Stránka 1 z 1

Ine kable ako doporucene

PoslaťNapísal: Pon 25. Júl 2016 23:31:50
od emkac
Okolo bazena riesim kadejake elektroveci a ujovia mi doporucili:

- na vypinac, ktorym budem zapinat bazenove svetlo, mam dat 2Ax1,5
(pointa je, ze budem mat niekde vypinac, kabel pojde do sachty, kde je 300W trafo a tym vypinacom zapnem dve 100W lampy....)
Ale zohnal som len 2Dx1,5, co je vraj len to, ze nie je tam cierny a hnedy ale modry a hnedy.... takze funkcne to bude, len ma budu vsetci revizaci nenavidiet :dash

- od trafa k lampam mam natahat daco, co zvladne 12V a 26A
Tak som vyfasoval rovnako 2Dx1,5, ze to zvladne kludne viac. Ze to je na 220V, a ze po prepocte to kludne 12V a 26A do s velkou rezervou.
Kedze je do toho figu vidim, tak... je to tak? Mozem tie kable pouzit?

U mna totiz klasika, zhanal som to dnes vecer o osmej a potrebujem to zajtra rano, cize navstivil som len Hornbach.
A tam ine kable nemali resp. odporucili toto. Samozrejme v pripade pruseru som schopny kupit kable inde, ale to by som zasa zajtra zdrzoval betonovanie sachty.

Re: Ine kable ako doporucene

PoslaťNapísal: Uto 26. Júl 2016 9:52:49
od MartinH
emkac píše:Okolo bazena riesim kadejake elektroveci a ujovia mi doporucili:

- na vypinac, ktorym budem zapinat bazenove svetlo, mam dat 2Ax1,5
(pointa je, ze budem mat niekde vypinac, kabel pojde do sachty, kde je 300W trafo a tym vypinacom zapnem dve 100W lampy....)
Ale zohnal som len 2Dx1,5, co je vraj len to, ze nie je tam cierny a hnedy ale modry a hnedy.... takze funkcne to bude, len ma budu vsetci revizaci nenavidiet :dash

- od trafa k lampam mam natahat daco, co zvladne 12V a 26A
Tak som vyfasoval rovnako 2Dx1,5, ze to zvladne kludne viac. Ze to je na 220V, a ze po prepocte to kludne 12V a 26A do s velkou rezervou.
Kedze je do toho figu vidim, tak... je to tak? Mozem tie kable pouzit?

U mna totiz klasika, zhanal som to dnes vecer o osmej a potrebujem to zajtra rano, cize navstivil som len Hornbach.
A tam ine kable nemali resp. odporucili toto. Samozrejme v pripade pruseru som schopny kupit kable inde, ale to by som zasa zajtra zdrzoval betonovanie sachty.


A preco si nezavolal priatelovi na telefone?

1. 2D miesto 2A (je to stare znacenie). Mal si kupit 3A misto 2A. Aspon to preznac ciernou buzirkou. Alebo zabetonuj chranicku a kabel kupis potom.
2. 1,5 na 26 A. To nepojde. Ten "prepocet" je uplna blbost. Amper je vzdy amper. Na 26 A sa dava asi tak 4-ka. Zalezi aj od dlzky, ulozenia a povolenych strat. Ak nieco nevychadza, da sa potom vacsi, teda 6-ka.

Re: Ine kable ako doporucene

PoslaťNapísal: Uto 26. Júl 2016 10:45:01
od tienik
Modry preznac na cierny - to revizak prezije :-)
To druhe je zlozitejsie, 26A je vzdy 26 A.
Pouzit 4rku kabel, neviem, pojde do svoriek?
Idealne by bolo pozret topologiu, ci nejde prejst zhruba do hviezdice a tak si pomoct.

Re: Ine kable ako doporucene

PoslaťNapísal: Uto 26. Júl 2016 10:46:40
od emkac
ok, dik...

dam tam chranicku a na svetla kupim 2x4 v hagarde.... dlzka je cca 5 resp 8 metrov, pojde to v zemi v piesku, ked vyhrabem nejake zvysky, tak aj v chranicke

a priatel na telefone mi nenapadol a aj keby napadol, tak moc otravovat nechcem, najma o osmej vecer, tu moznost si skor setrim na nejaky pruser (vid bleskozvod):D

Re: Ine kable ako doporucene

PoslaťNapísal: Uto 26. Júl 2016 11:08:31
od drepo
len tak pre istotu Emkac, na kabel k cerpadlu filtracie si dufam nezabudol ;)
Riesim tiez teraz bazen a tiez mam dve 100 W svetla v bazene + cerpadlo filtracky v sachte za bazenom. Do sachty pojdem s 3x2,5 a do samotnych svetiel od trafa co bude v sachte s 2x2,5. Kable budu v zemi. Ked pocitam ze by svetla mali spolu aj 240 W vychadza to pri 12 V cca. 20 A , takze pouzijem 2x2,5, ktora podla normy pokial je ulozena v zemi znesie max. 29 A. Pokial by vsak kabel bol tahany v EPS co je okolo bazena, tam je to uz nevyhovujuce. Pokial sa mylim kludne ma opravte.

Re: Ine kable ako doporucene

PoslaťNapísal: Uto 26. Júl 2016 11:24:35
od emkac
ja do sachty taham kabel na 400 (plus 2x datovy + 1x alarmovy, just for sure) a v sachte budem mat normalnu rozvodnu skrinku...
odtial pojde nielen filtracia, ale aj kopec inej technologie (elektrolyza soli, v buducnosti davkovac Ph) a najma protiprud, ktory potrebuje 400
akurat som potreboval iba kupit kable, ktorymi
a) prepojim bazenove svetla s trafom
b) prepojim trafo s vypinacom

Re: Ine kable ako doporucene

PoslaťNapísal: Uto 26. Júl 2016 13:08:04
od drepo
jaj tak, no jasne vyssi level :ano:

Re: Ine kable ako doporucene

PoslaťNapísal: Str 27. Júl 2016 10:23:45
od sigma
Tymi svetlami chces vykurovat? Rozdel to na 2 vetvy a mas po probleme. (Ako Ti radil Tienik)

Re: Ine kable ako doporucene

PoslaťNapísal: Str 27. Júl 2016 10:48:03
od emkac
nakoniec je tam 2Dx1A, modry preznacim na cierny

ku kazdemu svetlu ide samostatny kabel 3x4, kedze 2x4 uz v Hagarde nemali :D
cize su to dve samostatne vetvy... aj to trafo ma dva samostatne vystupy (resp. ich ma 3, ale treti sa nepouziva)

a dal som tam aj chranicku este :D keby nahodou

100W svetla su preto, ze su hnusne drahe a LED su este hnusnejsie drahsie :(
takze aspon toto

Re: Ine kable ako doporucene

PoslaťNapísal: Str 27. Júl 2016 18:34:07
od MartinH
emkac píše:nakoniec je tam 2Dx1A, modry preznacim na cierny


Len drobna poznamka, ze ak si chces toho revizaka trochu udobrit, preznacenie ma byt "priznane", teda aby bolo vidiet aj povodnu modru farbu aj novu ciernu/hnedu farbu.