termostat s hystereziou

PoslaťNapísal: Sob 12. Sep 2015 19:14:09
od jando
Zdravim, potreboval by som trochu poradit.
Idem menit termostat PI, za taky co ma hystereziu. Na PI regulacii fungoval ohrev tak, ze ked uz sa teplota v izbe blizila tej nastavenej na termostate, tak kotol hrial vodu do radiatorov na daleko nizsiu teplotu, ako bola nastavena na kotli. Sprava sa takto aj termostat s hysterezou, alebo bude kotol stale hriat vodu na teplotu nastavenu na kotli? Jedna sa o bezny atmosfericky kotol. (dufam, ze som to ako tak zrozumitelne napisal:-)
Nemam v tom jasno a tak sa radsej pytam. Vdaka.

Re: termostat s hystereziou

PoslaťNapísal: Sob 12. Sep 2015 22:45:52
od quako2
Pokial viem tak PI regulacia nefunguje tak, ze znizuje teplotu vykurovacej vody,ale tak ze tesne pred dosiahnutim pozadovanej teploty (da sa to nastavit) zacne kotol ciklovat (zapinat/vypinat). To co pises ty je ekvitermicka regulacia. Ta funguje tak ze na zaklade vonkajsej teploty sa meni teplota vykurovacej vody. Vonkajsiu teplotu sleduje vonkajsi snimac.

Re: termostat s hystereziou

PoslaťNapísal: Ned 13. Sep 2015 10:49:03
od jando
Ten kotol nema ekvitermiku, ani nie je nizkoteplotny , ako to funguje netusim, ale chod kotla sa prejavuje tak ako pisem, ano kotol cykluje dost, ale nedohrieva vodu az na max. Ked sa zase v izbe ochladi prilis, tak kotol kuri na vyssiu, az maximalnu teplotu. Len ci sa takto bude chovat aj termostat s hystereziou. Pre to cyklovanie menime termostat (aj kotol za podstatne slabsi).

Re: termostat s hystereziou

PoslaťNapísal: Ned 13. Sep 2015 11:23:15
od MartinH
Menite lepsiu regulaciu za horsiu.

Re: termostat s hystereziou

PoslaťNapísal: Ned 13. Sep 2015 12:52:19
od jando
lepsia v com? Kotol zopinal minimalne 6x za hodinu, tak je nastaveny, neda sa nastavit citlivost, ani minimalny cas kurenia, kotol kuri casto tak +-minutu a vypne, to je bezne. Akurat spali plyn a efekt ziaden. Nemame zatepleny dom a tak termostat velmi rychlo reaguje aj na malu zmenu teploty. (planujem kupit elbrock PT32, ma aj PI reg., keby nahodou...)

Re: termostat s hystereziou

PoslaťNapísal: Ned 13. Sep 2015 14:59:03
od ivvan
tá PI regulácia by ti mala zabezpečiť lepšiu tepelnú pohodu v interiéri vdaka tomu čo sa práve tebe nepáči - že ak sa blíži teplota v interiéri ku nastavenej tak začne cyklovať aby nedošlo k prehriatiu interiéru a následne dlhej pauze v kúrení, pretože tá fáza ochladzovania je niektorými vnímaná ako nekomfortná.
termostat s hysteréziou je klasický on/off termostat, ktorý dá len kotlu pokyn na zapnutie a vypnutie, neurčuje mu teplotu vykurovacej vody, tú nastavíš na kotli samostatne. tá hysterézia je vlastne odchýlka od nastavenej teploty a udáva kedy sa temostat/kotol zapne a vypne. napríklad máš nastavený termostat na 22C a hysterézu 0,5C tak sa kúrenie zapne pri 21,75C a vypne pri 22,25C. (čiže v reále ti tlačí do radiatorov rovnako teplú vodu aj ked už je 22,25C; vdaka čomu sa ti prehreje aj po vypnutí kotla interiér na 22,5 až 23C podla toho akú teplú vodu tlačíš do radiátorov a ako je zima vonku. toto by mala minimalizovať tá PI regulácia cyklovaním pred dosiahnutím nastavenej teploty).

Re: termostat s hystereziou

PoslaťNapísal: Ned 13. Sep 2015 16:17:38
od MartinH
jando píše:lepsia v com?


Ulohou regulacie je dostat sa co najskor zo stavu, ktory je, do stavu, ktoru ma byt. Pri kureni a kotloch ide o teplotu v miestnosti.

Pri PI (alebo PID) termostat pocita, co treba spravit. Ak ma dobre nastavene parametre, vie predvidat odozvu systemu a tak reagovat vcas.
Pri on/off s hystereziou termostat nic nepocita. Iba povie, ze teplota je mimo rozsah, ked uz je vlastne neskoro.

Re: termostat s hystereziou

PoslaťNapísal: Ned 13. Sep 2015 17:12:30
od jando
Dakujem za objasnenie, nespochybnujem vyhodu PI regulacie, ze je to komfortne (kurime tak uz viac ako 10 rokov) , ale to cyklovanie uz nie je velmi prijemne ( ocakavam aj nejake usetrenie plynu, ked kotol nebude tak cyklovat). Ved uvidim ako to bude u nas fungovat, preto chcem radsej termostat kombinovany, ked bude hysterezia nevhodna, prepnem na PI. Takze, zaver mojej otazky je, ze kotol bude pri hystereze hriat vodu na teplotu nastavenu na kotli.

Re: termostat s hystereziou

PoslaťNapísal: Ned 13. Sep 2015 20:42:34
od quako2
Ked sme pri PID termostatoch - nemate niekto skusenost s FENIX TFT? Ma PID regulaciu?
Tu pisu o PWM regulacii (co neviem ci je to iste ako PID)
http://shop.fenix.sk/e-shop/action/prod ... 1320.xhtml
ale tu
https://www.youtube.com/watch?v=h05FxmhL1EQ
(v 6:42 min) sa hovori o PID.
Tak neviem...