jablonko píše:Caute, potrebujem poradit s uzemnenim.
Robim zakladovu dosku 16x10m, ktora bude kompletne lezat na XPS. Zial projektant elektro urobil copy/paste z nejakeho ineho projektu a v mojom projekte mam iba postup, ako ulozit zemnenie do zakladovych pasov
. A komunikacia s projektatntom uviazla na mrtvom bode..
Plan mam takyto:
- do nezamrznej hlbky po obvode domu zakopat pozinkovanu pasovinu 30x4.
- podlozie je cisty zahoracky piesok, cize ak to nebude stacit, budu sa pritlkat zemniace tyce - na toto mam elektrikara s natlkadlom a merakom zemneho odporu.
- v rohoch domu vytiahnut gulatinu 10mm pre bleskozod (podla projektu)
- do technickej miestnosti vytiahnut gulatinu 10mm pre uzemnovaciu svorku
- vsetky spoje zatriet gumoasfaltom a prechody roznymi prostrediami vyriesit zmrstovacou buzirkou s lepidlom
Otazky:
-
Moze byt pasovina zakopana hned pri dome, alebo treba dodrzat nejaky odstup od zakladov? Spodok XPS mam cca 50cm pod terenom, pasovinu by som zakopal 100cm pod teren.
-
Ako pripojit vystuz zakladovej dosky (horna a dolna kari siet) k zemneniu? Mozem napriklad polozit gulatinu 10mm do tvaru X, prepojit kazde 2m svorkami s kari sietou a nakoniec prepojit s gulatinou veducou k uzemnovacej svorke? (pripajam nacrt).
Dakujem za rady.
to zas bol vták, teda....
no nič, Tvoja myšlienka je OK, nič iné by som Ti ani ja nenavrhol v tomto prípade. Vzdialenosť bude OK, tak ako píšeš. Vnútornú výstuž určite nepripájaj, jednak sa to bude fest zle realizovať a druhá vec, že to vôbec netreba. Tak ako MartinH písal, nie je dôvod pripájať v tomto prípade kovové časti, ktoré ani omylom nebudú prístupné dotyku - niet teda čo chrániť. Iné by bolo, keby Ti z toho štartovala nejaká vonkajšia konštrukcia.
Každopádne, dbaj na detaily:
1) dobré spojenie, neľutuj dať aj dve spojky vedľa seba - stojí to nič a istota je istota.
2) každý spoj dôkladne zaizoluj, nie len symbolicky prestreknuť čímsi čiernym.
3) dôkladne sa povenuj prestupu zvodu na EPS, tam meníš prostredie pôda, betón, izolácia.......
4) bužírku používaj s lepidlom, nie tie lacné bez všetkého. A nezabudni dobre zahriať. 10 FeZn má tepelnú vodivosť ako šlak, tam treba fakt dobre hriať.