Stránka 1 z 1

Lezata kanalizacia pod,alebo nad platnu

PoslaťNapísal: Ned 16. Mar 2014 18:02:28
od quako2
Mozem dat lezatu kanalizaciu nad platnu,alebo musi byt pod? Mam sice projekt kde to mam naznacene (pod platnou) kde mam vyjst nad deku,ale rozmyslam, ze na platnu pojde este 20cm izolacie (EPS), tak ci nevyjst na jednom mieste (dajme tomu pri WC kach, su od seba asi na 1m) a odtial uz ist dajme tomu 75mm kanalizacnym potrubim k umyvadlam, vani... Spadovo by to vyslo. Ide o to ci sa teraz presne vymeram pod priecku 125mm so 110 rurou.
Dakujem

Re: Lezata kanalizacia pod,alebo nad platnu

PoslaťNapísal: Ned 16. Mar 2014 19:37:54
od fabka2004
pod

Re: Lezata kanalizacia pod,alebo nad platnu

PoslaťNapísal: Ned 16. Mar 2014 23:36:30
od joko
Uvažujme spolu:
Vyjdeš nad deku so 110 mm rúrou. Hypoteticky, aj prakticky bude ležať na deke.(ak bude vertikálna rúra končiť 2 cm pod urovňou deky) Hrdlo 110 mm rúry má 125 mm. Ak to zredukuješ podľa hydrodinamiky, tak stúpať bude vždy vrch potrubia, teda aj po zredukovaní, lebo excenter musí zachovať výšku - teda zo spodu uberá a vrch ostáva. Takto pokračuješ max ešte tri - šťyri metre, pri 2% spáde, a dosiahol si 20 cm - výšku EPS. Stačí Ti to? Ak ano, tak môžeš dať ležatú kanalizáciu do EPS. Ak tieto zákonitosti nedodržíš, nemáš zaručenú bezproblémovú prevádzku kanalizácie.
Fyzika nepustí. :cry: