Dat ochranny vodic CY v podkrovi do chranicky?

PoslaťNapísal: Str 01. Júl 2009 11:15:04
od ado
Prosim Vas o radu. Musi byt ochranny vodic CY ( zelenozlty ) co sa pripaja napr na vanu, kotol, kurenarske trubky v podkrovi v styku s krovom ( drevo) tiez vedeny v samozhasavych trubkach? Mam ho polozeny priamo na krove.
Co hovori norma??
Dakujem .

Re: Ocharnny vodic CY v podkrovi

PoslaťNapísal: Str 01. Júl 2009 15:17:51
od MartinH
ado píše:Prosim Vas o radu. Musi byt ochranny vodic CY ( zelenozlty ) co sa pripaja napr na vanu, kotol, kurenarske trubky v podkrovi v styku s krovom ( drevo) tiez vedeny v samozhasavych trubkach? Mam ho polozeny priamo na krove.
Co hovori norma??
Dakujem .


Ospravedlnujem sa ze reagujem na uvod, nie na otazku.

Ak sa nieco nezmenilo, ani silove vodice nemusia byt vedene v samozhasavych trubkach, ak maju certifikat na odolnost voci plamenu. CYKY vyhovuje, t.j. rurky na dreve nepotrebuje.

Re: Ocharnny vodic CY v podkrovi

PoslaťNapísal: Str 01. Júl 2009 16:03:44
od ado
Mal som na mysli samozhasavost izolacie kablu, resp krkov

Re: Ocharnny vodic CY v podkrovi

PoslaťNapísal: Str 01. Júl 2009 19:41:36
od MartinH
ado píše:Mal som na mysli samozhasavost izolacie kablu, resp krkov

Okrem ohna treba pozriet aj na prierez. V trubke staci 2,5; mimo musi byt 4 mm2, ak nie je vodic inak chraneny. Hovorim o doplnkovom ochrannom pospajani.