-produkce-nilan/ Je to zaujímavé riešenie pre NED.
Pozrite si diskusiu http://www.setrite.cz/vzorovy-pasivni-dum/?diskuze, je tam niekoľko zaujímavostí.
Pasívna rekuperácia sama nekúri, iba pri nútenom vetraní využíva teplo odchádzajúceho vzduchu a časť ho vráti späť. Preto je potrebné aj dokurovanie.
Pre komfort bývania doporučujem priamovýhrevnú elektrickú podlahovku iba do miest, kde by ste chceli mať pocit tepla, napríklad kúpeľňa, WC, pred kuchynskou linkou a na miestach, kde častejšie sedíte (pred sedačkou v obývačke, pod pracovným stolom v pracovni, ...). Tým, že bude tá podlahovka priamovýhrevná, tak nebudete zbytočne akumulovať teplo do podlahy vtedy, keď sa v priestore nenachádzate. Je to úsporné a komfortné. Takéto kúrenie sa dá položiť dokonca priamo pod plávajúcu podlahu http://www.termotech.sk/pre-vnutorne-pouzitie.
Kombináciou aktívnej rekuperácie a priamovýhrevnou podlahovku získate komfort aj úsporu, budete mať vyriešené vetranie, kúrenie, chladenie aj ohrev TÚV. To všetko bude riadené jednou reguláciou, čo minimalizuje problémy pri zosúladení viacerých regulácií v jednom objekte.

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Ned 14. Dec 2008 12:28:31
od martin1
Mate skusenosti s niecim podobnym - rekuperacka a tepelne cerpadlo? ja ked som si daval spravit kalkulaciu na tepelne cerpadlo v sr, tak to islo k 500-tis. sk u viacerych firiem...napisali ste tam viac rieseni, priamoohrev rohoze, tepelne cerpadlo, rekuperacka, akumulacna nadrz, asi setko treba nebude :) no, stale nie som rozhodnuty pre idealne riesenie kurenia, laka ma ta akumulacna nadrz s podlahovkou teplovodnou s tym, ze v buducnosti dam aj solary na strechu, tepelne cerpadlo neviem, zda sa mi to drahe a u nas na to nie su ani dotacie, asi by ma presvedcilo, keby som prisiel do roznych domov so stratami okolo 3kw, s roznymi rieseniami a porovla investicne, prevadzkove naklady a pohodu v dome...

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Ned 14. Dec 2008 14:14:59
od Stefan
Tepelne cerpadlo ma v r 2004 vyslo 100 tis. aj s vykopom, ma sice len vykon 4 KW, ale potesi.
Vid prispevky na starom e-filipovi. Ziadna Cina ! znackove komponenty
S

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Ned 14. Dec 2008 17:10:54
od martin1
Aj s vykopom, takze to bolo zem, voda? inak by ma zaujimalo komplet cvase riesenie, aky mate dom, ake straty, aky sposob kurenia a pripravy TÚV, kolko ste do toho investovali (myslim kurenie a Túv) a kolko mate teraz prevadzkove naklady na kurenie a túv? Zvazim tie kombinacie od Nilan, dam si vyporacovat ponuku a uvidim. Tie vykur. matrace ma velmi nelakaju. Zda sa mi nekomfortne, aby sa zapinali len sem tam a kontroloval som to, skor som za tu vodovodnu podlahovku a akumulacnu nadrz pripadne solar k nej, pripadne krb s vymennikom...

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Ned 14. Dec 2008 21:29:04
od Stefan
Pre nedostatok casu doporucam stare forum
s.

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Pon 15. Dec 2008 0:17:49
od MiroM
Rudi_M píše:
martin1 píše:ten material este zvazim, rekuperacku isto a kurenie uvidim, ale beton nie, potrebujem lahky material, stavam v zone, kde mi statik vylucil tazke materialy, su tam piesky podomnou...


nie je betón ako betón - BVT napr. http://www.prescot.sk a http://www.easyblok.sk 500x200x200mm 16,5kg; murujú sa ntenkú špáru polosuchým betónom a prelievajú sa betónom s armovaním len výztužné piliere v miestach podľa výpočtu statika (nie každý statik je však ochotný to precízne spočítať a pre bungalov by sa mohol dostať aj len na hrúbka 150mm = zvyšok izolácia :) )


Rudi, co som videl staticke vypocty na stranke vyrobcu BST, tak 150mm urcite nie. Bolo by tam vela armovania, vela vystuznych stlpikov. BST maju vypoctovu pevnost muriva blizu ytongu P4-500 a u ytongu by som sa teda bal ist na 15cm steny. Nehodno si zamienat BST s betonom, lebo BST nie je beton, resp. nema ani zdaleka pevnostne charakteristiky betonu.

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Pia 09. Jan 2009 0:47:28
od antraxit
cit. vanilka:
Bez krbu si dom neviem predstavit a najoptimalnejsie spojenie s krbom je VZT.[/quote]

..je teda mozne bez problemov napojit rekuperacne rozvody priamo na teplovzdusne rozvody z krbu?

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Pia 09. Jan 2009 9:14:11
od vladoh
vzduchotechnika rozvadza teply vzduch do celeho domu. Jednotka musi podporovat cirkulacny rezim, (pozor, nie kazda to podporuje). Krb produkuje teply vzduch, takze staci dat nasavanie vzduchotechniky do miestnosti s krbom....

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Ned 15. Mar 2009 2:20:15
od antraxit
..planujem rekonstruovat starsi rodinny dom,ktory je asi z polovici podpivniceny, tuto polovicu z celkovej plochy v dome by som chcel vykurovat podlahovym kurenim (kuchyna-obyvacia izba,kupelna,wc,sprcha,chodba,satnik) pod dlazbou a cez rekuperacne rozvody v drevenej podlahe by som rad vykuroval druhu polovicu domu (detske izby,spalna,pracovna...) pri kvalitnom zatepleni stropu,stien a podlahy,samozrejme. Myslite ze by to fungovalo (aj bez pridavneho dohrevu v rekuperacke?) ak by sa napr.podlahovka nastavila na vyssiu teplotu a pomocou rozvodov by sa ta "nadmerna" teplota preniesla do ostatnych izieb? Dakujem za kazdu radu.

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Pon 16. Mar 2009 18:52:19
od Majo 2
Nefungovalo lebo vzduchom sa dá premiestniť teplo ale treba na to väčší tepelný spád.

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Pon 16. Mar 2009 20:50:19
od fabka2004
antraxit píše:..planujem rekonstruovat starsi rodinny dom,ktory je asi z polovici podpivniceny, tuto polovicu z celkovej plochy v dome by som chcel vykurovat podlahovym kurenim (kuchyna-obyvacia izba,kupelna,wc,sprcha,chodba,satnik) pod dlazbou a cez rekuperacne rozvody v drevenej podlahe by som rad vykuroval druhu polovicu domu (detske izby,spalna,pracovna...) pri kvalitnom zatepleni stropu,stien a podlahy,samozrejme. Myslite ze by to fungovalo (aj bez pridavneho dohrevu v rekuperacke?) ak by sa napr.podlahovka nastavila na vyssiu teplotu a pomocou rozvodov by sa ta "nadmerna" teplota preniesla do ostatnych izieb? Dakujem za kazdu radu.

ani nahodou to neskusajte ... fungovalo by to ... podlahovka by mala neznesitelne vysoku teplotu a do ostatnych miestnosti by ste fukali horuci vzduch ... nic prijemneho ... jedine ak by to bol dom pre nepriatela

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Uto 17. Mar 2009 0:26:00
od antraxit
co by ste mi teda poradili? .. pridavne dohrievanie v rekuperacke alebo samostatne vyhrievacie telesa v tej druhej polovici domu?

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Uto 17. Mar 2009 0:54:31
od Majo 2
Nejaký som pomýlený, však vanilka má tuším krb z vodným výmenníkom, neviem antraxit či tiež uvažuješ o teplovzdušnom cirkulačnom kúrení, vtedy by vykúrenie poschodia bolo možné nejakým vloženým ohrievačom, ale ako by bolo vetranie oddelené od prízemia ? Tak predpokladám že uvažuješ centrálne vetranie bez cirkulácie, čo je varianta výrazne lacnejšia a vtedy kúrenie je možné akurvát v PD.

Re: Kurit len cez rekuperacnu jednotku?

PoslaťNapísal: Uto 17. Mar 2009 8:43:28
od fabka2004
antraxit píše:co by ste mi teda poradili? .. pridavne dohrievanie v rekuperacke alebo samostatne vyhrievacie telesa v tej druhej polovici domu?

zalezi od tepelnych strat ... ak su primale na urovni PD tak postaci doohrev za rekuperatorom, ak su vyssie ako v PD napr na urovni NED alebo dokonca pre energeticky usporny dom a to nevravim o beznej novostavbe tak jednoznacne podlahovka ka je mozna