Motyliak píše:Stane sa nieco ked nespojim uzemnenie z bleskozvodu s ekvipotenc. svorkou? Cize na rozpojenie v rozvadzaci by som na nulak pripojil vsetky kovove casti?
Ak dodržíš
minimálny odstup
5m ktorejkoľvek časti domového rozvodu od ktorejkoľvek časti bleskozvodovej sústavy vrátane odstupov uzemnení, tak ich prepájať neusíš. Inak áno.
V prípade, že odstupy týchto 2 sústav sú menšie ako 5m riskuješ preskok bleskového prúdu z bleskozvodovej sústavy na domovú inštaláciu a zavlečenie prepätia do domovej inštalácie.
Zmysel prepojenia bleskozvodovej sústavy, domovej inštalácie, prípojky a kovových objektov v dome je dostať ich na rovnaký potencionál. Preto sa HOP (Hlavná ochranná prípojnica) nazýva aj Ekvipotencionálna svorka.
Nech už prijde prepätie a nesledovný prúdový impulz, rozdelí sa na HOP medzi všetky pripojené časti v pomere preváratenej hodnoty ich elektrického odporu (I = U/R) - preto je dôležité mať čo najmenší uzemňovací odpor.
BTYW: Nepripájajte anténu na bleskozvod. Umiestnite ju min. 0.5m od drôtov a na anténny zvod dajte prepäťovú ochranu.
Ak by kovové predmety, bleskozvod a prípojka neboli prepojené na HOP, tak síce na domové vedenie nepríde žiaden prúd, ale rozdiel potencionálov medzi jednotlivými časťami môže dosiahnuť nebezpečné hodnoty (viď. krokové napätie).