Stránka 1 z 1

pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Uto 25. Aug 2009 9:10:07
od ado
Mam problem.
Ponorne cermadlo( ebara 3 fazove ) v hlbke cca 11m, vytlak cez PE ciernu hadicu na ktorej konci je spatna klapka ( s prisavanim).
Cele som to napojil cez vodarenske srobenie na Tlakovu nadobu 150l.
Pri cinnosti cerpadla sa mi chveje cela nadoba aj rozvodne potrubie v pivnicke, kde je umiestnena tlakova nadoba(TN). TN este nieje pevne prisrobovana, ked vypne tlakovy ventil (4/6 bar) tak mi celou nadobou sklbne a cely system sa tiez mykne. Pred tym som mal cerpadlo napojene namiesto PE tvrdej hadice klasickou tlakovou zahradnou hadicou, ani som nepocul ze cerpadlo ide, pripojenie bolo bez tlakovej nadoby. Neviem ci by moj problem vyriesilo prerusenie priameho napojenia cerpadla z PE hadice na TN vlozenim nejakeho kusu flexibilnej hadice aby sa neprenasali vybracie alebo je problem niekde inde?? Ake riesenie odporucate, aku hadicu pouzit?
Dakujem
Ado.

Re: pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Uto 25. Aug 2009 9:42:33
od sigma
Ako je uchytena hore ta cierna hadica? Preco nie je spatna klapka hned za cerpadlom?
Problem bude asi niekde v cerpadle. Mozno sa mykalo aj predtym, len sa tie zachvevy neprenasali.

Re: pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Uto 25. Aug 2009 12:29:57
od ado
1. cierna hadica je spojena cez srobenie na TN. Neviem ako by som mal upevnit PE hadicu vo vrte ( plast 200mm)
2. Spatna klapka s nasavanim musi byt nad hladinou vody inak by nebolo mozne prisavanie vzduchu, a je lepsie ju dat k vrchnej casti vrtu koli pripadnej udrzbe ( nasavaci ventil).
3. Cerpadlo je uplne v poriadku.

Re: pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Str 26. Aug 2009 8:48:07
od sigma
Este typ cerpadla a priemery hadice predtym a potom by mohli byt zaujimave. Ja mam sigmu EVGU a pocujem len tlmeny zvuk cerpadla a zastavenie a spustanie je bez zachvevov. (To by musela byt riadna tlakova vlna, co by sa preniesla cez tieto prekazky:-))

Re: pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Str 26. Aug 2009 13:18:09
od herco
Si myslím že to chvenie je spôsobené razovými vlnami vody od lopatiek čerpadla, takže flexibilné prerušenie asi nepomôže (keďže sa šíri vodou a nie hadicou). Ja by som TN upevnil kotvami do betónu + medzi nožičky a betón 1cm guma.

Re: pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Str 26. Aug 2009 18:46:37
od ado
Skusim pevne prisrobovat nadobu a aj flexi spoj za nadobou aby sa to neprenasalo dalej do domu.
Mimochodom cerpadlo je Ebara, asi to najtichsie co je na trhu . Mam podozrenie ze instalater co instaloval TN prilis, silou tahal hadicu z vrtu smerom hore k srobeniu a ta ponorka je skor zavesena na hadici nez na lanku. To by mohlo byt pricinou toho chvenia....
System je mimo cinnosti, tak pred jeho spustenim to radsej prekontrolujem este raz.

Re: pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Str 26. Aug 2009 23:06:59
od troodon
nepises ziadne udaje o ponorke aky ma prietok ponorka, aky je vyvod na ponorky aky priemer pe si pouzil na napajanie ponorky,aku tlakovu nadobu mas(s vakom alebo bez)pises ze tlakovy ventil pracuje 4-6 baroch.ako rychlo natlaci tlakovu nadobu.padla mna mas silnu ponorku a poddimenzovanu pe ruru a tym padom rychlost prudenia kvapaliny sa neprimerane zvysuje a pe rura je povolena a tym padom pri vypnuti ponorky ma snahu pe rura ist dopredu a bucha pe rura o steny studne a nastavaju vybracie.silne ponorky pri napajani s PE to casto robia.

Re: pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Štv 27. Aug 2009 7:31:06
od ado
K tej specifikacii.
Ponorka Ebara Winner /C4/13, prietok cca 100l/m
Na vytlaku cerpadla 5/4 vnutorny zavit, pripojil som pomocou plastovej PE spojky na PE hadicu 5/4 cierna ( dlazka cca 8-9m).
Na konci hadice je spetny ventil so samoprisavanim ANN 5/4 . Za spetnym ventilom je koleno a vodarenske srobenie vsetko v 5/4 a spojene s 150l nadobou bez vaku ( pozink). Na vrchu nadoby je tlakovy spinac (4/6 bar), zospodu poistny ventil ( co ale nieje moc stasne riesenie, bude premiestneny),z druhej strany nadoby je napojenie na dalsie rozvody tiez 5/4.

Re: pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Pia 28. Aug 2009 20:33:03
od joko
ado píše:2. Spatna klapka s nasavanim musi byt nad hladinou vody inak by nebolo mozne prisavanie vzduchu, a je lepsie ju dat k vrchnej casti vrtu koli pripadnej udrzbe ( nasavaci ventil).
.

Tejto vete vôbec nerozumiem. O akom vzduchu a prisávaní píšeš pri ponorke. Prosím popíš o čom to je, lebo si neviem predstaviť, že pri tlaku 6 bar ako môže dôjsť k prisávaniu vzduchu. O tomto som v živote nepočul, a to už pár ponoriek som namontoval. Ešte by ma zaujímalo, či ten prisávaný vzduch sa skutočne nachádza v systéme, lebo ak náhodou ano, tak sa nečudujem tým nárazom. Predsa po tom by si TN musel mať plné iba vzduchom pri spodnom tlaku na tlakovom spínači. Ak však je to skutočne tak, tak sa ani nečudujem tým nárazom.
Pravdepodobne v systémemáš manometer, zisti aký máš skutočný tlak v nej, a neber do uvahy výkon čerpadla. Pri 4 -6baroch by Ti mal prepúšťať poistný ventil na ohrievači vody.
Ako si odvzušnil TN, kolko máš tam vody a vzduchu?
určite tu by som hľadal príčinu chvenia , lebo ponorka s RPE rúrou by chvenie nemal preniesť. Právo má iba vodný - tlakový ráz.
Ešte by som len pridal, že čerpadlo v žiadnom prípade nesmie vysieť ani na hadici, a už vôbec nie na elektrike. Najideálnejšie je reťaz, prípadne oceľové lano, no za to sa čerpadlo ťažko vyťahuje.

Re: pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Pon 31. Aug 2009 16:50:40
od ado
1. Prisavanie sluzi na udrzanie systemu v bezudrzbovom stave, t.j cez ANN spetny ventil si pretekajuca voda prisava male mnozstvo vzduchu tak aby nebolo potrebne dofukovanie tlakovej nadoby (bez vaku). Takze tolko k prisavaniu, staci si zajst do renomovanej predajne cerpadiel a opytat sa na ANN spetny ventil, napr Elmonop.
2. Bez manometra by som cerpadlo ani nezapinal.
3. TN som upevnil cez gumu na betonovy zaklad, takze razy by mohli byt trochu utlmene uvidime.
4. Vystup z cerpadla napojim flexihadicou na domovy rozvod a dufam ze bude odfiltrovana cast hluku.
Buduci tyzden napisem ako som dopadol aj s fotom ak sa casovo podari.

Re: pruzne pripojenie ponorky na rozvody?

PoslaťNapísal: Pon 14. Dec 2009 10:12:21
od sigma
ado píše:Buduci tyzden napisem ako som dopadol aj s fotom ak sa casovo podari.

:mrgreen: