Stránka 1 z 2

Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Pon 21. Sep 2009 17:07:51
od shampoo
Dobrý den

Potrebujem tepelne zaizolavat SPIRO potrubie priemer 125 mm ,vedeného po nezateplenej povale.
Ćo použit, aké hrubky izolacie stačia ?
Aké je "naj-ekonomickejšie" a najlacnejšie riešenie ?

Dakujem

P.S.
Zrejme ho budem musiet aj zvonka oplechovat kvoli hlodavcom /myšiam/ :cry:

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Pon 21. Sep 2009 23:30:00
od emkac
Ja ho budem tiez izolovat, a spravim to jednoducho. Kupim 5 cm vatu. Vybehnem pred dom na cestu, rozlozim parozabranu, na to dam vatu a prikryjem parozabranou. Parozabrany spojim. A mam peknu izolaciu, ktorou obalujem potrubie. (alebo tu mozno niekto napise, ze existuje nejaky super produkt, ktory tu moju blbost nahradi. a potom to budem realizovat inak)

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009 6:26:24
od deko
no, povedal by som ze ta parozabrana nie je najlepsi napad. mokra vata (od kondenzu) velmi neizoluje. radsej by som tam dal paropriepustnu kontaktnu foliu. a takisto by som povedal, ze je zbytocne obalovat vatu z obidvoch stran - foliu by som dal iba na vonkajsiu.

takze

spiralovito by som obtocil vatou tu ruru. a potom by som foliou obtocil tu vatu. takto to robosi robili aj so vzduchotechnikou v Slovnafte :)

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009 8:42:00
od emkac
pockaj, ja planujem vatu uplne obalit v parozabrane. cize ziadny kondenz nema co vzniknut
prave naopak, ked obalim ruru vatou a na vrch dam nejaku foliu, tak sa vo folii bude zrazat voda
aspon u mnam kedze ja mam zateplene podkrovie. cize u mna by chladny vzduch zvonku sposoboval kondenz na povrchu rury.
alebo nie?

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009 9:21:28
od deko
uvedom si, co spravi parozabrana ked sa bude dotykat potrubia. hole nic. z potrubia sa ti totiz nebude vyparovat vobec nic. ak vznikne kondenz, tak vznikne na vnutornej strane tej parozabrany, pretoze parozabrana bude mat rovnaku povrchovu teplotu ako potrubie. takze jej funkcnost bude nulova. a ked das parozabranu na vonkajsiu stranu tej celej termoizolacie, tak tam ten kondenz aj ostane.

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009 10:38:01
od MadaC
emkac ma pravdu. parozabrana sa dava z tej strany, z ktorej moze prist vlhkost a to nie je z potrubia

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009 13:13:06
od shampoo
- no ano ,ale "poťit" sa bude potrubie a izolacia bude nasiakavat z vnutornej strany.

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009 18:55:25
od MadaC
Vsak aj v krove ti bude vlhnut vata cim blizsie chladnejsiemu exterieru. Preto sa tam dava zospodu parozabrana (resp. parobrzda), aby sa tam ta vlhkost nedostala. Samozrejme ze ak sa tam nejaka dostane, mala by sa odvetrat difuznou foliu zvrchu (ta sluzi aj ako poistna hydroizolacia). Samozrejme robia sa aj neodvetrane strechy, kde je kvalitna parozabrana extremne dolezita. Zabalit ruru poriadne do parozabrany a nepustit tam ziadnu vlhkost sa da na 99,99%. Pri krove to az take lahke nie je.

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009 19:20:54
od shampoo
OK pochopené :yahoo
Dakujem

Takže som trochu patral našiel som toto - je to novinka http://pruvodce.rockwool.cz/produkty/te ... mafix.aspx
Lahko sa to montuje len škoda že to má len max. hrubku 50mm a to bude na nezateplenej povale na rekuperaciu-vetranie asi málo - neviem ???

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009 19:58:53
od deko
shapoo a emkac riesia dva uplne rozdielne pripady. v emkacovych trubkach pojde studeny vzduch v teplom prostredi, shampoove trubky maju problem s ochladzovanim tepleho vzduchu v studenom prostredi.

emkac potrebuje na povrchu paroPRIEPUSTNU foliu (treba odvetrat kondenz ktory zarucene vznikne na potrubi), shampoo paroNEPRIEPUSTNU (aby sa nedostal kondenz do izolacie). ani v jednom pripade sa na termoizolacnu vnutornu stranu nedava nic, lebo by to bolo zbytocne.

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009 20:14:26
od shampoo
- a bude mi stačit tých 50mm Klimafix-u .

Pokušal som sa to počitat ich programom ale musím tam zadavat kopec mne neznamych koeficientov a konštant
no proste som z toho jelen :oops:

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009 20:44:07
od Nastas
50 mm bude stačiť. Používajú sa aj iné izolácie s hornou vrstvou z Al (Nobasil skruž AL, Rockwool Larock Als, ...). Presne odrezať a zalepiť Al páskou.

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Str 23. Sep 2009 9:36:09
od opus
deko píše:shapoo a emkac riesia dva uplne rozdielne pripady. v emkacovych trubkach pojde studeny vzduch v teplom prostredi, shampoove trubky maju problem s ochladzovanim tepleho vzduchu v studenom prostredi.

emkac potrebuje na povrchu paroPRIEPUSTNU foliu (treba odvetrat kondenz ktory zarucene vznikne na potrubi), shampoo paroNEPRIEPUSTNU (aby sa nedostal kondenz do izolacie). ani v jednom pripade sa na termoizolacnu vnutornu stranu nedava nic, lebo by to bolo zbytocne.


Tento jav moze sledovat na ocelovej trubke zo studenou vodou v bytovkach, tie trubky ktore niesu obalene mirelonom sa na povrchu rosia, ba az po nich stekaju kvapky

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Ned 01. Nov 2009 17:57:16
od shampoo
Nastas píše:50 mm bude stačiť. Používajú sa aj iné izolácie s hornou vrstvou z Al (Nobasil skruž AL, Rockwool Larock Als, ...). Presne odrezať a zalepiť Al páskou.


Oživujem tuto tému pre informáciu ostatným ktorý chcu izolovat potrubia.
Dnes/podotýkam vo sviatok/ pred chvílou mi doniesol chlapík izolaciu už aj s Al foliou, 50mm hrubky za myslím bezkonkorenčnu cenu s dovozom zdarma. Winezone 44 AL rolka 1meter štvorcový za necelých 60 Sk
Budem s nou robit ,/obalovat SPIRO/až na buduci týžden takže potom poreferujem.
Tu je odkaz zastupca pre Nitru je fakt maximalne ochotný chlapík :ano:
http://www.winezone.sk/

Re: Vetranie - tepelna izolacia SPIRO potrubia

PoslaťNapísal: Sob 26. Máj 2012 16:57:51
od bladerunner
bude dostatočná izolácia spiro potrubia ako je naznačené na obrázku?
sivá - spiro
žltá - vata
hnedá - dolná pasnica väzníka

čiže vatu dávam nad väzník /vata 12 cm/, v úrovni väzníka /vata 12 cm/, pod väzník /vata 15 cm/, potom parozábrana, medzera cca 6 cm /prípadne aj táto bude vyplnená izoláciou/ a SDK. spiro potrubie 125 mm a 160 mm ide ponad dolnú pasnicu väzníka, v hornej vrstve vaty /tak to proste vyšlo :mrgreen: / . tam kde je potrubie dávam ešte zvrchu pásy vaty hrúbky 18 cm, široké cca 50-60 cm. spiro potrubie bude slúžiť len na vetranie /rekuperácia/, nie na kúrenie ani na chladenie. vata=Isover Uniroll Plus.
nebude mi v zime, keď nad izoláciou bude -15 st C, kondenzovať vnútri spira vzdušná vlhkosť???