Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Štv 26. Máj 2011 12:02:56
od mendo
hmm, nemam to namontovane ale nieco vymyslim aby sa to dalo lepsie predstavit

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Štv 26. Máj 2011 12:05:36
od ziletka
staci fotka toho vyrobeneho. namontovane si to uz viem predstavit.

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Štv 26. Máj 2011 16:18:42
od boro
mendo píše:Ja to mam riesene tak ze z ext. privodu vzduchu ide 125ka rura do KV, v strede je koleno a 110-ka rura ide do komina, kde mam spravenu taku zaplatu na uzatvorenie otvoru. Zatial to mam pripravene ale nerealizovane


Takto nejako to chcem urobiť aj ja.

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Štv 22. Sep 2011 21:25:07
od Josse
No ja mam externy privod vzduchu {vedene pod betonovou plotnou} tiez a to odvetranie komina zrejme budem tiez riesit pomocou ext. privodu vzduchu ... skusal to uz niekto takto realizovat? Hlavne aky priemer odbocky ku odvetraniu?
A este dalsia vec co ma trapi je kondenz v komine { komin je urceny len pre KV} napajali ste ho do kanalizacie ci ako? Poznamenam ze ide o nepodpivniceny dom.

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Štv 22. Sep 2011 22:07:27
od Maxo
Zda sa ze som mal dat ... a nedal som. Rozhodoval som sa ci ano ci nie, krbar povedal ze pretlak rekuperacky bude na moju mini 7kW stacit, jankazb i MiroM tusim pisali ze nemaju a no-problem ale v poslednej dobe zda sa ze prevazuju nazory ze je to asi dobra vec. Je tu niekto kto nema externy privod, ma rekuperacnu jednotku a riesi to pretlakom ?

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Uto 06. Nov 2012 12:25:37
od ziletka
vcera som zatesnil klapku na privod externeho vzduchu. Brat mi vyrobil prirubu na odvetranie komina ktore tiez napojim z toho externeho vzduchu. Dnes to namontujem a pridam fotky. Snad to bude fungovat podla predstav.

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Sob 17. Nov 2012 19:58:48
od rado.j
Netreba zabúdať na prierez prívodnej rúry, a ohyby v nej, treba ju trochu predimenzovat, ja som to neurobil, a dymi sa mi sklo.
Rado

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Sob 17. Nov 2012 21:57:19
od yoyo
rado.j píše:Netreba zabúdať na prierez prívodnej rúry, a ohyby v nej, treba ju trochu predimenzovat, ja som to neurobil, a dymi sa mi sklo.
Rado

myslis, ze sa ti odymuje kvoli tomu, ze si to poddimenzoval? Otazka je ako si to podimenzoval. Aky priemer rury si pouzil a kolko bol pozadovany? U mna pozadovany je fi 125 daval som fi 110.

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Sob 17. Nov 2012 22:15:39
od rado.j
Nie, ja som ju dal na 125 okruhlu s redukciou na plochu a s tromi ohybmi.Celkovy sucet uhlov 270st. A vtedy treba ruru predimenzovat aspom na 150, To vsak nie je v navode, a ani firma, ktora mi instalovala krbovu vl. ma na to neupozornila

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Ned 18. Nov 2012 11:44:51
od kalubo
Já mám odvětrání komínu připojeno na přívod externího vzduchu. Externí vzduch jsem připravil spolu s kanalizací. Trubka je pod dekou. Ústí u komínu a vyspádovaná je ven.
http://2.bp.blogspot.com/_b44XWTpnVT0/S ... 009459.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_b44XWTpnVT0/T ... 230029.JPG

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Pon 17. Dec 2012 0:47:39
od ziletka
tak u mna to dopadlo takto:

Re: vzduch zvonka pre vnutorny krb?

PoslaťNapísal: Sob 08. Dec 2018 18:24:06
od Maxo
Casto ked pozeram do krbu ma napada ci som mal dat ci nemal ten ext. privod, kedze nemam ...
Kurim 5 zimu cca 60 dni v roku cca 3-4 hodiny denne. Nic tragicke sa nedeje ani bez ext. privodu. Plamen nezhasina, podtlak nie je.
Pocas kurenia bezi rekuperacka na 50 -75 m3/ hod.
Vlozka je 7kw. Ak sa 2-3 v dni v roku sa kuri dlhsie ako 4 hod pomozem aj minutovym otvorenim terasovych dveri, pre istotu aby obyvatelstvo domu nebolo ospale, az tak vela tepla za tu minutu neunikne, Nejako zapinat rekuperacku na 350 m3 som si nezvykol, to je ale ina tema ci nestacila na bezny dom rekuperacka do 150 m3 namiesto drahsej 350 m3 ....