Stránka 2 z 2

Re: Dimenzovanie expanznej nádoby

PoslaťNapísal: Ned 22. Jan 2017 16:08:09
od raven
Update...: Namontovala sa druhá 60l expanzná nádoba, takže už mám dokopy 120 litrov.
Voda má 60°C a tlak pod 2 atm... :ano:
Poučenie - nikdy neverte univerzálnym vzorcom, ale riaďte sa stavovou rovnicou.
Poďakovanie patrí členovi ... :drink

Re: Dimenzovanie expanznej nádoby

PoslaťNapísal: Ned 22. Jan 2017 21:32:01
od joko
Veď kôli tomu sem chodíme, aby sme sa vzájomne vzdelávali. Už som to tu veľakrát písal, ja fórum beriem ako učebnicu. :drink