Stránka 2 z 4

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Pon 28. Okt 2013 15:14:49
od bladerunner
neuviedol si ani jeden dôvod, ktorý by ti bránil zapojiť ovládač-
-nemusíš ho dávať teraz do izby, kde bude definitívne- stačí ti ho napojiť provizórne aj v miestnosti, kde je kotol
-ovládač neovplyvňuje prietoky

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Pon 28. Okt 2013 15:16:08
od bruno75
No ak mas vodu v systeme niekde okolo tych 35°C teda tolko kolko aj pozadujes a v podstate uberas teplote tak kotol by potreboval este mensi vykon aby sa dokazal vyregulovat.
Mas rozkureny poter, vonkajsie teploty skoro ako v maji tak kotol ma z toho horak v smutku :)
Ved ho na chvilu vypni (aspon na 2-3 hodinky) kludne pootvaraj okna aby sa ti vyvetralo a zaroven aj trosku schladil poter a uvidis pojde aj na nizsiu teplotu ako tych tvojich 35°C.
Zaroven maj na pamati, ze poter ma velmi dobru akumulacnu schopnost a vykurit/ochladit ho je otazka niekolkych hodin.

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Pon 28. Okt 2013 15:17:52
od yoyo
ok chlapi - dik za rady

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Str 30. Okt 2013 10:19:52
od maniny
Mam KT plus verziu tohoto kotla s externym zasobnikom pre ohrev teplej vody a termostat OpenTherm - Honeywell CR04. Chcem sa spytat ci niekto nevie ako sa da nastavit interval v ktorom ma reagovat na pokles teploty vody v zasobniku. Na termostate sa da nastavit zelana hodnota vody v zasobniku (mam 50stupnov) ale chcel by som aby vodu zacal zohrievat az ked klesne napr pod 45 stupnov a zhorial ju na 55. Teraz mam pocit, ze kotol velmi rychlo reaguje na pokles teploty v zasobniku a zacne zhohrievat. Zasobnik mam 120 l.

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Str 30. Okt 2013 20:06:12
od Borto1
To by zaujimalo aj mna.Inac neblbne vam obcas ten termostat?Mne to obcas hodi do eco rezimu kotol.Vam sa to nahodou nestava?Mohli by ste tu dat nejake tie svoje nastavenia ktore ste pouzili.Dakujem vopred

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Str 30. Okt 2013 21:55:01
od Ludo
ma napadlo
normalne na stranke attacku si niekde pohladaj svoj kotol
a k nemu je tam niekde pdf subor - návod -alebo nieco take
a ak ma pamat neklame, tak celkom na poslednej strane toho navodu
je URCITE aj popis servisneho menu-tam to najdes....

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Str 30. Okt 2013 23:55:41
od maniny
Podla servisneho menu by to mala byt polozka P20. Ked tam zmenim na hodnotu 10, tak to bude robit to co potrebujem?

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 9:36:19
od Ludo
podla mna ano
moznosti mas od 0 do 80
teda ak zmeníš na 10,
a nahrejes vodu v zasobniku cojaviem na X / napr.50 st C/
tak by mal doodhrev vody v zasobniku spustit pri poklese teploty na X mínus 10 /teda pri 40 stC v nasom priklade/

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 9:38:46
od yoyo
@maniny: daj potom vediet ci to takto funguje - vyuzijem to aj ja ked spojazdnim TUV

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 9:50:00
od yoyo
ja sa este vratim k mojmu 'problemu', ktory som popisoval vyssie. Vypol som teda kotol aby sa mi schladila voda v rurkach. Po 2 dnoch som kotol zapol, ked v rurkach bola 18*C voda. Nastavil som teplotu na kotle na 30*C a nechal bezat. Ked som sa vecer vratil a pozrel na kotol, tak zohrieval vodu na 33-34*C. Cize z toho mi vyplyva, ze nevie zmodulovat na nizsi vykon. Pripominam, ze nemam ku kotlu zatial zapojeny ziadny regulator ani vonkajsie cidlo. Kotol bezi prakticky non-stop.
Asi predsa len skusim ku kotlu napojit priestorovy regulator, aby som videl, na kolko % ide horak, ale z toho mi logicky vyplyva, ze na 0%.
Este budem musiet porozmyslat ako to docasne nastavit tak, aby mi regulator pracoval spravne vzhladom na to, ze kotol mam umiestneny v pivnici/kotolni kde je oproti obyvanym priestorom chladnejsie. Teda ak sa bude za normalnych okolnosti regulator riadit teplotou z kotolne, tak hore bude velmi horuco... - Ak viete ako to nastavit, tak budem vdacny za kazdu radu. Pripominam, ze toto je len docasne riesenie na nejaky ten mesiac-dva

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 11:07:14
od bladerunner
18 st C bolo asi len v tej pivnici, kde máš kotol.
koľko bolo v interiéri?
skús si prejsť jednotlivé položky v servisnom menu, či tam nemáš niečo zle nastavené.
keď som mal spustený kotol bez ovládača, ani vtedy nebežal non stop. pravdepodobne po dosiahnutí nejakej teploty vratnej vody sa vypol.

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 11:12:51
od yoyo
bladerunner píše:18 st C bolo asi len v tej pivnici, kde máš kotol.
koľko bolo v interiéri?
skús si prejsť jednotlivé položky v servisnom menu, či tam nemáš niečo zle nastavené.
keď som mal spustený kotol bez ovládača, ani vtedy nebežal non stop. pravdepodobne po dosiahnutí nejakej teploty vratnej vody sa vypol.


18*C bola voda v rurkach.. mam extra teplotne cidlo napojene na privodnu rurku.

Teplota v pivnici neviem kolko bola. Hore v obytnych priestoroch ked bol kotol vypnuty bolo cca 22*C. Ked som kotol zapol a nastavil mu 30*C (a hrial na 33-34), tak v obytnych miestnostiach stupla teplota pocas 1 noci na 25*C.

U teba teda nebezal non-stop? servisak ked ho spustal, tak sme sa o tom bavili, ze akym rezimom pobezi kotol bez regulatora, tak mi vravel, ze pojde non-stop -> a aj tak funguje ako povedal.

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 11:25:00
od bladerunner
odkiaľ odčítavaš hodnoty vykurovacej vody? z kotla alebo tiež z extra teplotného čidla?

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 11:28:59
od yoyo
bladerunner píše:odkiaľ odčítavaš hodnoty vykurovacej vody? z kotla alebo tiež z extra teplotného čidla?

hodnoty vykurovacej vody su totozne tak na kotle ako aj na tom cidle. Teda presnejsie: Cidlo ukazuje vzdy o 1*C menej ako ukazuje kotol -> co je aj logicke, lebo cidlo je prilozene na rurke a plášť rurky odoberie cca 1*C z tej vody. Takze, ked som vravel, ze voda mala 18*C, tak na kotle bolo 18*, a cidlo ukazovalo 17*C.

Re: attack small plus 19kw vsetko sem

PoslaťNapísal: Štv 31. Okt 2013 11:56:15
od bladerunner
som myslel, že predtým sme riešili vratnú vodu a teraz výstup z kotla. už som v obraze. čidlo máš na výstupe z kotla.
skús ho dať na vstup do kotla a budeš vedieť teplotu vratnej vody resp. pripoj ovládač.