Stránka 1 z 1

Ako ste kontrolovali elektroinstalaciu ?

PoslaťNapísal: Sob 27. Mar 2010 0:34:28
od MartinH
Mal som plan, ze podla schemy si odfajkam kable (typ, odkial, kam), ale dnes ma trochu vylakal clanok o chybnych kabloch z vyroby: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15590.0.html

Ak mate chut diskutovat, otazka plati v sirsom zmysle - kontrolovali ste nejako kabelaz pred zaomietanim ? Ak ano, ako ?
Namatkovo alebo celoplosne ? Len vizualne alebo ste funkcne nieco zapojili ? Ukazoval niekto stav pred zakrytim revizakovi ? A nasli ste nejake chyby ?

Re: Ako ste kontrolovali elektroinstalaciu ?

PoslaťNapísal: Sob 27. Mar 2010 1:38:55
od Majo 2
to je nepríjemné, mal som si presvietiť káble ešte vo zvitku.

Re: Ako ste kontrolovali elektroinstalaciu ?

PoslaťNapísal: Sob 27. Mar 2010 6:57:16
od deko
kedze som rekonstruoval, kable som menil "pocas jazdy", takze kontrola bola okamzita - meral som kazdu zasuvku. skor ale pre kontrolu seba sameho - ci su vsetky zily zapojene spravne a ci maju kontakt. ziadny kabel som menit nemusel, pritom som natahal cez 300 metrov na 230V.

Re: Ako ste kontrolovali elektroinstalaciu ?

PoslaťNapísal: Ned 28. Mar 2010 19:05:07
od fabka2004
kable by som zasadroval (teda prichytil) a pred kompletnym zapracovanim pod omietku by som kazdy jedne premeral, je to sice pracne a casovo narocne ale je to lepsie riesenie ako napravat chyby ...

Re: Ako ste kontrolovali elektroinstalaciu ?

PoslaťNapísal: Pon 29. Mar 2010 22:04:55
od pedro
Vlastná skúsenosť-po natiahnutí káblov som osadil rozvodné skrine a pri pripájaní každého kábla som každý premeral. Ak to raz zahádžeš tak amen. Samozrejme je dôležité každý spoj v rozvodnej skrini riadne dotiahnuť. Ako príchodzie, tak aj odchádzajúce z rozvodnej skrine. Správne si nastav hrubé káble (napr. prívodný), aby správne držali jednotlivé žily v spoločných lištách.

Re: Ako ste kontrolovali elektroinstalaciu ?

PoslaťNapísal: Uto 30. Mar 2010 13:29:05
od Elektrospel
prepípnuť nestačí lebo ak ten kábel zaťažíš ( pripojíš na väčší odber) v najslabšom mieste prehorí. na 100% uistenie je potrebné zmerať izolačný stav ešte nenainštalovaného kábla alebo po nainštalovaní pred omietnutím premerať všetky káble. Ale aj tak nemáš istotu že Ti ho nejakí murári, sadrokatronisti, atď. naprevŕtajú.

Re: Ako ste kontrolovali elektroinstalaciu ?

PoslaťNapísal: Uto 30. Mar 2010 21:28:50
od Bororo
Elektrospel píše:prepípnuť nestačí lebo ak ten kábel zaťažíš ( pripojíš na väčší odber) v najslabšom mieste prehorí. na 100% uistenie je potrebné zmerať izolačný stav ešte nenainštalovaného kábla alebo po nainštalovaní pred omietnutím premerať všetky káble. Ale aj tak nemáš istotu že Ti ho nejakí murári, sadrokatronisti, atď. naprevŕtajú.


prosim ta mozes popisat ako a cim sa meria izolacny stav kabla?

Re: Ako ste kontrolovali elektroinstalaciu ?

PoslaťNapísal: Str 31. Mar 2010 7:44:33
od MiroM
Bororo píše:
Elektrospel píše:prepípnuť nestačí lebo ak ten kábel zaťažíš ( pripojíš na väčší odber) v najslabšom mieste prehorí. na 100% uistenie je potrebné zmerať izolačný stav ešte nenainštalovaného kábla alebo po nainštalovaní pred omietnutím premerať všetky káble. Ale aj tak nemáš istotu že Ti ho nejakí murári, sadrokatronisti, atď. naprevŕtajú.


prosim ta mozes popisat ako a cim sa meria izolacny stav kabla?


Megmetom

Pochybujem vsak, ze to nejaky maniak naozaj vo svojom RD na vnutornej instalacii aj robil. Na pripojnom kabli je to nutnost, hodnoty izolacnych odporov su sucastou RS.
"Presvietenie" kablov na vnutornych rozvodoch postacuje.

Re: Ako ste kontrolovali elektroinstalaciu ?

PoslaťNapísal: Str 31. Mar 2010 8:04:02
od starec
Elektrospel píše:prepípnuť nestačí lebo ak ten kábel zaťažíš ( pripojíš na väčší odber) v najslabšom mieste prehorí. na 100% uistenie je potrebné zmerať izolačný stav ešte nenainštalovaného kábla alebo po nainštalovaní pred omietnutím premerať všetky káble.


Myslím že spletáš dve veci dokopy. Meranie megmetom dá informáciu o stave izolácie kábla. Kábel ktorý prehorí pri zaťažení prehorí preto, že je niekde zvýšený odpor žily a na tomto mieste sa vytvára teplo zodpovedajúce násobku odporu a kvadrátu pretekajúceho prúdu. V tomto mieste však nemusí byť izolácia predsa prerušená. Takže meranie megmetom v žiadnom prípade neodhalí, že niektorá žila má v danom nieste napr. menší prierez.