theb píše:Ok, takze som to pochopil spravne. Moze ta to potriast, ale nezabije...
Zial, nie. Ked potrasie srdce, tak mozno zabije.
----
mp1 píše:skúsili ste si premyslieť čo sa stane, ak sa preručí ten druhý (nie fáza) vodič?
k+k to pochopil.
ostatní si myslia, že prúd ide iba PO MOTOR/ŽIAROVKU a ďalej nie
Ludia mimo oboru mozno. Ale mozes si byt 100% isty, ze toto kazdy elektrikar ovlada naspamat. BTW, studoval som elektriku na technickej univerzite a myslim si, ze by si nemal nikomu "radit". Sorry, ze to takto musim napisat.
mp1 píše:ak chceš skutočne bezpečné, tak všetko so značkou "dva štvorčeky sústredne" - žiaden nebezpečný dotyk.
To je dobra rada
mp1 píše:ďalšia možnosť je troj/štvor a päťvodičový rozvod, tam "uzemnenie/ukostrenie" reálne slúži/funguje/chráni.
Stvorvodicovy nie.
mp1 píše:ps - aj v objekte, kde je dvojvodičový rozvod možno pridať vetvu trojvodičový - vytvoriť (oddelenú) kostru/uzemnenie.
A ked sa prerusi nulak pred bodom rozdelenia je to rovnako zle.
Ma to zmysel len v kombinacii s dalsimi opatreniami a vysledok je vlastne rekonstrukcia TN-C na TN-S (spravne oznacenie je potom TN-C-S).