ziletka píše:Ja mam PEN deleny v skrinke s elektromerom. Pri nej elektrikari zabili jednu tyc (co asi nebude stacit na dobre zemnenie). Odtial mi ide CYKY 5x10 do domu. Prepatovku mam ale iba 3P.
Mozem teda v skrinke s elektromerom odpojit modry vodic a do domu viest len 3 fazy a zeleno-zlty?
Bod delenia by som teda spravil v rozvadzaci v dome a mohol by som pouzit tu prepatovku co mam.
Je to takto v poriadku a technicky mozne? Samozrejme to nebudem robit ja.
Pod rozvadzacom mam EPS kde ide zemnic a ZZ kable.
Dakujem.
to zas boli "elektrikari".....
rad by som videl odpor tohoto skveleho zemnica, ten si 5ohmov nevie ani predstavit, nie aby ich on sam mal.
Je pravidlom, ze ak robim uzemnenie ako bod - takyto nejaky pripad, minimalny pocet tyci je 3, vo vzajomnej vzdialenosti minimalne na svoju dlzku. Vtedy ak ide o normalne podlozie sa da zacat hovorit o zemnici. Ten Tvoj pripad je len plytvanie FeZn
MartinH uz v postate odpovedal, ja len pridam na vysvetlenie.
Situaciu ohladom spojenia modreho a zelenozlteho vodica do jedneho "super PEN" riesi podla man priamo norma. A sice, pre vodic PEN je dovolena LEN zelenozlta izolacia, pre pripojnicu zelenozlty nater - alebo rovnocenne oznacenie. Ale vzdy sa hovori o ZZ. Ono principom je to, aby sa nikto nesekol a nezvykol si v duchu "ved aj modry je PEN" pretoze inde by to mohlo spatne dopadnut.
Jedine co morma povoluje, dokonca odporuca (ale neprikazuje) je pouzit na konce ZZ PEN vodica kusky modrej buzirky, cim nam jasne odlisi PE a PEN - kedze logicky na PEN v sebe PE a N. Ale pozor, nie je to protirecenie predosleho bodu, lebo rozlisujeme izolaciu (vec pevne spojena z vodicom) a buzirku (vec na vodic nasunutu - vzajomne neprepojenu).
Tolko k poziadavkam normy
Moj osobny nazor som tu uz viac krat prezentoval - som zasadne zastanca delenia PEN v objekte, takze to plne odporucam takto urobit.