Skutocna teplota TUV
Napísal: Uto 13. Okt 2015 10:38:11
Ako presne viem, na kolko mi kotol kuri TUV?
Mam kotol Raja 9kW, zasobnik Drazice OKC 160 NTR/Z.
Z kotla mam vedeny NTC snimac podla manualu aj doporucenia cloveka z Drazic aj doporucenia cloveka z Prothermu privedeny do zasobnika, ktorym meria teplotu.
Citujem z mailu, ako to mam zapojit (a tak som to aj zapojil).
Zmíněné NTC čidlo je třeba zasunout skutečně do společné jímky s již nainstalovaným kapilárovým čidlem mechanického termostatu.
Vnitřní průměr jímky je 14 mm, takže se tam bezpečně vejde. Zasuňte ho prosím nejlépe až na dotek na konec jímky, nebo alespoň mezi 10-25 cm odspoda (od spodního okraje příruby).
Problem je, ze ked na kotli nastavim hrev TUV 40C, tak (asi) ohreje TUV na 40 a mozem sa ist sprchovat/kupat a vsetko je OK.
Kedze som sa nedokopal k programom a pod., dokonca ani ku kupe nejakeho termostatu ci ineho ovladania, kotol ovladam rucne. Cize po ohriati vody nastavim pozadovanu teplotu na 0, ergo vypnem, a necham to tak do dalsieho dna.
A tu je pes zakopany - na dalsi den mi svieti na kotli, ze voda v TUV ma povedzme 30C. Lenze ked si pustim sprchu (termostaticka bateria), tak sa v pohode osprchujem vo dost horucej vode. Dokonca aj oficialna teplota cca 25C este pusta do systemu teplu az horucu vodu.
Je to OK? Ako presne overim, na kolko mi pozadovanych 40C z kotla ohreje TUV? Sa bojim, ze je niekde problem, nieco sa meria zle a moja poziadavka na 40C ohreje TUV na 70C, pricom na druhy den nemam 30 ale 50.
Mozem to merat rucne nejakym teplomerom? Ze pustim iba vrelu vodu a to je ta realna teplota? Alebo si to moze zasobnik a kotol nejako priemerovat a prepocitavat a pod. a vsetko je OK a nemam co riesit?
Mam kotol Raja 9kW, zasobnik Drazice OKC 160 NTR/Z.
Z kotla mam vedeny NTC snimac podla manualu aj doporucenia cloveka z Drazic aj doporucenia cloveka z Prothermu privedeny do zasobnika, ktorym meria teplotu.
Citujem z mailu, ako to mam zapojit (a tak som to aj zapojil).
Zmíněné NTC čidlo je třeba zasunout skutečně do společné jímky s již nainstalovaným kapilárovým čidlem mechanického termostatu.
Vnitřní průměr jímky je 14 mm, takže se tam bezpečně vejde. Zasuňte ho prosím nejlépe až na dotek na konec jímky, nebo alespoň mezi 10-25 cm odspoda (od spodního okraje příruby).
Problem je, ze ked na kotli nastavim hrev TUV 40C, tak (asi) ohreje TUV na 40 a mozem sa ist sprchovat/kupat a vsetko je OK.
Kedze som sa nedokopal k programom a pod., dokonca ani ku kupe nejakeho termostatu ci ineho ovladania, kotol ovladam rucne. Cize po ohriati vody nastavim pozadovanu teplotu na 0, ergo vypnem, a necham to tak do dalsieho dna.
A tu je pes zakopany - na dalsi den mi svieti na kotli, ze voda v TUV ma povedzme 30C. Lenze ked si pustim sprchu (termostaticka bateria), tak sa v pohode osprchujem vo dost horucej vode. Dokonca aj oficialna teplota cca 25C este pusta do systemu teplu az horucu vodu.
Je to OK? Ako presne overim, na kolko mi pozadovanych 40C z kotla ohreje TUV? Sa bojim, ze je niekde problem, nieco sa meria zle a moja poziadavka na 40C ohreje TUV na 70C, pricom na druhy den nemam 30 ale 50.
Mozem to merat rucne nejakym teplomerom? Ze pustim iba vrelu vodu a to je ta realna teplota? Alebo si to moze zasobnik a kotol nejako priemerovat a prepocitavat a pod. a vsetko je OK a nemam co riesit?