Stránka 1 z 2

400V zasuvka - 4 alebo 5 kolikova?

PoslaťNapísal: Ned 07. Nov 2010 2:21:02
od intros
Chcem dat von zasuvku na 400V 16A ale neviem ci mam dat 4 kolikovu alebo 5 kolikovu. Vsetky stroje co mame doma tak maju 4kolikovu zasuvku ale rovnu, tie sa uz nepouzivaju. Neviem ake zasuvky sa teraz pouzivaju napr. na miesacke, cirkularke a podobne. Viete poradit kolko kolikovu zasuvku mam pouzit?

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Ned 07. Nov 2010 9:54:42
od mlaco
Podla mna - stare spotrebice prerob, alebo pouzi redukciu. Na stenu daj 5 kolikovu - aby si mohol v buducnosti pouzivat spotrebic co vyzaduje vsetkych 5 vodicov.

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Ned 07. Nov 2010 18:30:17
od intros
Prerobit nie je problem, len nechcem dat na stenu zasuvku, ktora nebude pasovat ked kupim nejaky novy spotrebic, preto sa pytam kolko kolikove zasuvky sa pouzivaju.

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Ned 07. Nov 2010 18:46:31
od deko
to nie je dobra otazka. lebo sa pouzivaju aj 16 aj 32 amperove, aj 4 aj 5 kolikove :roll:

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Ned 07. Nov 2010 19:30:48
od MartinH
intros píše:Prerobit nie je problem, len nechcem dat na stenu zasuvku, ktora nebude pasovat ked kupim nejaky novy spotrebic, preto sa pytam kolko kolikove zasuvky sa pouzivaju.


Mlaco zareagoval prvy, pridavam sa. Redukcia z 5 na 4 nie je problem, ale zo 4 vyrobit 5 sa da len bez prudoveho chranica, t.j. zastaralym a ovela menej bezpecnym sposobom.

Este taka teoreticka poznamka k prerabaniu spotrebicov - kto preraba, ma povinnosti vyrobcu, t.j. prebera zodpovednost za svoje dielo a bez papierov o zhode nesmie uvadzat prerabane spotrebice na trh.

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Ned 07. Nov 2010 19:33:42
od day
EU normy - 5 kolik,
takze kupit 5kolik a vyrobit redukciu 5 - 4 kolik

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Ned 07. Nov 2010 20:36:27
od Wlado
Daj určite 5 kolík (ja mám 16A ) a ja som si vyrobil predlžovačku ktorá pasuje do zásuvky a na druhom konci mám 4 kolík 16A + 32A + 5kolík 32A + tú starú kockatú. Veľmi sa to osvedčilo. Keď mi betónovali schody tak roboši mali ešte aj takú , že keď sa im miešačka točila opačne šupol to do druhej a točila správne.

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Ned 07. Nov 2010 21:03:57
od tienik
Tak k tomuto problemu:

Norma dnes pozaduje pre zasuvky na vseobecne pouzitie (nebude tam zapojene nieco napevno) jednoznacne 5 kolik. Vychadza to z toho, ze mame povinnost pouzivat sustavu TN-S, ktora mat 5 vodicov.
4 kolikove zasuvky a vidice sa vyrabaju za ucelom rekonstrukcie starsich zariadeni - nesmu sa pouzit v novych instalaciach a na novych strojoch.
4 koliky sa este daju pouzit aj v priemysle za presne definovanych podmienok, ale to myslim na tomto fore je nepodstatne.

Takze zaver:
1. vsetky nove stroje iste budu mat 5 kolikovu vidlicu (ak su vyrobene pre EU samozrejeme :-))
2. Doma si uz iste daj 5 kolik, podla potreby bud 16A, alebo 32A. Jestvujuce svoje stroje uprav hned na 5 kolikove vidlice a pre istotu si vyrob tu redukciu (ale da sa aj kupit v jednom kuse) 5 na 4. Tu casom prestanes pouzivat a instalacia bude tak ako ma byt.
3) Tu redukciu zapajame L1-L1, L2-L2, L3-L3,N- ,PE-PEN
4) na redukci smu ist len TROJfazove spotrebice (take co nepotrebuju pre svoju cinnost stredny vodic (vsetky motory, ale pozor treba dat na home-made zvaracky)

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Ned 07. Nov 2010 22:59:52
od intros
tienik: presne toto som potreboval vediet, takze urcite dam 5 kolikovú zasuvku. Dakujem za odpoved

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Str 10. Nov 2010 14:22:20
od ziletka
urcite pouzi 5-kolik

a este jedno pravidlo.
Ak si zapojis a zvyknes zapajat zariadenia tak ze na fazy L1, L2 a L3 pouzijes farby v poradi hneda, cierna a siva tak vsade kde prides so strojom takto zapojenym a tam to budu mat tiez podla tohto pravidla zapojene, tak sa ti nestane ze sa ti bude nieco tocit opacne.
Jednoducho mas ovela vacsiu sancu ze ti to bude fungovat normalne.

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Str 10. Nov 2010 14:59:07
od tienik
ziletka píše:urcite pouzi 5-kolik

a este jedno pravidlo.
Ak si zapojis a zvyknes zapajat zariadenia tak ze na fazy L1, L2 a L3 pouzijes farby v poradi hneda, cierna a siva tak vsade kde prides so strojom takto zapojenym a tam to budu mat tiez podla tohto pravidla zapojene, tak sa ti nestane ze sa ti bude nieco tocit opacne.
Jednoducho mas ovela vacsiu sancu ze ti to bude fungovat normalne.


bolo by to pekne keby to tak bolo :-) norma nam ale neurcuje farby, takze tazko dufat ze bude viac ako 50% uspesnost. 3F rozvody by mali byt sprave zapojene tak, aby poradie oznacenia L1,2,3 vytvaralo pravotocive mag. pole. Tolko teoria, teraz prax

ja na stroje pouzivam vidlice IVN – Leader od SEZu a mam svaty pokoj :-) prepnem si dve fazy za mozno 2 sekundy kedykovek to potrebujem.

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Str 10. Nov 2010 15:22:01
od ziletka
ja som len pisal o tom ze je to nepisane pravidlo a je tazko odhadnut kolko ludi ho pozna a kolko ludi ho pouziva a kolko ludi to ma NAHODOU zapojene podla toho. A ked sa to dostane do povedomia ludi (okrem ineho aj touto cestou) tak bude ta pravdepodobnost vacsia a vacsia. Kazdopadne ja to mam zapojene podla toho.

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Str 10. Nov 2010 17:35:13
od MartinH
ziletka píše:ja som len pisal o tom ze je to nepisane pravidlo a je tazko odhadnut kolko ludi ho pozna a kolko ludi ho pouziva a kolko ludi to ma NAHODOU zapojene podla toho. A ked sa to dostane do povedomia ludi (okrem ineho aj touto cestou) tak bude ta pravdepodobnost vacsia a vacsia. Kazdopadne ja to mam zapojene podla toho.

Myslim, ze pisane pravidlo je, ze pole je pravotocive. Ak nie je, staci prehodit lubovolne dve fazy.

Da sa to zmerat jednoduchou skusackou napr. SN-4 (iba 16€ a ovela lepsi nastroj ako tlejivkova skusacka). Za L1 spravne nasleduje L2, za L2 ide L3 a za L3 ide L1.

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Str 10. Nov 2010 18:33:37
od tienik
MartinH píše:Myslim, ze pisane pravidlo je, ze pole je pravotocive. Ak nie je, staci prehodit lubovolne dve fazy.

Da sa to zmerat jednoduchou skusackou napr. SN-4 (iba 16€ a ovela lepsi nastroj ako tlejivkova skusacka). Za L1 spravne nasleduje L2, za L2 ide L3 a za L3 ide L1.


to tleivkove cudo sa neda nazvat skusackou. :-)

Re: 400V zasuvka

PoslaťNapísal: Str 10. Nov 2010 19:45:57
od MartinH
tienik píše:to tleivkove cudo sa neda nazvat skusackou. :-)

Však v češtine ich preto rozlišujú: fázovka a zkoušečka.