Ma vyznam pri montazi okien davat exterierovu paropriepustnu pasku, ked sa bude zateplovat EPS, ktory to aj tak urobi paronepriepustne?
Napriek tomu, ze tu uz rok mame smernicu, ktora vyzaduje pouzitie oboch pasok (STN 73 3134)
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-42707870-od-januara-plati-nova-norma-pri-montazi-okien, myslim si, ze pouzitie exterierovej pasky nie je pri preciznom zatepleni nevyhnutne.
Funkciou pasok je udrzat vlhkost mimo pripojovacej skary, zabranit kondenzacii v danom mieste, co ma inak za nasledok nieco taketo:
Vnutorna paska je
vzduchotesna folia (parozabrana), ktora brani prechodu vodnej pary z interieru do skary a tym chrani izolaciu a aj ram okna pred znehodnotenim.
Vonkajsia paska je vlastne difuzne
paropriepustna folia a jej ulohou je primarna ochrana proti zatekaniu zrazkovej vody do skary a odvedeniu pripadnej vlhkosti z pripojovacej skary do exterieru.
Plati tu zasada:
"Vo vnutri tesnejsie ako vonku" Preto si myslim, ze bladerunner by si mal tu jeho prvu vetu opravit, aby u niekoho v buducnosti nedoslo k omylu a nespravil si z pripojovacej skary plesnivy sklenik.
Ja si myslím, že úlohou exteriérovej pásky je primárne zabezpečiť vodotesnosť a vetrotesnosť pripájacej škáry zvonka + ako doplnok je paropriepustnosť zvnútra, keby sa náhodou nejaká vlhkosť dostala do peny.
Opravte ma, ak sa mylim.