Stránka 1 z 1

Nízky tlak vody v systéme RD

PoslaťNapísal: Uto 04. Okt 2016 12:18:07
od Tibor75
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť. V RD dvojpodlažnom mám nízky tlak vody. Regulačný ventil ukazuje 2,5 bar. Keď pridám tlak na tomto RV tečie mi poistný ventil na kotli s ohrevom TUV.
Celé sa to prejavuje tak, že keď je zapnutá umývačka netečie voda cez sprchovú batériu. Dvaja sa naraz sprchovať nemôžeme.

Prosím o rady, ale skôr jednoduchšie ako meniť celý systém. Ďakujem Tibor

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

PoslaťNapísal: Uto 04. Okt 2016 12:50:32
od MartinH
Podľa popísaného správania to vyzerá, ako keby voda pritekala cez nejaké úzke hrdlo. Hlavný ventil len čiastočne otvorený, upchatý filter alebo také niečo.

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

PoslaťNapísal: Uto 04. Okt 2016 14:20:53
od Ludo
dostatocny tlak v systeme
este automaticky neznamena
dostatocny objem prietoku v danom systeme
(polopate: ak mas uzke, alebo zuzene rurky, objem prietoku bude nedostatocny aj pri dostatocnom tlaku)

neni som vodar, ale systemove zakonitosti snad platia aj tam, ci?

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

PoslaťNapísal: Uto 04. Okt 2016 14:25:17
od vlado.sk
skus popozerat co ti poradil MartinH ked nie tak si prejdi system a rozmyslaj kde mas prilis zredukovane potrubie...

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

PoslaťNapísal: Uto 04. Okt 2016 19:31:35
od joko
Tibor75 píše:Ahojte, vedel by mi niekto poradiť. V RD dvojpodlažnom mám nízky tlak vody. Regulačný ventil ukazuje 2,5 bar. Keď pridám tlak na tomto RV tečie mi poistný ventil na kotli s ohrevom TUV.
Celé sa to prejavuje tak, že keď je zapnutá umývačka netečie voda cez sprchovú batériu. Dvaja sa naraz sprchovať nemôžeme.

Prosím o rady, ale skôr jednoduchšie ako meniť celý systém. Ďakujem Tibor


1. Asi by som skontroloval tlak s iným manometrom. Ten na regulátory nemusí ukazovať správne.
2. Ak je tlak skutočne 2,5 barov v systéme, tak máš zlý poistný ventil. Tá so spätnou klapkou musí udržať 6,3 barov, a to by ulica namala dať. Iná otázka je kvapkanie počas ohrevu.
3. Nemáš náhodou vodovod robený z PPR? Je pravdepodobné, že je niektorý zvar zatlačený a priemer zúžený, ale to by sa malo prejavovať iba na niektorom úseku, nie na celom dome.
4. Ak máš filter, prekontroluj sitko.

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

PoslaťNapísal: Štv 06. Okt 2016 17:15:38
od Lenin
To ja mám problém, že redukčný ventil mi neviem prečo prepúšta( je nový) a v systéme mám potom tlak až 10(dom je na konci slepej ulice v doline). Keď odpustím vodu tlak poklesne a je zase 3, tak ako mám nastavený na redukčnom ventile. Stáva sa to hlavne vecer 9- 10 hodina.

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

PoslaťNapísal: Str 12. Okt 2016 20:28:59
od ospaly
Ad Lenin: asi aj sam tusis, ze problem je v redukcnom ventile. Darmo je novy, ale je chybny. Ak sa da reklamovat, tak reklamuj, ak nie, treby vymenit, taky velky tlak uz nerobi dobre spotrebicom a poistny ventil na bojleri uz musi tiect (nielen kvapkat). P.S. este ma napada, ze mozno ak by si ho precistil, ci sa tam nezachytila nejaka spinka, kktora by robila sarapatu, za skusku nic nedas.

Nízky tlak vody v systéme RD

PoslaťNapísal: Štv 13. Okt 2016 17:42:08
od bladerunner
Lenin píše:To ja mám problém, že redukčný ventil mi neviem prečo prepúšta( je nový) a v systéme mám potom tlak až 10(dom je na konci slepej ulice v doline). Keď odpustím vodu tlak poklesne a je zase 3, tak ako mám nastavený na redukčnom ventile. Stáva sa to hlavne vecer 9- 10 hodina.

Tlak 10 bar v systéme ti "nevyrobí" red. ventil. Jediné , že by bol taký resp. vyšší tlak aj vo verejnom vodovode. A to sa mi veľmi nezdá.

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

PoslaťNapísal: Štv 13. Okt 2016 22:15:54
od joko
bladerunner píše:
Lenin píše:To ja mám problém, že redukčný ventil mi neviem prečo prepúšta( je nový) a v systéme mám potom tlak až 10(dom je na konci slepej ulice v doline). Keď odpustím vodu tlak poklesne a je zase 3, tak ako mám nastavený na redukčnom ventile. Stáva sa to hlavne vecer 9- 10 hodina.

Tlak 10 bar v systéme ti "nevyrobí" red. ventil. Jediné , že by bol taký resp. vyšší tlak aj vo verejnom vodovode. A to sa mi veľmi nezdá.


Veď písal, že v doline pod kopcom. Ak hore na kopci majú mať 3 bary, tak 70 m výškových mu pridá na 10 barov. Iná otázka je tá, že regulátor s filtrom od Honeywellu má záruku iba 6 barov na výstupe, a 10 barov ho môže poškodiť. Možno preto sa to aj poškodilo . Tam to asi chce tie celomosadzné regulátory bez filtra.