Zavesenie ponorného čerpadla
Napísal: Uto 07. Júl 2015 14:07:54
K vŕtanej studni mám pripravené čerpadlo ST 1809. Studňa má 20 m, stĺpec vody cca 13 m. Dolných 5 m je perforácia, takže čerpadlo bude zavesené v hĺbke asi 14 m (6 m od dna). Výtlačné potrubie je PE hadica 5/4".
Práve riešim dilemu, ako ho zavesiť. Predajcovia čerpadiel sa zhodujú iba v jednom, nemalo by visieť za elektrický kábel .
Jedna skupina tvrdí, že čerpadlo má visieť na lane, ktoré drží váhu čerpadla aj s váhou výtlačnej hadice so stĺpcom vody, druhá zase, že čerpadlo má visieť na výtlačnom potrubí a lano má zostať voľné, lebo má iba poisťovaciu funkciu.
Skôr sa prikláňam k druhej skupine, lebo moje čerpadlo má iba jedno očko pre uchytenie lana na boku hrdla a ak ho zavesím na lano, váha výtlačného potrubia aj s vodou ho vychýli, takže sa asi spodok čerpadla oprie o stenu studne. Keď som ho takto skúšal, bolo tak vychýlené, že ani zabudovaná spätná klapka vôbec nefungovala a po vypnutí voda hlučne stiekla späť.
Aký máte názor prípadne skúsenosti so zavesením čerpadla na výtlačnú hadicu? Môže byť zavesené prostredníctvom bežnej plastovej spojky:
alebo radšej použiť spojku mosadznú?
Nehrozí pri zapínaní a vypínaní čerpadla že sa spojka ulomí, alebo sa nábehmi čerpadla do rotácie postupne uvolní závit?
Práve riešim dilemu, ako ho zavesiť. Predajcovia čerpadiel sa zhodujú iba v jednom, nemalo by visieť za elektrický kábel .
Jedna skupina tvrdí, že čerpadlo má visieť na lane, ktoré drží váhu čerpadla aj s váhou výtlačnej hadice so stĺpcom vody, druhá zase, že čerpadlo má visieť na výtlačnom potrubí a lano má zostať voľné, lebo má iba poisťovaciu funkciu.
Skôr sa prikláňam k druhej skupine, lebo moje čerpadlo má iba jedno očko pre uchytenie lana na boku hrdla a ak ho zavesím na lano, váha výtlačného potrubia aj s vodou ho vychýli, takže sa asi spodok čerpadla oprie o stenu studne. Keď som ho takto skúšal, bolo tak vychýlené, že ani zabudovaná spätná klapka vôbec nefungovala a po vypnutí voda hlučne stiekla späť.
Aký máte názor prípadne skúsenosti so zavesením čerpadla na výtlačnú hadicu? Môže byť zavesené prostredníctvom bežnej plastovej spojky:
alebo radšej použiť spojku mosadznú?
Nehrozí pri zapínaní a vypínaní čerpadla že sa spojka ulomí, alebo sa nábehmi čerpadla do rotácie postupne uvolní závit?