MartinH píše:ospaly píše:Ale ak ju chcem pouzit na akumulaciu tepla pptrebujem ju zohriat na vyssiu teplotu ako je planovana teplota vykurovacej vody. Tym padom sa znizi cop.
To je pravda. Treba sa vratit o krok spat. Existuje dovod pre aku?
nejaku aku potrebujes, ked si chces pustit teplu vodu na umytie ruk, nechces asi chvilu cakat kym ti to zohreje (+ opat ak budes odoberat menej ako je vykon, tak ti to bude nutne cyklovat po dosiahnuti Tmax na vystupe z TC
a 200L nie je ani az tak vela (aj ked pokial ma TC dostatocny tepelny vykon (min 15kW) tak sa to uz da ustihat aj s mensou a na kupanie/sprchovanie fungovat uz aj na priebeznom (d)ohreve TC, pri nizsich tepelnych vykonoch je na kupanie/sprchovanie trochu vacsia akumulacna nadrz nutnost)
spad pri dobre dimenzovanom vymenniku medzi akumulacnou nadrzou a teplou vodou ti postaci okolo 1-2 stupnov, co ti az az tak dramaticky COP nedvihne... (pripadne mozes brat z nadrze priamo teplu vodu, v tom pripade ju ale obcas musis vykurit vyssie aby si vyzabijal legionellu)