mlaco píše:Pripojím k tejto téme pár nejasností:
- aká je to
netrieštivá rúra? Do takejto by malo ísť vedenie bleskozvodu, ak by som ho dával do steny (nepriznané). Myslí sa tým FXP, alebo niečo mohutnejšie?
- v prípade nepriznaného vedenia, zasekať chráničku ho do steny, alebo viesť vo fasáde v EPS?
- ak v stene, tak skúšobnú svorku mať tiež v stene, alebo vyjsť s ňou (vyhnúť vedenie) na povrch EPS, pod fasádu?
- ak v stene, kde sa dajú kúpiť nejaké pekné revízne dvierka (kovové) na tento účel? Najlepšie také určené do exteriéru, aby cez ne nezatekalo pod fasádu. Obyčajná plastová krabica odporučená z Hagardu sa mi na tento účel nepozdáva
- skúšobné svorky majú byť podľa môjho projektu 1m nad terénom. Menej by možno prekážali v oblasti sokla - 50cm nad povrchom. Bol by to problém pri revízii?
skusim odpovedat postupne:
a) netriestiva trubka - to je svetova zahada, ja osobne som este nenasiel trubku oznacenu doslovne ako netriestivu, vyhovujucu norme na bleskozvod. V praxi sa dava hruba chranicka, priemeru aspon 30mm
b) do steny to v ziadnom pripade nezasekavaj, je to pracne a je tam moznost poskodenia muru pri priamom zasahu. Ked je to v EPS, tak pri priamom zasahu sa ti tiez vedenie "pride ukazat", ale aspon mur je OK
c) skusobna svorka je idealne na priamom kuse zvodu, takze z toho vyplyva poloha.
d) pekne dvierka, to tazko povedat. Norma neurcuje ich parametre, takze kludne mrkni napriklad tie co sa davaju na vodu a tak - proste co sa ti paci. Kovova by ale potom mala byt vodivo spojena z bleskozvodom - je tam mala vzdialenost, tak zvaz moznosti
e) skusobna svorka moze byt po elektrickej stranke kdekolvek, dokonca nemusi byt vobec. Je tam len pre jednoduche rozpojenie vedenia pri merani. Takze jej poloha je taka, aby revizaka od zohybania chrbat nebolel
Inac, napr pri presklenych budovach sa dava az do chodnika, na druhej strane nad 2m by to uz bola blbost. Proste malo by to byt primerane.
inac, ak mam niekomu poradit, nikdy mu skryte zvody neradim. Skor sa mi paci vedenie zvodu pomocou specialnych svoriek poza zvod dazdovej vody. Je to nenapadne, ale v pripade potreby skontrolovatelne. Aj na pracu je to vyhodnejsie a v neposlednom rade, ak dojde k priamemu zasahu, tak ti maximalen trosku "prerovna" odkvapy, coz nie je taka skoda ako poskodena izolacia.