Stránka 1 z 2

Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzke?

PoslaťNapísal: Pon 07. Dec 2015 1:06:53
od Mich
Každeho polroka musím riešiť vyfučaný vzduch v expanznej nádobe na zásobníku vody. Chcel by som tam namontovať nejaký stály manometer , ktorý by informoval o tlaku vzduchu v nádobe. Chcem to riešiť skôr ako začne tiecť poistný ventil. Poznáte nejake riešenie ? Googlil som ale nič som nenašiel.

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Pon 07. Dec 2015 9:50:15
od _luky_
Doporučuji řešit raději těsnost expanzky - tj. výměnu.
Totiž, v expanzní nádobě je stejný tlak jako v rozvodu - tedy pokud budeš měřit tlak, je jedno na které straně membrány je tlakoměr připojení. Proto je potřeba při měření a dofukování expanzky ji mít odpojenou od systému a na straně vody vypuštěnou. Snad jsem ti srozumitelně vysvětlil, že hledáš něco, co z fyzikální podstaty nemůže existovat :-)

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Pon 07. Dec 2015 10:47:49
od ...
pokial nema expanzka vak, ale medzi vodou a vzduchom v nej je len volna hladina, tak sa ten vzduch z toho vzduchoveho vankusa postupne rozpusta vo vode a mizne odtial, takze v takom pripade je nutne ju obcas doplnit vzduchom... o mnozstve vzduchu vo vnutri by sa dalo uvazovat z kombinacie tlaku (ktory dobre pises sa da merat aj na strane kvapaliny) a vyske hladiny v nadobe... - to druhe ale neviem ako rozumne odmerat v kombinacii s beznymi expanznymi nadobami (ak by si mal nejaku staru s roznymi vyvodmi v roznych vyskach, tak by si tam mozno vedel domontovat vodoznak :-))

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Pon 07. Dec 2015 12:50:40
od igi_bb
do vytlacneho potrubia od ponorky dat spatnu klapku s prisavanim a na nadrz namontovat vodoznak. na najvrchnejsi vyvod na nadrzi sa oplati namontovat autoventil, cez ktory sa da vypustat/dopustat vzduch.

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Pon 07. Dec 2015 21:03:50
od joko
Mich píše:Každeho polroka musím riešiť vyfučaný vzduch v expanznej nádobe na zásobníku vody. Chcel by som tam namontovať nejaký stály manometer , ktorý by informoval o tlaku vzduchu v nádobe. Chcem to riešiť skôr ako začne tiecť poistný ventil. Poznáte nejake riešenie ? Googlil som ale nič som nenašiel.


Prosím napíš ako máš riešené napojenie expanzky na systém, a akú expanzku máš? - membránovú s gumenou membránou a ventilkom na vrchole, alebo iné? ako to vyzerá, a ako je napojená? :drink :netusim

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Pon 07. Dec 2015 21:19:41
od Mich
joko píše:
Mich píše:Každeho polroka musím riešiť vyfučaný vzduch v expanznej nádobe na zásobníku vody. Chcel by som tam namontovať nejaký stály manometer , ktorý by informoval o tlaku vzduchu v nádobe. Chcem to riešiť skôr ako začne tiecť poistný ventil. Poznáte nejake riešenie ? Googlil som ale nič som nenašiel.


Prosím napíš ako máš riešené napojenie expanzky na systém, a akú expanzku máš? - membránovú s gumenou membránou a ventilkom na vrchole, alebo iné? ako to vyzerá, a ako je napojená? :drink :netusim


Joko, prikladam foto.
Na to miesto chcem manometer.

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Pon 07. Dec 2015 22:33:42
od TomasHo
Ja to mam tiez na cerpadle dazdovej vody Wilo. Tlak v expanzke je rovnaky, ako v rozvodoch, takze manometer ti nepomoze.
Napriklad ja poznam, ze tam je nizky tlak tak, ze mi kolise vytlak vody do WC, teda ze cerpadlo cykluje castejsie.
Nezda sa mi, ze by tam nebol vak, pretoze je tam obycajny bicyklovy ventil, cez ktory by asi unikala voda, takze jedine ze by pustal vak. Tiez sa mi to sfukne asi tak za pol roka a riadne ma to hneva. Ked som to robil prvykrat, tak som zabudol vypustit vsetku vodu, dal som tam 8 barov z kompresora a odpalil hadicu medzi expanzkou a cerpadlom. Teraz pekne pomaly kompresorom tlacim 2 barmi vodu von, a ked je vsetka prec, natlakujem nadobu na 2 bary. Mozno pusta aj ten nestastny ventil. Keby joko vedel, o aku zavadu by mohlo ist, to by bolo super.

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Uto 08. Dec 2015 12:58:52
od theb
Ja to vzdy skusam poklepanim po expanzke. Ked tam "zvoni", tak je tam este stale vzduch. Ak to zvonit prestane, znamena to ze je tam malo vzduchu a treba dofukovat. Jedna expanzka aj mne strajkuje, aj som ten ventil dotahoval, ale zda sa ze je vsetko marne.

Asi to vymenim kus za kus...

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Uto 08. Dec 2015 16:57:16
od matthewcheck
prave sa chystam na nakup expanziek, viete poradit konkretne typy u ktorych nedochadza k takymto problemom? pripadne znacky/typy tych u ktorych k tomu dochadza?

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Uto 08. Dec 2015 23:33:41
od joko
Táto expanzka je s vakom. Voda je vo vaku zo strany napojenia, a od ventilu v ocelovej nádobe je stlačený vzduch, otvor autoventil. Plniací tlak je uvedený na nádobe, cca 3,5 barov (trochu menej ako tlak SV).
Stály manometer nič nerieší, lebo ti bude ukazovať tlak v celom systéme, nakoľko membrána vyrovná tlaky, pokiaľ je vo vodnom systéme väčší tlak ako vo vzduchovej časti.
Výrobca "káže" kontrolovať absolútny tlak vo vzduchovej časti v kľudovej polohe raz za 6 mesiacov.
Kontrola sa koná tak, že zastavíš prívod SV do systému TUV pred klapkou, otvoríš vodovodný kohútik na TUV, a necháš úplne vypustiť TUV. Následne zoberieš manometer na auto, a odmeráš tlak v expanznej nádobe. Mala by mať o máličko menej (napr. dve desatiny baru), ako je tlak v systéme SV. Vtedy je do dobré.

Ak expanka stráca tlak, tak jediné miesto úniku je cez ventil, výnimočne okolo osadenia ventilu. Oprava spočíva vo výmene ventilu za nový, a plus kovová čiapka na ventil, nech neuniká.
Ak by bola deravá membrána, tak cez ventil tečie voda. To sa stáva výnimočne. :drink

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Pia 11. Dec 2015 8:42:13
od sopecmario
Ja uz dlhsiu dobu hladam kadial unika vzduch z expanzky. Ked natlakujem, vydrzi max. 2 mesiace. Ventil je dobry, vzduch neunika, ani cezen nejde voda, cize membrana nie je derava. Neviem, ci to moze ist dole okolo priruby, ale voda tadial tiez netecie. Asi pred rokom som sa na to pytal kurenara a samozrejme, to nie je mozne a podobne. Vcera som mu zas volal, lebo mi po ohriati vyletel tlak vody na 8 bar (poistny ventil) a zrazu mi povedal ze uz mal viac takych pripadov a ze uz expanzky od toho vyrobcu nedava.

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Pia 11. Dec 2015 9:28:29
od matthewcheck
@sopecmario + others:
mozte pls napisat vyrobcov u ktorych k tomu dochadza?

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Pia 11. Dec 2015 16:10:53
od sopecmario
U mna boli problemy s IVAR. Mohla to byt len nejaka zla seria alebo nieco, cize nechcem aby to vyznelo ze mam nieco proti nim. Druha vec je, ci nieco nepos... kurenar ktory to robil. V pondelok ju pride vymenit.
Ja som ho vybral, lebo ho v okoli vsetci uznavaju, ale ja uz len chcem nech si poopravuje svoje veci. Asi som moc narocny. Kurenar, ktoremu ja vysvetlim na kolko sa ma tlakovat expanzka TUV alebo kurenia. Ved on tie expanzky kupuje natlakovane tak to nemusi vediet.

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Pia 11. Dec 2015 20:55:23
od joko
Opravujem sa!
Keď čítam príspevok nado mňou, a svoje tvrdenie, že "vzduch môže unikať iba cez ventil, alebo okolo ventilu" , tak skutočne môže unikať aj okolo príruby, lebo voda je iba vo vaku - membráne, a tá končí na prírube, a pri tom môže sa stať, že medzi membránou a obalom expanzky unikne vzduch. To ma nikdy nenapadlo.
Výber - značka: ideš do obchodu, povieš parametre, a dostaneš niečo, čo plní požadované parametre. Nikdy nemáš v tom obchode dvoch výrobcov s rovnakými parametrami.
ad 1. Každý predajca preferuje jedného dodavateľa s určitými parametrami. Vyberať výrobcu môžeš cez internet, a následne príslušného predajcu, ale v kamenných obchodoch sa výrobca ťažko vyberá.
ad 2. Hovodme o kusoch nie o značke, nakoľko sa môže stať, že 10 ks od totožného výrobcu bude bez problémov a 11. bude púšťať. Možno stačí na prírube dotiahnúť skrutky a bude po probléme.
ad 3. Ten kúrenár to "iba " namontoval, možno aj kúpil, ale určite nevyrobil, tak reklamácia patrí výrobcovi a nie montérovy. Kúrenár má s tým iba problémy a prácu navyše, nakoľko za závadu on sám nemôže. (nehovorme o tom, že nevie nastaviť expanzku, lebo za to môže, že namontuje nevhodnú expanzku, aj za to môže, za funkčnosť - tesnosť pripojenia môže, ale za netesnosť samotnej nádoby nemôže.) :drink

Re: Poznate riesenie stáleho merania tlaku vzduchu v expanzk

PoslaťNapísal: Ned 20. Dec 2015 21:15:31
od Stefan
Dostat take ventily na auta,ktrore signalizuju tlak. Ale dofukovat by sa to malo dusikom nie vzduchom.