Stránka 3 z 4

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 12:09:00
od yoyo
teda takto, este raz: cidlo mam napojene na rurke, ktora tlaci vodu do UK. Teda nie na spiatocke.
Navrhujes teda dat cidlo na vstup do kotla - teda spiatocku - ale co by som tym ziskal? To cidlo tam mam ako ochranu pred tym, aby mi kotol netlacil horucu vodu do kurenia v priapde ze mi zblbne 3cestny ventil v kotle. To cidlo sa jednoducho sprava tak,ze ked prekroci kotol nastavenu hodnotu a bude tlacit horucu vodu, tak natvrdo vypne kotol od el. siete. Rozoberal som to v teme post76313.html#p76313.
Myslim, ale ze to nijako nesuvisi s tym, co som pisal vyssie - ze kotol dokaze bezat u mna na minimalnom vykone pri ohriati vody na 33-34*C napriek tomu, ze mu poveim, zeby isiel na 30*C. Vnimam to ako jeho limit.

A teda sa dostavam k povodnej otazke
-> chcem do kotolne (kde je chladnejsie oproti interieru) docasne umiestnit termostat CR04. Ako to urobit aby nebral do uvahy priestorovu teplotu kotolne -> co by malo za nasledok, ze interier by bol tym padom prekureny.
-> kotol bezi non-stop (co je podla mna OK a bladerunner mal skusenost, ze jeho kotol vypol aj napriek tomu, ze tam nemal regulaciu a ani cidlo)

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 12:31:32
od bladerunner
čo je vlastne tvojím cieľom-
- aby si vedel teplotu vratnej vody?
- aby si mal teplotu vykurovacej vody 30 st?
- aby kotol nebežal non stop?
- aby si nemal vysokú teplotu v interiéri?
-......

na ovládači môžeš nastaviť čistú ekvitermiku /ešte pripojiš čidlo extérierovej teploty/ bez vplyvu vnútornej teploty :idea:
alebo
ak je v pivnici síce chladnejšie, ale teplota "kopíruje" teplotu v interiéri - na ovládači nastavíš nižšiu teplotu a môže to takto fungovať
alebo
budeš kúriť spôsobom ako tu niektorí prezentovali- čisty manuál- zapnúť kotol na 1-3 hodinky, potom vypnúť /na ovládači je aj funkcia STOPKY/. o zvyšok sa postará zotrvačnosť domu. samozrejme treba to odsledovať za dlhšie obdobie a modifikovať /úprava teploty vykur. vody, čas behu kotla/ podľa teploty v exteriéri.

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 12:34:19
od bladerunner
yoyo píše:......-> kotol bezi non-stop (co je podla mna OK ......

v týchto teplotách to asi OK nie je. a aj sám tvrdíš, že interiér máš prekúrený. :?

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 13:19:22
od yoyo
bladerunner píše:
yoyo píše:......-> kotol bezi non-stop (co je podla mna OK ......

v týchto teplotách to asi OK nie je. a aj sám tvrdíš, že interiér máš prekúrený. :?

vzhladom na teplotu v interieri je samozrejme, ze to OK nie je.. . je mi to v podstate jedno, lebo tam teraz nebyvam a stale vysusujem nejake mokre procesy..
To ze je to OK som myslel z toho hladiska, ze pokial kotol nema vonkajsie cidlo a zaroven nema ani pripojeny priestorovy regulator, tak by mal bezat non stop - tak mi to vravel aj servisak. Kdezto tvoj protinazor/skusenost bola ta, ze kotol vypne sam na zaklade teploty vratnej vody.

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 14:33:41
od bladerunner
keď budú tepelné straty menšie ako minimálny výkon kotla, nemôže bežať non-stop :idea: už sa neodovzdá ďalšie teplo v podlahe a vracia sa teplá voda, kotol už nemá potrebu ďalej kúriť a vypne sa.

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 16:39:22
od bruno75
Tak tak... riadi sa podla pozadovanej teploty + hysterezie (+/-) a pokial sa nedokaze modulovat v tomto rozsahu tak sa vypne resp. vypne horak. Vacsinou este vypise D2 hlasku.

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Ned 03. Nov 2013 22:09:36
od yoyo
OK, potvrdzujem aj u mna - cez vikend som si viac vsimal ako funguje kotol bez regulacie a vonkajsieho cidla. Tak naozaj nebezi non-stop, ale vyhodnocuje vratnu teplotu vody a na zaklade toho vypne kotol - teda hlaska D2. Po niekolkych desiatkach minut sa opat rozbehne a takto funguje dokolecka... .

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Str 21. Máj 2014 14:48:30
od dodik85
Všetci čo máte tento kotol ste s ním spokojný s odstupom času, resp. fungovania.

Ďakujem

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Pia 01. Aug 2014 12:45:16
od yoyo
Po precitani manualu nie som si stale 100% isty ako sa zapina kotol na letny rezim v pripade, ze uz je napojeny na izbovy termostat (CR04). Viete mi niekto prosim povedat ako to mam nastavit pokial chcem mat iba ohrev TUV a nechcem kurit?

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 11. Dec 2014 17:08:23
od yoyo
Viete mi niekto z majitelov tohto kotla poradit ako nastavit nasledovnu vec?
Kurime v dome na 22 stupnov (zatial bez ekvitermiky). Kotol zapne zoparkrat za den - nemam presne odsledovane kolko krat. Pri takejto teplote kotol tlaci do podlahy cca 25-30 stupnovu vodu.
Ked skusam zvysit teplotu o 1 stupen (z 22 na 23), tak kotol zacne tlacit cca 42-45 stupnovu vodu do podlahy - co je samozrejme vela a v mojom pripade mam este namontovanu pred kotlom ochranu proti vysokej teplte - teda keby kotol chcel v dosledku poruchy 3cestneho ventila tlacit viac ako 45stupnovu vodu do poldahy, tak ho surovo vypne (nedostane stavu). Takze hladam sposob ako povedat kotlu, aby nemal taku prudku hystereziu, ale aby sa vzdy snazil topit s cim nizsou teplotou vody.

vdaka

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Pia 12. Dec 2014 9:49:14
od bladerunner
no šak nastav max teplotu vykurovacej vody trebárs na 30 st a máš to :idea:

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Pia 12. Dec 2014 11:23:48
od yoyo
ok, dik za tip.

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Pia 02. Jan 2015 23:50:47
od yoyo
1. na termostate som nastavil, aby TUV mala 40*C (nas > tuv zadan). Napriek tomu ked skonci nahrievanie TUV tak termostat ukaze (info > tuv teplota), ze TUV ma 44*C - teda zjavne ohrieva viac ako je pozadovane. preco???
2. mate odsledovane aku max. teplotu vykurovacej vody je efektivne nastavit? -> je lepsie (z hladiska spotreby plynu) ked kotol bezi dlhsie a tlaci do podlahy povedzme 30*C vodu, alebo ked bezi kratsie a tlaci 38*C vodu?

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Sob 03. Jan 2015 11:10:33
od raven
1. je to pravdepodobne kvôli "dobehu" kotla, keď je výmmeník ešte teplý a aj keď už horák vypnutý
2. u mňa z hľadiska efektivity, spotreby plynu a komfortu je optimálne, aby bola teplota vody čo najnižšia a tak isto výkon kotla bol nastavený na najnižší spodný výkon, čo u mňa predstavuje 3kW. V tvojom prípade by som sa držal tej 30° vody pri najnižšom výkone kotla...

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Sob 03. Jan 2015 11:56:15
od MartinH
raven píše:2. u mňa z hľadiska efektivity, spotreby plynu a komfortu je optimálne, aby bola teplota vody čo najnižšia a tak isto výkon kotla bol nastavený na najnižší spodný výkon, čo u mňa predstavuje 3kW. V tvojom prípade by som sa držal tej 30° vody pri najnižšom výkone kotla...


Záleží aj od spotreby obehových čerpadiel. Ak sa po nejakom dobehu vypínajú, môže byť predlžovanie doby vykurovania cestou k väčšiemu účtu.