Stránka 1 z 1

Bleskozvod a el. kable

PoslaťNapísal: Pon 07. Sep 2015 11:46:28
od yoyo
Ahojte,
na dome mam 4 zvody pre bleskozvod (kazdy roh domu). Pri zakladani stavby som vsak zo zakladovych pasov vyviedol pasovinu len na 2 rohoch - z toho dovodu som dodatocne prepajal rohy domu pasovinou - vid obr. Problem ale vidim v tom, ze v jednom mieste mi ta 'prepojovacia' pasovina krizuje el. trubky v ktorej je vedeny el. kabel pre vonkajsi pristresok. Zakladna otazka je ci je to OK, alebo je to naozaj riziko v pripade, ze udrie blesk.

Re: Bleskozvod a el. kable

PoslaťNapísal: Pon 07. Sep 2015 14:34:50
od jezo
Nebolo jednoduchsie k tym rohom zatlct uzemnovaciu tyc?

Re: Bleskozvod a el. kable

PoslaťNapísal: Pon 07. Sep 2015 14:40:24
od yoyo
mozno... ale bolo mi odporucane toto riesenie kvoli celkovemu Rku ... cize teraz chcem zvazit mozne rizika. Pokial to bude velke riziko, tak to samozrejme budem riesit tou tycou. Len potrebujem vediet co by to znamenalo, keby bleskozvod zviedol blesk a prehnalo by sa to popri spominanych kablov.

Re: Bleskozvod a el. kable

PoslaťNapísal: Pon 07. Sep 2015 16:09:14
od raven
Kvôli indukcii by na tom kábli bolo indukované napätie niekoľkých desiatok tisíc Voltov, ktoré by robili neplechu...:).
Ale ak si už videl obrázok priameho zásahu blesku a ako po tom vyzerá bleskozvod a vnútorná inštalácia domu bez adekvátnej ochrany, tak to bude asi najmenší problém, ktorý ťa bude zaujímať...
Pri tej strane domu, kde je kábel, by som ten prepoj pásovinou vynechal a pri rohoch domu by som natĺkol uzemňovacie tyče. Je to ale len môj názor, ktorý nemám podložený meraním - nepoznám pôdne podmienky u teba a celkovú rezistivitu pôdy v oblasti. Viac napovie meranie na mieste, po zatlčení uzemňovacej tyče...Dôležité však je, čo hovorí projekt.
P.S.: aký je celkový odpor zemniča ? Máš možnosť, aby ti to niekto zmeral?

Re: Bleskozvod a el. kable

PoslaťNapísal: Pon 07. Sep 2015 16:30:47
od MartinH
Neviem, ako by sa na tomto mieste aplikoval vzorec na vypocet bezpecnej vzdialenosti.

Dobra sprava je, ze trasy sa krizuju kolmo a ze by obe mali mat potencial blizsie k zemi ako k bleskovemu napatiu. Za seba preto hovorim, ze by som chcel mat medzi nimi odstup aspon na hlbku lopaty.

Ale mam aj horsie spravy. Pasovina v zemi a pasovina v betone budu mat rozne elektrochemicke potencialy a zelezo bude zrat korozia. Mozno nerezova pasovina by to riesila (a zelezo natriet), ale chemia je moja slaba stranka, radsej si to overte.