Stránka 2 z 2

Re: Spustenie narážanej studne

PoslaťNapísal: Štv 06. Aug 2015 22:54:01
od vlado.sk
user - moze, a hlavne ak mas spatnu klapku s plastovym srdcom nie kovovym...evidentne tam ale bude neaky problem, 1.5m zase nie je vzialenost ktoru by pri nasavani nemalo prekonat hociake samonasavacie cerpadlo ked ho zavodnis...
Inak ako citam tvoje plany, isiel si na to zo zleho konca...ak chces mat pripojene zavlahy + rozmyslas aj nad pripojenim domu do buducna mal si radsej rovno investovat do silnejsieho cerpadla+frekvencny menic. Ak by si pripojit dom nechcel a cerpadlo by malo sluzit hlavne na zavlahy tak by som zase urcite volil alternativu cerpadlo + presscontrol, na zavlahy nepotrebujes velku nadobu.

Re: Spustenie narážanej studne

PoslaťNapísal: Štv 06. Aug 2015 22:57:12
od joko
Ano aj nová klapka môže prepúšťať(zriedkavo), ale skôr predpokladám netesnosť v spojoch ,( filtri), ako klapku - napadá ma to hlavne kôli horšiemu nasávaniu vody t.j. vzduchu v systéme. Ak sa do systému nedostane vzduch, tak voda neklasne, aj keby klapka nedržala. Voda nemá takú váhu aby vytvorila vákum.
Ale hlavne: kde presne máš klapku? za T-kusom, pred filtrom, za filtrom ,pred čerpadlom , za čerpadlom?

Re: Spustenie narážanej studne

PoslaťNapísal: Pia 07. Aug 2015 5:44:45
od user
Klapku mam ako je na obr. za filtrom pred cerpadlom. Klapka je z kovu.

Re: Spustenie narážanej studne

PoslaťNapísal: Pia 14. Aug 2015 8:10:49
od user
Ktuálne čerpadlo neudrží vodný stĺpec viac ako 2 hodiny. Po opätovnom zavodnení čerpadlo bezproblémovo vodu nasáva.
Napadá ma jedine výmena spätnej klapky. Prípadne do budúcna nebude lepšie umiestniť klapku pred filter?

Re: Spustenie narážanej studne

PoslaťNapísal: Pia 14. Aug 2015 17:16:07
od mp1
napojenie máme "aj s ručnou pumpou" (ako to mal autor), časom som "vychytával" muchy - zrušil "guľový ventil" a nahradil ho spätnou klapkou. teraz premýšľam, ako nahradiť guľový ventil "klapkou k ručnej pumpe.
moja rada
- spätná klapka musí byť na pripojení k "studni";
- guľové ventily tesnia rok, dva, potom "za noc" spadne hladina v rúre;
- spád medzi rúrou a čerpadlom je mýtus;
- k pripojeniu treba použiť "vlnovec" (ako k plynomeru), nie plastovú rúru a rôzne "skrutkové spoje");
- čerpadlo (samotné teleso) má veľký objem, treba mať veľa trpezlivosti pri "zavodňovaní;