Stránka 2 z 4

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Štv 30. Apr 2009 9:40:32
od hemi
Este mi nie je jasne ako ta to mohlo vyjst na 100tis. ved aku nadrz, cerpadla, tep. cerpadlo, trubky a kopanie je omnoho viac ...

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Sob 02. Máj 2009 10:50:38
od Stefan
Med som dal preto, aby TC bolo lacnejsie posetri sa vymennik. Neviem ci je dobre davat hadice do spiraly.
Vseobecne plati ze pre 1m obynej plochy potrebujete 4m kolektora a radsej viac

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Sob 02. Máj 2009 12:37:25
od MartinH
Stefan píše:Vseobecne plati ze pre 1m obynej plochy potrebujete 4m kolektora a radsej viac

1m2 zemneho kolektora dava cca 15 az 25 Wattov na primare TC. (Ak je poda extremne sucha tak menej a naopak, ak je mokra od spodnej vody, tak viac.) Pri obvyklom COP tomu zodpoveda cca 19 az 32 Wattov na sekundare TC. Orientacne teda 30 az 50 m2 kolektorov na kazdy kW vykonu TC.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Ned 10. Máj 2009 11:31:25
od Stefan
hemi píše:Este mi nie je jasne ako ta to mohlo vyjst na 100tis. ved aku nadrz, cerpadla, tep. cerpadlo, trubky a kopanie je omnoho viac ...


Akumulacna nadrz pri tak malom TC je sice dobra, ale nie celkom nevyhnutna. Obehovka nebola v cene. A kedze je chladivo priamu v CU trubke v zemi, odpada pritiprudovy vymemmik a dalsie cerpadlo

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Pia 19. Jún 2009 10:09:54
od hemi
Ma niekto doma tepelné čerpadlo voda-voda ? Potreboval by som akú ma úpravu vody, a koľko stoji údržba a prevádzka tohto systemu.... kopali mi studňu a výdatnosť mám cca 90 l za minutu.. tak by som to možno aj využil...

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Štv 13. Aug 2009 15:12:02
od escaflowne
Ahoj. Na jesen mi budu montovat TC IVT bude voda-voda. Co sa tyka kvality vody nemusi byt az taka dolezita budem tam mat nejaky trojity filter a nakoniec predradeny doskovy vymenik takze do TC priamo studnicna voda nepojde a ten vymenik sa bude moct rozoberat a cistit.

Este by som rad napisal ze je mozne menit si dodavatela elektriky a teda volit si sadzby. Napriklad VSE(vychodoslovenska energetika) ma prave sadzbu pre domy s TC kde je nisky tarif az 22hodin denne a to je vyhoda aj pre chladnicky pracky svetlo a teda vsetku elektriku v dome. :ano:

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Štv 03. Sep 2009 13:46:37
od Stefan
Tak to pocujem 1x ze 22 hodinovy NT, zatial to mali len cesi a TC muselo mat samostatne blokovanie. Ja pouzivam D37 20 hod. NT od SSE ale,22 hod NT vy bolo super

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Štv 03. Sep 2009 13:59:32
od Stefan
Tak som si to telefonicky overil, VSE naozaj davaju 22 hod NT pre eko domy.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Ned 06. Mar 2011 9:21:09
od kubko333
Zdravím,

rád by som oživil tému tepelných čerpadiel. Vzhľadom nato, že v lokalite kde staviame nie je plyn a možno ani dlhšie nebude (elektrina zatia síce tiež nieje, ale dúfam že už čoskoro bude) asi taká najschodnejšia alternatíva sa mi javí tepelné čerpadlo. Najskôr som uvažoval nad TČ vzduch-voda, ale keďže mám nejaký pozemoček okolo domu, dal by sa teoreticky spraviť zemný kolektor (minimálne potreujeme 300 m, ja by som chcel 400m).

Má to však nejaký háčik: Pozemok smeruje z kopca v sklone cca 10% a tak sme v roku 2010 vybudovali po obvode pozemku oporný múr (v najnižšom bode je vysoký 1,75 m) a zavozili hlinou - prevažne ornicou (v najvyššom bode pôvodného terénu je navážaná hlina vo výške cca 1m nad pôvodným terénom, v najnižšom bode cca 1,5 m - bude vytvorená jedna terasa s prevýšením cca 0,5 m) , ktorá nebola nijak zvlášť hutnená (iba prejazdom bágru, ktorý hlinu roznášal). Má takáto hlina odlišné vlastnosti pre fungovanie kolektora resp. je vhodné v takejto navážanine osadiť zemný kolektor pre TČ, alebo je treba väčšiu výmeru vzhľadom na fakt, že sa jedná o nehutnenú navážanú ornicu?

Treba ešte spomenúť fakt, že všade naokolo je cca 1,5 m vysoký oporný múr, to znamená, keby bol kolektor osadený do hĺbky cca 1,2m tak pre človeka stojaceho na susednom pozemku (na pôvodnom teréne), je v podstate nad úrovňou zeme (otázne je teda tiež to, aká by mala byť minimálna vzdialenosť kolektora od tohto múru).

Predajca mi ešte poradil spustiť do kolektoru drenážnu rúru z odkapov zo strechy - vraj čím vlhkejšia pôda tým lepšie (aj som sa o tom niekde dočítal) - je to teda asi dobrý nápad?

Tepelné straty domu sú cca 6,5, ponuka je TČ NIBE Fighter 1245-6 E vrátane 9 kW elektrokotla a vstavaný 180 l bojler. Cena komplet TČ so všetkým aj s kolektorom a zemnými prácami - 12.000 evri. Máte niekto skúsenosti s týmto TČ.

Za Vaše postrehy, skúsenosti a rady vopred ďakujem

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Ned 06. Mar 2011 11:25:06
od MartinH
kubko333 píše:sa teoreticky spraviť zemný kolektor (minimálne potreujeme 300 m, ja by som chcel 400m).


Na 6kW tepelne cerpadlo bez pasivneho chladenia staci hrubym odhadom 120m vrtov. Ak by sa spravil len jeden (nad 100m treba viac vybavovat) a hadice sa spojili este v zemi cez Y-kusy do jedneho paru, netreba potom rozdelovac/zberac, co zjednodusi a zlacni primar. Cenovo to vsak neviem porovnat, netusim cenu zemnych prac a materialu na plosny kolektor. Ale vrt by bol stabilnejsi zdroj tepla bez zasahu do zahrady.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Uto 07. Feb 2012 15:05:43
od Lendo
Zdravim, riesil prosim vas niekto TC vzduch-voda so ZVT ako je spomenute na http://www.tzb-info.cz/2772-vyuziti-zem ... raci-tepla ?
Tam je to pre TC vzduch-vzduch, ale zapojit to aj pre TC vzduch-voda podla mna nie je zly napad. Hlavne teda v zime, kde by sa zvysila ucinnost TC, ktore by nenasavalo dajme tomu vzduch -15, ale vzduch zo ZVT okolo +3? Samozrejme v mesiacoch kde by teplota ZVT bola nizsia ako vonkajsieho vzduchu, by sa nasavanie zo ZVT odpojilo.
Projektant ma odradza, ze vyrobca to pre tento typ TC neriesi, pritom pre TC vzduch-vzduch by s tym nemal problem hoc vonkajsie mediu, teda vzduch, zostava to iste, tak nerozumiem preco s tym maju problem.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Str 08. Feb 2012 9:50:34
od MiroM
Lendo píše:Zdravim, riesil prosim vas niekto TC vzduch-voda so ZVT ako je spomenute na http://www.tzb-info.cz/2772-vyuziti-zem ... raci-tepla ?
Tam je to pre TC vzduch-vzduch, ale zapojit to aj pre TC vzduch-voda podla mna nie je zly napad. Hlavne teda v zime, kde by sa zvysila ucinnost TC, ktore by nenasavalo dajme tomu vzduch -15, ale vzduch zo ZVT okolo +3? Samozrejme v mesiacoch kde by teplota ZVT bola nizsia ako vonkajsieho vzduchu, by sa nasavanie zo ZVT odpojilo.
Projektant ma odradza, ze vyrobca to pre tento typ TC neriesi, pritom pre TC vzduch-vzduch by s tym nemal problem hoc vonkajsie mediu, teda vzduch, zostava to iste, tak nerozumiem preco s tym maju problem.


Ten clanok som necital, ale ja to dopredu vidim ako nevhodne riesenie. Problemom su tlakove straty. Pri normalnom vetrani v objeme 200-500m3/h sa tlakove straty neprejavuju, ventilator si s tym hravo poradi. Pri TC je vsak objem vzduchu radovo vyssi. Nahodil som do programu PHLuft parametre mojho ZR , uvazoval som prietok 4000m3/h (niektore TC maju aj vacsi prietok), vysla mi tlakova strata 2500Pa. By som sa pozrel, ako by sa ten ventilator popasoval s touto tlakovou stratou. Samozrejme by sa nepopasoval, prietok by bol znizeny , tym padom nedostatocny. TC by namiesto 6kW, davalo povedzme 2kW.

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Uto 21. Máj 2013 6:09:58
od Tigerz23
SKúsenosti s tepelným čerpadlom multisplit vzduch vzduch.
http://www.tdipower.sk/2013/05/18/skusenosti-s-tepelnym-cerpadlom/#more-1041

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Pia 31. Jan 2014 13:24:57
od Josse
Kto ma TC, potrebujem vediet ci s nim kurite priamo do podlahovky resp. do kurenarskej vody alebo to musi ist cez nejaky vymennik (ako je to pri solarnych paneloch) ?

Re: Tepelné čerpadlo - praktické skúsenosti

PoslaťNapísal: Pia 31. Jan 2014 14:45:17
od MartinH
Josse píše:Kto ma TC, potrebujem vediet ci s nim kurite priamo do podlahovky resp. do kurenarskej vody alebo to musi ist cez nejaky vymennik (ako je to pri solarnych paneloch) ?

Ja mam priamo. Ziadne vymenniky, nadrze, anuloidy. Vystup TC = vstup podlahovky. Podmienkou je mat trvale zabezpeceny prietok cez podlahovku, t.j. bez elektricky ovladanych hlavic na ventiloch v rozdelovacoch. Taku podmienku som velmi rad splnil. ;)