Stránka 1 z 1

Vymenit/opravit ventil/packu na ventil?

PoslaťNapísal: Sob 23. Aug 2014 13:25:47
od emkac
V nejakej sachte mam ventily, ktore mi prepinaju studnu a mestky vodovod smerom do zavlah.
Ventily sa dost tazko otacaju, takze vzdy na prepnutie bolo treba pouzit dost nasilia.
Dopadlo to tak, ze sa jedna packa (alebo ako to nazvat), zlomila.

Da sa to nejako rozumne opravit?
Dat tam rovnaku packu nechcem, bez nejakeho pomocneho zariadenia to bezny smrtelnik neotoci, cize idealne by bolo dat dlhu packu.
Ale menit cely ventil nie je sranda, je to pod zemou v sachte, dost blby pristup.

Su tie packy univerzalne? Daju sa kupit tie dlhe a jednoducho vymenit?

Re: Vymenit/opravit ventil/packu na ventil?

PoslaťNapísal: Ned 24. Aug 2014 19:45:33
od sigma
Packy nie su univerzalne, ale ventily by nemali ist tazko. Tie motyliky, co tam mas, maju malu (kratku) paku. Pokial potrebujes velku silu, je vysoka pravdepodobnost, ze velkou pakou zlomis osku gulaku. (asi najcastejsia porucha hned po roztrhnuti mrazom) Kvalitny ventil najdes na treti - stvrty pokus ;)

Re: Vymenit/opravit ventil/packu na ventil?

PoslaťNapísal: Pon 25. Aug 2014 9:45:31
od bigben
Aj napriek blbemu pristupui odporucam vymenit ventily. Tak ako pisal sigma, s ventilom sa musi dat lahko otocit. Mozno je tvrda voda, mozno zly ventil....

Re: Vymenit/opravit ventil/packu na ventil?

PoslaťNapísal: Pon 25. Aug 2014 13:07:33
od sigma
Obstaravacia cena ventilu nie je kompletna, aj ked pri vyhodnocovani najlepsej ponuky rozhoduje len cena. Ja sa snazim zhodnotit, ake to bude menit ho v zime na nepristupnom mieste... Je dobre na ventile vidiet meno vyrobcu, aby sa dalo nadavat na konkretnu znacku:-)

Re: Vymenit/opravit ventil/packu na ventil?

PoslaťNapísal: Pon 25. Aug 2014 13:28:55
od joko
To Emkac: ak sa rozhodnes menit iba paku - motyl tak 13mm vidlicakom daj prec istiacu maticu a so skrutkovvacom ten ulomeny kus musis odpacit dole z ventilu. Ide tazko aj z noveho ventilu, zo stareho este tazsie. Az nasledne chod do Enta a tam hladaj adekvatnu nahradu. Je ich asi pat druhov a este odlisne od primeru ventilu. Takze prirovnat a kupovat. Ventil hladaj MF paka (zavit vonku-vnutri) podla obrazku odhadujem na 3/4" , alebo 1". Pri vymene musis odskrutkovat tu modru velku plastovu maticu z RPe tam ho vitiahnut alebo iba vytocit zavit. Najprv ventil a po vybrati aj rpe prechod. Novy opacnym poradim vratit. Zavity odporucam tesnit tmelovou nitou. (Tangit). P.s. Ak to mas u byvalej, tak odporucam menit iba motyll za paku, ak to robis pre seba tak ventil.

Re: Vymenit/opravit ventil/packu na ventil?

PoslaťNapísal: Pia 19. Sep 2014 11:47:52
od theb
Nechcem do toho rypat, ale nemal si niekedy problem, ze si zasoboval svoju studnu pitnou vodou alebo opacne, kedze tam nevidim nikde spatnu klapku? Je mozne, ze ich mas niekde mimo obrazka, ale ak nie, tak rovno pri rozmontovani si tam prihod aj tu.

Re: Vymenit/opravit ventil/packu na ventil?

PoslaťNapísal: Uto 23. Sep 2014 14:05:25
od joko
Uz sa presne nepamatam lebo to bolo prerabane pred styrmi rokami ale je pravdepodob e ze sme vtedy tu klapku na privod odecnej ody dali.
Ventily su juz vymenene za nove.
Stale vsak plate, ze zakon o sietovych odvetviach zakazuje priamo spajat iny vodny zxroj s obecnym vodovodom!!!

Re: Vymenit/opravit ventil/packu na ventil?

PoslaťNapísal: Uto 23. Sep 2014 14:21:56
od emkac
ak niekde tu vidiet spatnu klapku, tak tam je, inac tam nie je
co-moze-urobit-mierne-prasknuty-spoj-t3392-75.html#p36379

Re: Vymenit/opravit ventil/packu na ventil?

PoslaťNapísal: Uto 23. Sep 2014 17:20:21
od theb
Ak nie je na tej poslednej rurke vpravo dolu, tak tieto prispevky rychlo zmaz a utekaj si jednu kupit ;)

Re: Vymenit/opravit ventil/packu na ventil?

PoslaťNapísal: Str 24. Sep 2014 21:49:02
od joko
theb píše:Ak nie je na tej poslednej rurke vpravo dolu, tak tieto prispevky rychlo zmaz a utekaj si jednu kupit ;)

No klapka tam nieje,
ale znovu pripomínam všetkým, že je zakázané spájať obecnú vodu s iným zdrojom vody. Klapka nerieší porušenie zákona, len zamedzí prenikaniu vody z jedného systému do druhého. V studni je vždy klapka, aby držala tlak, tak porušenie zákona a verejné ohrozenie je takmer vždy prenikaním vody zo studne do obce. Za systém vždy zodpovedá majiteľ a nie inštalatér, nakoľko bez súhlasu majiteľa inštalatér nič nespraví, a ešte k tomu za túto prácu majiteľ platí. Takže zákom porušuje majiteľ.
Keď som tie prepojenia robil, tak studňa ešte nebola, a závlahy boli napájané práve z tej (tečúcej) vetvy z obecnej vody (strdný ventil na druhej fotke).
Až o dva roky spojazdnili nový (poškodený) prepoj na závlahy na dvore, kde prepojili systémy (prvá fotka).