Stránka 1 z 1

Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Pia 27. Dec 2013 16:50:32
od user
Keďže je tu mnoho majiteľov novostavieb, ktoré boli murované z YTONGu zaujímalo by ma aký je najlepší sposôb osadenia okien do YTONGu.
Niekde radia použiť hmoždinky, inde zas nie. Našiel som niečo od Fischer a EJOT:

http://www.fischer-sk.sk/PortalData/2/R ... ypy/GB.pdf

http://www.ejot.sk/80/103/katalog_polozka

Prípadne ak existuje lacnejšia alternatíva rád si nechám poradiť

Re: Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Pia 27. Dec 2013 19:00:00
od Wlado
Použil som turbo skrutky majú dvojitý závit a keď ich predvŕtaš tak krásne držia a majú ich v každom železiarstve.

Re: Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Pia 27. Dec 2013 19:57:20
od emkac

Re: Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Sob 28. Dec 2013 11:25:15
od user
Zaujímavá diskusia, je pravda, že klinec drží veľmi dobre, ale okná takto asi nebude nikto kotviť :D

Existujú skrutky do YTONGu, ktoré majú priamo v hlavičke podložku? Potreboval by som takúto variantu

Re: Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Pon 30. Dec 2013 14:24:50
od Mongol
Oknari, ktori mi montovali drevene Eurookna pouzivali Turbo skrutky. Vraj pri pouzitit tesniacich pasok su plechy onicom. Treba ich oblepovat a pod.

Pouzivali Wurth turbosroby myslim ze dlzky cca 20 -22cm. Okna drzali paradne, aj v Ytong lambde, ktora je strasne makka a nedrzia tam ani klince...

Nieco taketo: http://eshop.stavivasp.sk/component/vir ... l?Itemid=0

Re: Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Pon 30. Dec 2013 14:33:58
od ...
Mongol píše:Oknari, ktori mi montovali drevene Eurookna pouzivali Turbo skrutky. Vraj pri pouzitit tesniacich pasok su plechy onicom. Treba ich oblepovat a pod.

Pouzivali Wurth turbosroby myslim ze dlzky cca 20 -22cm. Okna drzali paradne, aj v Ytong lambde, ktora je strasne makka a nedrzia tam ani klince...

Nieco taketo: http://eshop.stavivasp.sk/component/vir ... l?Itemid=0


ja som plechy ani davat nechcel (bola to jedna z mojich poziadavok na montaz), kedze ten plech ti takmer komplet prepoji (z hladiska teploty) vonkajsie a vnutorne prostredie (hlavne na spodnom profile okna kde sa zvycajne nerobi ani presah tepelnej izolacie cez ram)
a montovali to nejakymi kotvami cez ram, ale co za zazrak to bol som ich az tak nespehoval...

Re: Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Str 15. Jan 2014 9:21:37
od Bruvo
... píše:
Mongol píše:Oknari, ktori mi montovali drevene Eurookna pouzivali Turbo skrutky. Vraj pri pouzitit tesniacich pasok su plechy onicom. Treba ich oblepovat a pod.

Pouzivali Wurth turbosroby myslim ze dlzky cca 20 -22cm. Okna drzali paradne, aj v Ytong lambde, ktora je strasne makka a nedrzia tam ani klince...

Nieco taketo: http://eshop.stavivasp.sk/component/vir ... l?Itemid=0


ja som plechy ani davat nechcel (bola to jedna z mojich poziadavok na montaz), kedze ten plech ti takmer komplet prepoji (z hladiska teploty) vonkajsie a vnutorne prostredie (hlavne na spodnom profile okna kde sa zvycajne nerobi ani presah tepelnej izolacie cez ram)
a montovali to nejakymi kotvami cez ram, ale co za zazrak to bol som ich az tak nespehoval...



Zaleží od použitia vhodnej kotvy, sú kotvy, ktoré nepresahujú do vonkajšej časti, takže nerobia tepelný most, a taktiež znemožnujú krádež. A niesú ani drahšie oproti ostatným.

Re: Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Pia 17. Jan 2014 11:04:07
od MiroM
... píše:ja som plechy ani davat nechcel (bola to jedna z mojich poziadavok na montaz), kedze ten plech ti takmer komplet prepoji (z hladiska teploty) vonkajsie a vnutorne prostredie (hlavne na spodnom profile okna kde sa zvycajne nerobi ani presah tepelnej izolacie cez ram)
a montovali to nejakymi kotvami cez ram, ale co za zazrak to bol som ich az tak nespehoval...


Kde by asi na spodok dali tie kotvy, kedze tam ide podkladny profil? Na spodok sa kotvy nedavaju, na spodnej casti okno iba sedi na distancnych podlozkach. Uz sa tu o tom viackrat diskutovalo. Radsej si dam 50 kotiev , ako 1x nesetrne prevrtat ram turbosrobom. Ja som zastanca(u klasickej, nie predsadenej montaze) plochych kotiev.

Re: Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Pia 17. Jan 2014 11:24:53
od ...
MiroM píše:
... píše:ja som plechy ani davat nechcel (bola to jedna z mojich poziadavok na montaz), kedze ten plech ti takmer komplet prepoji (z hladiska teploty) vonkajsie a vnutorne prostredie (hlavne na spodnom profile okna kde sa zvycajne nerobi ani presah tepelnej izolacie cez ram)
a montovali to nejakymi kotvami cez ram, ale co za zazrak to bol som ich az tak nespehoval...


Kde by asi na spodok dali tie kotvy, kedze tam ide podkladny profil? Na spodok sa kotvy nedavaju, na spodnej casti okno iba sedi na distancnych podlozkach. Uz sa tu o tom viackrat diskutovalo. Radsej si dam 50 kotiev , ako 1x nesetrne prevrtat ram turbosrobom. Ja som zastanca(u klasickej, nie predsadenej montaze) plochych kotiev.


tie plechove srandy com mal moznost vidiet v panelaku davali aj zo spodnej strany okna, tak neviem, v kazdom pripade ja preferujem radsej kotvenie cez ram, ale sak tak je to dobre, kazdy si mozme pouzit na okna to co sa nam paci a povazujeme za lepsie :-)

Re: Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Pia 17. Jan 2014 11:33:57
od MiroM
... píše:tie plechove srandy com mal moznost vidiet v panelaku davali aj zo spodnej strany okna, tak neviem, v kazdom pripade ja preferujem radsej kotvenie cez ram, ale sak tak je to dobre, kazdy si mozme pouzit na okna to co sa nam paci a povazujeme za lepsie :-)


Nemas foto ako to na ten parapetny podkladny profil narvali? Ale jasne, kazdy nech si da to, co uzna za vhodne. Ja mam okna prejdene x krat termoviziou zvonka zvnutra a ziadne prekreslene kotvy tam vidno nebolo.

Re: Osadenie okien do YTONGu

PoslaťNapísal: Pia 17. Jan 2014 21:10:22
od user
Po dvojtýždňovom hľadaní v stavebninách som našiel len skrutky od fischeru alebo ejotu s hmoždinkou. Neexistujú žiadne iné kvalitatívne rovnaké náhrady?