osvedcenie poziarnej konstrukcie

PoslaťNapísal: Str 06. Nov 2013 14:34:20
od sopecmario
Na bud. tyzden kolaudujem, a stavebny urad odo mna pyta este osvedcenie poziarnej konstrukcie. Blbe je, ze moj stavebny dozor asi pred pol rokom zomrel (cize sa pod to nepodpise) a stavbu som si robil viac menej svojpomocne, takze zhotovitela tiez nemam.
Je to taky nevyhnutny papier? Ostatne vsetky revizie mam.

Re: osvedcenie poziarnej konstrukcie

PoslaťNapísal: Štv 07. Nov 2013 8:03:36
od Mich
sopecmario píše:Na bud. tyzden kolaudujem, a stavebny urad odo mna pyta este osvedcenie poziarnej konstrukcie. Blbe je, ze moj stavebny dozor asi pred pol rokom zomrel (cize sa pod to nepodpise) a stavbu som si robil viac menej svojpomocne, takze zhotovitela tiez nemam.
Je to taky nevyhnutny papier? Ostatne vsetky revizie mam.


vyhlaška 94/2004 novelizovaná v roku 2012 hovorí nasledovné:

o) požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá
spĺňa požadované kritéria pre použitie v podmienkach požiaru,
p) zhotoviteľ požiarnej konštrukcie je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila
alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu.

Osvedšenie vydava firma čo to robila.

Z toho my vychadza , že maš v dobe bud nejake protipožiarne dvere alebo nejaku protipožiarnu stenu a pod. Podla novely to musi robit firma alebo podnikatel. Je to značne diskriminujuce ale ...
Tato novela bola prijata niekedy v roku 2012. Takze ak to bolo postavene v roku 2011 a skor, stavebny urad by to nemal ziadat. Dufam , že sa to nevstahuje aj na komín, lebo tiež budem mat problem. Doteraz stačilo osvedšenie od vyrobcu.

Re: osvedcenie poziarnej konstrukcie

PoslaťNapísal: Štv 07. Nov 2013 8:56:13
od sopecmario
Akurat som dovolal s pani zo SU. Vysvetlil som jej, ze som volal s tromi dozormi, a ani jeden to na seba nechce zobrat. Tak sme sa s "tetou" dohodli, ze to nemam. :ano:
Prave mi bolo divne, ze ta vyhlaska sa tyka pouiarnych konstrukcii, pricom ja doma nic take nemam. Ale podla rozhovoru jej ide len o to, z akych materialov to mam postavene. Je to cele divne, ale kaslem na to. Takych divnych veci na stavbe uz bolo. Ani v stavebnom zakone som nic take nenasiel.
Kolaudaciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. :drink

Re: osvedcenie poziarnej konstrukcie

PoslaťNapísal: Pia 08. Nov 2013 9:02:05
od jan45
žiaľ, na SÚ pani asi nemá moc prehľad, rodinné domy pod túto požiadavku nepadajú. Ani požiarnici sa ku nim nevyjadrujú, ani netvoria poožiarne úseky. Teoreticky RD môže mať 300 m2 zastavanej plochy, to je pri plnom využití troch podlaží sut. príz. poschodie min 750m2 úžitkovej plochy, ale nepodlieha posúdeniu.