Vyhadzuje ističe - prosím o radu
Napísal: Sob 06. Apr 2013 21:50:56
Ahojte machri cez elektrinu!
Zapojenie na istič Garáž v dome (25A):
- zapojená samotná garáž s nasledovným vybavením: 3f 25A, 3f 20A, istič garážovej brány (16A), istič vstupnej brány (16A), istič zásuviek 220 V (10A), svetlo (10A) a zabezpečovačka (tuším 6A)
- druhá vetva ide dozadu domu, kde je napojená bazénová šachta (hlavný vypínač, 3f 16A, istič svetla 10A) a pokračuje ďalej do záhradného domčeka - svetlo 10A, istič pre bazénové svetlo a čerpadlo a hlavný vypínač (zapnutý iba hlavný vypínač a svetlo)
Napíšem históriu:
- v utorok mi brali s bazénovej šachty čerpadlo kvôli oprave (bazénový istič v záhradnom domčeku vypnutý)
- v utorok večer (nebol som doma) manželka háčkovala /sedela na pohovke a zrazu vyhodilo istič " Garaž v dome" a následne hlavný istič v plote (32A). Manželka istič nahodila a život išiel ďalej. Žiadny iný istič okrem týchto dvoch nevyhodilo!!!!!
- toto isté sa zopakovalo v piatok doobeda s rovnakým scenárom ako utorok
- v piatok večer som prišiel domov a vypol som všetky 3f ističe v garáži (25 a 20A)
- o 03:00 v sobotu ráno a následne o 05:00 vyhodilo istič "Garáž v dome" a hlavný istič v plote bez vyhodenia akéhokoľvek iného ističa
- ráno som hlavným vypínačom vypol záhradný domček a okolo 11 sa zopakoval rovnaký scenár (vyrazenie ističa "Garáž v dome" a hlavného v plote, žiadny iný nevyrazilo)
- okolo 14 prišiel švagor(SPŠ elektro), skontroloval skrinku v garáži - zmeral napätie z domu do garáže - nameral 380V i 220 V - povedal bez skratu
- následne odišiel
- okolo 17 sa to zapakovalo (krátko predtým prišiel) - vyrazenie ističa "Garáž v dome" a hlavného v plote, žiadny iný nevyrazilo
- následne sme vypli hlavný vypínač v bazénovej šachte = vypnutá jedna vetva ističa "Garáž v dome" a dúfali, že skrat je niekde vo vlhkej šachte
- no o pár minút sa to celé zopakovalo (vyrazenie ističa "Garáž v dome" a hlavného v plote, žiadny iný nevyrazilo)
Teraz je to v štádiu, že som vypol celý istič "Garáž v dome".
Ďakujem za každú radu, ktorou vyriešim hore popísaný problém.
Zapojenie na istič Garáž v dome (25A):
- zapojená samotná garáž s nasledovným vybavením: 3f 25A, 3f 20A, istič garážovej brány (16A), istič vstupnej brány (16A), istič zásuviek 220 V (10A), svetlo (10A) a zabezpečovačka (tuším 6A)
- druhá vetva ide dozadu domu, kde je napojená bazénová šachta (hlavný vypínač, 3f 16A, istič svetla 10A) a pokračuje ďalej do záhradného domčeka - svetlo 10A, istič pre bazénové svetlo a čerpadlo a hlavný vypínač (zapnutý iba hlavný vypínač a svetlo)
Napíšem históriu:
- v utorok mi brali s bazénovej šachty čerpadlo kvôli oprave (bazénový istič v záhradnom domčeku vypnutý)
- v utorok večer (nebol som doma) manželka háčkovala /sedela na pohovke a zrazu vyhodilo istič " Garaž v dome" a následne hlavný istič v plote (32A). Manželka istič nahodila a život išiel ďalej. Žiadny iný istič okrem týchto dvoch nevyhodilo!!!!!
- toto isté sa zopakovalo v piatok doobeda s rovnakým scenárom ako utorok
- v piatok večer som prišiel domov a vypol som všetky 3f ističe v garáži (25 a 20A)
- o 03:00 v sobotu ráno a následne o 05:00 vyhodilo istič "Garáž v dome" a hlavný istič v plote bez vyhodenia akéhokoľvek iného ističa
- ráno som hlavným vypínačom vypol záhradný domček a okolo 11 sa zopakoval rovnaký scenár (vyrazenie ističa "Garáž v dome" a hlavného v plote, žiadny iný nevyrazilo)
- okolo 14 prišiel švagor(SPŠ elektro), skontroloval skrinku v garáži - zmeral napätie z domu do garáže - nameral 380V i 220 V - povedal bez skratu
- následne odišiel
- okolo 17 sa to zapakovalo (krátko predtým prišiel) - vyrazenie ističa "Garáž v dome" a hlavného v plote, žiadny iný nevyrazilo
- následne sme vypli hlavný vypínač v bazénovej šachte = vypnutá jedna vetva ističa "Garáž v dome" a dúfali, že skrat je niekde vo vlhkej šachte
- no o pár minút sa to celé zopakovalo (vyrazenie ističa "Garáž v dome" a hlavného v plote, žiadny iný nevyrazilo)
Teraz je to v štádiu, že som vypol celý istič "Garáž v dome".
Ďakujem za každú radu, ktorou vyriešim hore popísaný problém.