Stránka 1 z 1

Prepojenie vypinacov c 6

PoslaťNapísal: Str 15. Dec 2010 18:02:31
od bugi
Ahoj,
nacrtol som prepojenie 4 lamp v izbe cez vypinace c.6.
Prosim poradte ci to je spravne nakreslene. Nie som si isty tym kablom Cyky 5c v tom prvom nacrte.
Dakujem

Re: Prepojenie vypinacov c 6

PoslaťNapísal: Str 15. Dec 2010 19:25:49
od fery
Mne sa to zdá v obidvoch prípadoch OK. :ano:

Re: Prepojenie vypinacov c 6

PoslaťNapísal: Str 15. Dec 2010 22:04:10
od MartinH
Verziu s 5-zilovym kablom radim zahodit. Je to len nezvycajna zhoda okolnosti, ze kabel z vypinaca do vypinaca vedie po trase, kde su dve svietidla. V tom prvom svetle je privod, ale v tom druhom nie je ziadny dovod prerusit, vtiahnut do svietidla a svorkovat kabel vlastne iba prechadzajuci okolo. Pri vymene ziarovky v tom svietidle tak bude vzdy pritomna faza, aj ked bude vypnuty vypinac. To je nestandardne a neocakavane.

Re: Prepojenie vypinacov c 6

PoslaťNapísal: Str 15. Dec 2010 22:42:53
od Slavo_T
MartinH ma predbehol , kym som to napisal , tak uz sem pridal on prispevok s podobnym vysledkom ako som chcel napisat. Jednoznacne pouzit zapojenie podla obr.2 . Vypinace poprepajat jednym kablom a svietidla smyckovat nezavisle od prepojenia vyp. . Domnievam sa , ze tie svietidla budu v sdk strope , takze obr.1 je komklikovanejsie riesenie a bude potrebovat viac montaznych krabic .
Takze privod do krabice nad vypinacom č.1 , z krabice kabel 3x1,5 do vyp. č.1 , z krabice 3x1,5 do dalsieho vyp. č.2 , z krabice vyvod do prveho svetla 3x1,5 a potom svetla medzi sebou poprepajat 3x1,5 . Ak nechces mat viditelne krabice , tak sa to da poprepajat za vypinacom v hlbokej montaznej krabici .

Re: Prepojenie vypinacov c 6

PoslaťNapísal: Str 15. Dec 2010 23:51:43
od tienik
veru tak, jednoznacne c.2
c.1 je funkcne - ale ozaj nestandarne a ak to o par rokov budes opravovat, alebo prerabat, budes si lamat hlavu nad tym co si to vymyslel :-)