Re: Sálavý panel (infrakúrenie) - má niekto?
Napísal: Pia 18. Mar 2011 20:02:16
Už sa tu dávno nikto neozval. Pripájam sa do diskusie ako užívateľ infravykurovania. Prečítal som celú diskusiu, zdá sa mi, že prebieha v teoretickej rovine a viacerí požadovali informácie z praxe. Tak nech sa páči:
Mám novostavbu, postavenú v r. 2009, nasťahovali sme sa koncom februára 2010, takže máme za sebou celý rok a dostávame prvé reálne čísla o energetickej náročnosti domu. Dom má vykurovanú plochu cca. 125 m2. Je postavený z YTONG Lambda 420 mm bez dodatočnej tepelnej izolácie. Na strope je 25 cm fúkanej izolácie NOBASIL. Okná drevené, izolačné dvojsklo. Dve izby sú situované na juh, jedna na sever. Plyn nie je zavedený , všetko je na elektriku. Žijeme v dome traja. V obývačke (37m2) máme postavené keramické kachle. Dom vykurujeme na teplotu 21-23°C podľa potreby a vonkajšej teploty. Zima nám nebola, aj keď niekedy v období vysokej tarify a nízkych vonkajších teplotách môže dochádzať k poklesu teploty. Ak napr. regulátor by práve chcel zapnúť kúrenie a zároveň začína obdobie VT.
Celkový inštalovaný výkon je 8.5 kW, 18 ks panelov 300 a 500 W. Panely sú inštalované na strope. Prekvapila ma vstupná cena, ktorá sa tu viackrát vyskytla v podobnej inštalácii na úrovni 10.000 € . Panely spolu s regulátormi som kúpil za 2.500 €. Montáž nie je náročná, bola súčasťou elektroinštalácie, nefigurovala ako samostatná položka.
Pred mesiacom som dostal prvú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu. Spotreba za r. 2010: VT 270 kWh, NT 10300 kWh. Celkové ročné náklady na energiu 1300 €. V prepočte je to ekvivalent cca 1200 m3 plynu. K úplnosti patrí skutočnosť, že som v kachliach spálil asi 5m3 dreva od novembra do februára. To sú fakta, nekomentujem, každý si vyvodí z toho čo chce. Ja som sa tešil, keď sa na vyúčtovacej faktúre objavil tučný preplatok . Na r. 2011 mám predpísané mesačné platby 130 €.
So zvoleným spôsobom vykurovania som spokojný, neľutujem, že som sa tak rozhodol. O výhodách a nevýhodách sa tu už myslím všetko popísalo.
Ešte by som niektoré veci upresnil.
Povrchová teplota panelu je cca. 110 °C. Nižšia nemôže byť, lebo pri teplotách pod 90°C sa neuplatní sálavá zložka, teplo sa v prevážnej miere odovzdáva konvenčným spôsobom. Izby sú vysoké 265 cm, ale nepociťujem, že by som kdekoľvek v dome bol nepríjemne ožarovaný infražiarením.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že infrapanely nie je možné regulovať spojitou reguláciou. Dochádzalo by totiž k zníženiu povrchovej teploty, a panely prestávali by plniť svoju funkciu. Regulujem programovateľným termostatom s hysteréziou +- 0,5 °C oproti nastavenej teplote.
Obdobie vysokej tarify: som odberateľom u ZSE a tu platí, že 20h je NT a 4 hod je VT. Tie 4 hodiny sú rozložené tak, že VT môže trvať max 1 hodinu a potom musí byť 1 hod NT. Takže doba bez kúrenia je max. 1 hod. V ranných hodinách 2 hodiny a vo večerných ďalšie 2 hodiny.
Ak máte niekto otázku, pýtajte sa.
Mám novostavbu, postavenú v r. 2009, nasťahovali sme sa koncom februára 2010, takže máme za sebou celý rok a dostávame prvé reálne čísla o energetickej náročnosti domu. Dom má vykurovanú plochu cca. 125 m2. Je postavený z YTONG Lambda 420 mm bez dodatočnej tepelnej izolácie. Na strope je 25 cm fúkanej izolácie NOBASIL. Okná drevené, izolačné dvojsklo. Dve izby sú situované na juh, jedna na sever. Plyn nie je zavedený , všetko je na elektriku. Žijeme v dome traja. V obývačke (37m2) máme postavené keramické kachle. Dom vykurujeme na teplotu 21-23°C podľa potreby a vonkajšej teploty. Zima nám nebola, aj keď niekedy v období vysokej tarify a nízkych vonkajších teplotách môže dochádzať k poklesu teploty. Ak napr. regulátor by práve chcel zapnúť kúrenie a zároveň začína obdobie VT.
Celkový inštalovaný výkon je 8.5 kW, 18 ks panelov 300 a 500 W. Panely sú inštalované na strope. Prekvapila ma vstupná cena, ktorá sa tu viackrát vyskytla v podobnej inštalácii na úrovni 10.000 € . Panely spolu s regulátormi som kúpil za 2.500 €. Montáž nie je náročná, bola súčasťou elektroinštalácie, nefigurovala ako samostatná položka.
Pred mesiacom som dostal prvú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu. Spotreba za r. 2010: VT 270 kWh, NT 10300 kWh. Celkové ročné náklady na energiu 1300 €. V prepočte je to ekvivalent cca 1200 m3 plynu. K úplnosti patrí skutočnosť, že som v kachliach spálil asi 5m3 dreva od novembra do februára. To sú fakta, nekomentujem, každý si vyvodí z toho čo chce. Ja som sa tešil, keď sa na vyúčtovacej faktúre objavil tučný preplatok . Na r. 2011 mám predpísané mesačné platby 130 €.
So zvoleným spôsobom vykurovania som spokojný, neľutujem, že som sa tak rozhodol. O výhodách a nevýhodách sa tu už myslím všetko popísalo.
Ešte by som niektoré veci upresnil.
Povrchová teplota panelu je cca. 110 °C. Nižšia nemôže byť, lebo pri teplotách pod 90°C sa neuplatní sálavá zložka, teplo sa v prevážnej miere odovzdáva konvenčným spôsobom. Izby sú vysoké 265 cm, ale nepociťujem, že by som kdekoľvek v dome bol nepríjemne ožarovaný infražiarením.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že infrapanely nie je možné regulovať spojitou reguláciou. Dochádzalo by totiž k zníženiu povrchovej teploty, a panely prestávali by plniť svoju funkciu. Regulujem programovateľným termostatom s hysteréziou +- 0,5 °C oproti nastavenej teplote.
Obdobie vysokej tarify: som odberateľom u ZSE a tu platí, že 20h je NT a 4 hod je VT. Tie 4 hodiny sú rozložené tak, že VT môže trvať max 1 hodinu a potom musí byť 1 hod NT. Takže doba bez kúrenia je max. 1 hod. V ranných hodinách 2 hodiny a vo večerných ďalšie 2 hodiny.
Ak máte niekto otázku, pýtajte sa.