Stránka 1 z 1

podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Uto 06. Dec 2016 10:25:23
od stavbar1234
ahojte,
potrebujem poradit, mam vodne podlahove kurenie v celom dome. je to dvojpodlazny RD, steny 44 plus 12 cm zateplenie, strop druheho podlazia premac, nezatepleny, omietky sadrove, 3-skla. Plavajuca podlaha-nelepena. Dolne podlazie mi vykuri podlahovka v pohode, ale v hornom mam problem, kurim vodu aj na 40 stupnov,ale miestnosti vykuri max. na 15 stupnov. v dolnom podlazi, ked sa dotknem podlahy tak je tepla, v hornom v dvoch izbach je studena, ako keby tam voda v trubkach ani nesla. kotol mam vitodens 200. co myslite kde moze byt problem?
dakujem

Re: podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Uto 06. Dec 2016 10:34:37
od _luky_
- špatný návrh
- špatná realizace
- nezaregulování
- zavzdušnění
- ucpání

Re: podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Uto 06. Dec 2016 10:53:42
od stavbar1234
akoze toto vsetko je pricina, alebo to moze byt jedna z pricin?

Re: podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Uto 06. Dec 2016 11:57:42
od Ludo
zacal by som nezateplenym stropom
ved cez nezatepleny strop ti MUSI uniknut vsetko, ale ozaj vsetk teplo
ci???

Re: podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Uto 06. Dec 2016 12:04:50
od matthewcheck
pises ze hore v 2 izbach, v ostatnych je tepla podlaha?
podlaha by mala byt pri 40 stupnovej vode citelne tepla, to vsak neznamena ze aj v miestnosti bude teplo, ked mas velke tepelne straty (co zrejme mas cez ten nezatepleny strop) ... skusil by som teda naplno otvorit prietoky do 2 izieb v ktorych necitit teplu podlahu a ostatne zavriet, uvidis ci bude teplejsia alebo mas problem v upchati alebo velkom zavzdusneni (ktore by si si mohol lahko vyriesit odvzdusnenim v ramci rozdelovaca podlahovky) ... podla toho riesit dalsie kroky

Re: podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Uto 06. Dec 2016 16:05:32
od MartinH
Nejaka schema by nebola?

Re: podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Uto 06. Dec 2016 18:50:21
od emkac
no podla mna je to jednoduche - chyt sa rozvodov v rozdelovaci
40C voda je uz vyrazne tepla, takze by si mal jasne vediet povedat, ci ide do tych dvoch izieb hore tepla voda alebo nie
a ak ide tepla, ide rovnako tepla ako do dolnych izieb?
a co na spiatocke?

a) voda do dvoch izieb ide studensia - zle odvzdusnenie, uzavrete prietoky cize nejde ziadna voda, mozno nieco ucpane a pod.
b) voda ide rovnako tepla, ako do dolnych izieb a na spiatocke je studena - voda ma maly prietok, treba rozvody povolit
c) voda ide rovnako tepla, ako do dolnych izieb a na spiatocke je nie uplne studena - prietok je dobry, ale kedze nie je voda schopna ohriat izbu, lebo 1) zle spravene rozvody alebo najma 2) nezaizolovane poschodie a teplo sa tam neudrzi

pripadne niekomu napadne nejaka ina kombinacia

Re: podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Uto 06. Dec 2016 20:48:52
od stavbar1234
dakujem vam za odpovede, prejdem si to vsetko postupne....zatial mi z toho vychadza nezatepleny strop a pravdepodobne zavzdusnenie....MartinH...schemu sfotim a postnem zajtra

Re: podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Str 07. Dec 2016 0:06:09
od joko
stavbar1234 píše:dakujem vam za odpovede, prejdem si to vsetko postupne....zatial mi z toho vychadza nezatepleny strop a pravdepodobne zavzdusnenie....MartinH...schemu sfotim a postnem zajtra

Ak hore či dole jeden okruh ide, a druhý nie, tak zabudni na zavzdušnenie. Zavzdušnenie je problém radiátorov, pri podlahovke je najvyšší bod zberač, a tam sa komplet odvzdišní. Takisto zabudni na upchatie, .... príčinou sú prietoky, a to vylepšíš škrtením tam, kde je tapla navyše.
Teplota podlahy: tak ako Emkáč písal, predovšetkým si skontroluj tepelný spád - rozdiel na rozdelovači a zberači aby si vedel, či ti tam teplo došlo a či ostalo. Ak tam budeš mať tepelný spád 40 /20, tak je kúrenie dobré, len asi máš veľké straty, možno máš veľké rozostupy medzi rúrami, alebo máš slabé prietoky v horných izbách, tak musíš priškrtiť prízemie, aby si dostal prietoky na poschodie, prekontrolovať prietoky v izbách, či to máš na plno otvorené, atd.
Príčinu hľadaj teplomerom na jednotlivých rúrach. Až následné skutočnosti ti dajú riešenie na vylepšenie. :drink

Re: podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Str 07. Dec 2016 0:33:08
od bladerunner
Ak pri 40 st vode má na poschodí len 15 st v izbách a na prízemí normálna teplota / to má asi každý inak, dajme tomu 20-24 st/, tak určite tam musia byť vysoké straty /nezateplený strop!!!/. Nemusí to byť však len jediná príčina, ale určite má významný vplyv.

Re: podlahove kurenie a nizka teplota miestnosti

PoslaťNapísal: Pon 12. Dec 2016 10:10:20
od theb
Este mi tak napadlo...Ake velke obehove cerpadlo mas? Kolko m2 mas vykurovanych na dolnom a kolko na hornom podlazi?