Stránka 1 z 1

Ake priemery rur na rekuperaciu?

PoslaťNapísal: Ned 11. Okt 2009 22:57:18
od emkac
Uf, tak som zistil, ze zajtra musim do steny vyrezat dieru a vlozit potrubie pre nasavanie rekuperacie. A nemam najmensie ponatie, ci mam dat ruru 125, 150 alebo 200. :-)
Projekt samozrejme nemam a mat nebudem. ;-)
Rekuperacnu jednotku uplne vybratu nemam.
Rozvody od izieb natahane mam, dokopy bude privod do siestich izieb po dve 75mm rury, ktore maju kazda max 30m3/h. Celkovy objem tychto izieb je cca 250m3.
Predajca navrhol jednotku, ktora zvladne 445m3/h.
Celkovy objem domu neviem presne, priblizne je 375.

Takze aky priemer rury dat? Samozrejme ju musim zajtra kupit o dlzke 50 cm a kupit na nu aj fasadnu mriezku. (bielu, gulatu)

Re: Ake priemery rur na rekuperaciu?

PoslaťNapísal: Pon 12. Okt 2009 15:23:18
od emkac
Tak som prave kupil 15cm priemer.
Zajtra rano to namontujem.

Re: Ake priemery rur na rekuperaciu?

PoslaťNapísal: Pon 12. Okt 2009 16:16:00
od MartinH
emkac píše:Tak som prave kupil 15cm priemer.
Zajtra rano to namontujem.


Emkac, nezabi ma, nevsimol som si otazku vcas.

Max. rychlost ma byt 3m/s pre privod cerstveho vzduchu a 4m/s pre odpad. (Zdroj: Stiebel Eltron: Technické informace, větrací systémy, vydání 2007, str. 54). Pri 445 m3/hod tomu zdopoveda prierez 412cm2 resp 309cm2 a priemer 23 (privod) resp. 20 cm (vyfuk).

Re: Ake priemery rur na rekuperaciu?

PoslaťNapísal: Pon 12. Okt 2009 16:47:26
od emkac
OK, lenze 445m3 je max vykon. A ja nechcem vetrat kratko a intenzivne, ale dlhsie a pomaly. Tym padom by som asi ani tu 20cm nepotreboval.
Dik moc za info.

Re: Ake priemery rur na rekuperaciu?

PoslaťNapísal: Pon 12. Okt 2009 18:54:53
od shampoo
Co som prestudoval pár navodov k rekuperackám tak na 90% vsade davaju na sanie i výfuk
priemer 150mm.
Takže,dobre si spravil :ano:
Na rozvody po dome odporúčaju od 75 skor od 80 do 125 mm/zaleži na zložitosti,polomerov ohybov,dlžky a tlakových strát
potrubia.
Konkretne ja mám k rekuperacke na saní - 150mm
výfuk - 140mm /PVC-KG/
Po dome rozvod este nemám ale zajtra si idem po SPIRO -125mm /36m/
Hadice na odbočky TERMOFLEX /25m/mam objednané na stredu.
Chýbaju mi iba výustky,sklena vata ako izolácia a FLEXIPANE na vrch.
Možno že to do víkendu aj nejak "spojazdním" :yahoo

Re: Ake priemery rur na rekuperaciu?

PoslaťNapísal: Pon 12. Okt 2009 20:12:36
od MartinH
emkac píše:OK, lenze 445m3 je max vykon. A ja nechcem vetrat kratko a intenzivne, ale dlhsie a pomaly. Tym padom by som asi ani tu 20cm nepotreboval.

Mna potom len tesi, ze si kupil dobre. :)

Ale predsa len pre uplnost, 15cm rura ma 56% prierezu 20cm rury.

Re: Ake priemery rur na rekuperaciu?

PoslaťNapísal: Sob 09. Jan 2010 14:12:07
od mokky
emkac píše:Uf, tak som zistil, ze zajtra musim do steny vyrezat dieru a vlozit potrubie pre nasavanie rekuperacie. A nemam najmensie ponatie, ci mam dat ruru 125, 150 alebo 200. :-)
Projekt samozrejme nemam a mat nebudem. ;-)
Rekuperacnu jednotku uplne vybratu nemam.
Rozvody od izieb natahane mam, dokopy bude privod do siestich izieb po dve 75mm rury, ktore maju kazda max 30m3/h. Celkovy objem tychto izieb je cca 250m3.
Predajca navrhol jednotku, ktora zvladne 445m3/h.
Celkovy objem domu neviem presne, priblizne je 375.

Takze aky priemer rury dat? Samozrejme ju musim zajtra kupit o dlzke 50 cm a kupit na nu aj fasadnu mriezku. (bielu, gulatu)


zdravim, zapocitava sa do celkoveho objemu miestnosti aj objem nabytku a pod.? ..a ak ma rekuperacna jednotka na privod (resp.odvod) priemer 125 a rura pojde priamo cez fasadu dnu alebo von (bez kolien,ohybov) stacilo by aj tych 125?

Re: Ake priemery rur na rekuperaciu?

PoslaťNapísal: Ned 10. Jan 2010 11:05:30
od Nastas
Treba vychádzať z počtu obyvateľov. Dom o objeme 700 m3 a dvoch obyvateľoch stačí vetrať 100 m3. Možno tabuľky povedia niečo iné, ale toto fórum je snáď hlavne o praxi. 20-30 m3 na osobu za hodinu bohato stačí. V novostavbe podľa potreby. Ak si odvyknete sledovať a prestavovať to každých 5 minút nájdete správny kompromis a budete spokojní.

Re: Ake priemery rur na rekuperaciu?

PoslaťNapísal: Ned 10. Jan 2010 12:19:46
od mokky
mate niekto rozvody na privod vzduchu ulozene v podlahe? uvazujem o plochych rozvodoch z pozink plechu ktore by som ulozil do izolacie medzi rost pod drevenou podlahou
mate s tym niekto skusenosti? dik

Re: Ake priemery rur na rekuperaciu?

PoslaťNapísal: Ned 14. Feb 2010 0:29:12
od Giorgio Grados