Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Pon 30. Sep 2013 23:40:52
od MartinH
tienik píše:Pri tvojej hrubke izolacii by to pri troche stastia mohlo ist cez skryty zvod. Ale to musime overit ci sedi bezpecna vzdialenost. Pri najhorsom by to riesil HIV - aj ked to stoji dake to €.


Zrejme si myslel HVI :mrgreen: Pre neelektrikarov - to je drot s izolaciou, cez ktoru ani blesk len tak neprejde.

Bezpecna vzdialenost by mala byt dodrzana aj od vystuze v betone balkona, cez ktory ma zvod prejst durch (naozaj sa inak neda?). Bez HVI to bude tazky oriesok!

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Uto 01. Okt 2013 11:00:12
od day
HVI - hovorime o?
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=40859

cez ten beton, balkon by to bol problem, mam viazanu vystuz na 10cm, trafit sa presne by bol problem.

HIV, to radsej budem mat 3 zvody :P

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Uto 01. Okt 2013 11:25:29
od tienik
vidim, ze sa mi podaril preklep roka :-)
no co uz, prsty boli rychlejsie ako hlava

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Pon 07. Apr 2014 18:46:20
od day
ahojte,

jeden hrom.zvod som zle vyviedol a teraz ho namiesto v chodbe mam v kuchyni, mozem gulatinu nadpajat? ked ano, aku spojku zvolit?
ako viest potom gulatinu, v chranicke, ....
medzi rozvadzacom, kde potrebujem dostat gulatinu a kuchynou je cca 3,5m.

dakujem

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Pon 07. Apr 2014 20:06:31
od MartinH
day píše:jeden hrom.zvod som zle vyviedol a teraz ho namiesto v chodbe mam v kuchyni, mozem gulatinu nadpajat? ked ano, aku spojku zvolit?
ako viest potom gulatinu, v chranicke, ....
medzi rozvadzacom, kde potrebujem dostat gulatinu a kuchynou je cca 3,5m.


To asi nebude zvod, ale hlavne uzemnenie.

Nadpajat nie je problem, su na to svorky, casto sa volaju SS, odporuca sa dat dve svorky - pre istotu

Treba sa vyhnut prilisnemu ohybaniu - vzdy radsej velky polomer ohybu ako maly.

S chranickou neviem presne odpovedat alebo poradit :oops: Toto nie je bezna situacia a nepoznam standardny postup. Cez co pojde trasa? V podlahe? Ja by som pre seba dal radsej pasovinu (logicky bez chranicky) ako gulatinu, ale spravne by mal prist projektant na obhliadku a povedat co s tym.

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Pon 07. Apr 2014 22:48:08
od day
Trasa? V podlahe, pod EPS
Ten velky obluk nedokazem dodrzat, uz som gulatinu ohybal z exterieru do interieru.

Dakujem

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Pon 07. Apr 2014 23:58:41
od MartinH
Skusme spekulovat, co "najhorsie" sa moze stat? Udrie velky blesk a cast prudu pojde cez uzemnenie a prepatovky do el. privodu. Pravdepodobnost je mala. Vacsina domov to nikdy nezazije, ale skusme si to predstavit.

Z hladiska oteplenia v EPS gulatina 8-ka asi nevyhovie. Preto gulatinu 10-ku alebo uz spominanu pasovinu.
Hladisko mechanickej "cukatury" tiez hovori v prospech niecoho pevneho.

Ostava tu problem elektromagnetickej vlny, ktora sa bude sirit z podlahy v kuchyni a moze nieco naindukovat v okoli. Pri zemi v kuchyni vsak nastastie ziadna citliva draha elektronika nebyva. Aj tak sa tam vela vymysliet neda .... jedine, ak by privodny kabel elektriny uplne nahodou vstupoval do domu niekde v blizkosti kuchyne. Prepatovky by potom isli za uzemnenim, nie uzemnenie za prepatovkami. Co tym myslim? Nejaky mini-rozvadzac s prepatovkami by bol niekde blizko terajsieho miesta hlavneho uzemnenia a el. privod by odtial pokracoval do hlavneho rozvadzaca na povodnom mieste. Ale zazraky sa nedeju....

P.S. tomuto nerozumiem :netusim
uz som gulatinu ohybal z exterieru do interieru.

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Uto 08. Apr 2014 22:14:03
od day
gulatina mi vysla do tehly, viac von, tak ju pretiahol cez tehlu do domu, tam mi vznikol maly obluk,
privod el. je cca 1m od uvedenej gulatiny

dakujem

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Uto 24. Jún 2014 22:12:08
od kriloter
MartinH píše:Skusme spekulovat, co "najhorsie" sa moze stat? Udrie velky blesk a cast prudu pojde cez uzemnenie a prepatovky do el. privodu. Pravdepodobnost je mala. Vacsina domov to nikdy nezazije, ale skusme si to predstavit.

Z hladiska oteplenia v EPS gulatina 8-ka asi nevyhovie. Preto gulatinu 10-ku alebo uz spominanu pasovinu.
Hladisko mechanickej "cukatury" tiez hovori v prospech niecoho pevneho.

Ostava tu problem elektromagnetickej vlny, ktora sa bude sirit z podlahy v kuchyni a moze nieco naindukovat v okoli. Pri zemi v kuchyni vsak nastastie ziadna citliva draha elektronika nebyva. Aj tak sa tam vela vymysliet neda .... jedine, ak by privodny kabel elektriny uplne nahodou vstupoval do domu niekde v blizkosti kuchyne. Prepatovky by potom isli za uzemnenim, nie uzemnenie za prepatovkami. Co tym myslim? Nejaky mini-rozvadzac s prepatovkami by bol niekde blizko terajsieho miesta hlavneho uzemnenia a el. privod by odtial pokracoval do hlavneho rozvadzaca na povodnom mieste. Ale zazraky sa nedeju....

P.S. tomuto nerozumiem :netusim
uz som gulatinu ohybal z exterieru do interieru.


Dovolim si s odstupom casu trosku nesuhlasit, respektive zneistit tvrdenie, ze z hladiska oteplenia 8ka gulatina v EPS nevyhovie. Preco?

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Uto 24. Jún 2014 23:15:18
od MartinH
kriloter píše:Dovolim si s odstupom casu trosku nesuhlasit, respektive zneistit tvrdenie, ze z hladiska oteplenia 8ka gulatina v EPS nevyhovie. Preco?


Napisal som "asi nevyhovie" 8-)

Ale vazne - je to pocitanie s nepresnymi udajmi (Kolko stupnov znesie EPS? Aky velky blesk udrie? Aka cast odtecie do zeme?) a mne vyslo, ze je to na hranici, bez rezervy.

Udaje o otepleni som bral z clanku "DEHN: Skryté svody". Je tam aj tato pasaz:

"Pozinkovaná ocel
Oteplení tohoto vodiče je podstatně menší než u nerezového vodiče, ale opracovatelnost je téměř stejná. Pro uložení do zateplovacích systémů (hořlavých) asi nebude doporučena – teplota se přeci jen dost zvýší.
"

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Štv 26. Jún 2014 22:43:09
od kriloter
Obchodnikom ja neverim.
Hlavne co sa blesku a prepati tyka ...
Myslim, ze bleskovy prud je tak rychly jav, ze sa drot ani nestihne ohriat. Akurat ho vytrhne z fasady, najlepsie aj s fasadou :-)

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Štv 26. Jún 2014 23:31:46
od kriloter
Dovolim si napisat jednu vyryvacnu otazku. Precital som celu tuto diskusiu a casto krat sa pise, ze bleskozvod je povinny na novostavby. Na zaklade coho? Poznam dve skupiny ludi, jedni tvrdia, ze bleskozvod je povinny, ale nevedia preco, druha skupina ludi tvrdi, ze ak to vyjde vypoctom rizik, tak bleskozvod povinny nie je. Neriesme teraz poistovne a podobne institucie, ale cisto zakony a normy. V podstate lubovolny rodinny dom s pripojkou v zemi vyjde aj bez vonkajsej ochrany, cize bleskozvodu. Akurat to chce T2 kvoli zasahom v blizkosti stavby a pripojenej siete.
Vo vyhlaske 532 sa pise, kedy sa zriaduje ochrana pred bleskom, z toho moze vyplyvat, ze v podstate vzdy, lenze ochrana pred bleskom nerovna sa bleskozvod, ale subor opatreni a vonkajsi bleskozvod je len jednym z nich.

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Pia 27. Jún 2014 9:08:58
od MartinH
Toto neplati pre nas, ale pre susedov za riekou Moravou. Ale minimalne zaver stoji za precitanie.

http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/po ... hromosvodu

PoslaťNapísal: Pia 27. Jún 2014 11:16:55
od kriloter
Ja netvrdim, ze bleskozvod netreba, len ze nie je povinny ako je zauzivane tvrdenie. Cesku vyhlasku poznam, aj slovensku, aj knisku ... Zas, nedrzat sa jej ako biblie, pisala to obchodna firma, ktorej zaujmom je co? Btw, obchodnici pisu aj normy :-)

Sent from my HTC Desire X using Tapatalk

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

PoslaťNapísal: Štv 04. Dec 2014 22:07:10
od beo_lysá
Zdravím, páni odborníci.

Potreboval by som poradiť v téme, ktorú tu riešite - ako zviesť hromozvod. Mám 3 zvody, zateplené už mám a do múra ani do EPS som zvod nechcel dávať. A nechcem ani robiť diery do EPS kvôli tepelným mostom. Len jeden zvod môžem riešiť po odkvapovej rúre. Ako teda vyriešiť zvyšné dva?

Uvažoval som zviesť ich po hranolkoch, ktoré by som upevnil do zeme a o krov. Je to príliš stupídne? Netreba riešiť vizuálnu stránku, tú by som si vyriešil.. Ale - v prípade zásahu bleskom, nezapáli sa ten hranol a neurobí väčšiu škodu ako samotný blesk? Aj keď drôt by nebol upevnený priamo na hranole, ale hranol by slúžil iba ako podklad pre úchytky zvodu..

Vopred sa ospravedlňujem, ak je to príliš hlúpa otázka, ale ja toho o elektrike veľa neviem :o)