Podla mna:
- zmenit to na vaznicovy krov je ciste nemozne bez nosnych prvkov medzi stitami
- zvysovat vysku o jeden rad je cisty hazard bez statickeho prepoctu ZB stlpikov a vystuze pod pomurnicou
- Veniec staci podla projektu. Vodorovne sily na urovni stitoch budu znacne mensie v dosledku "kvazi" vaznic pouzitych v stitoch, ktore z tohoto krovu (ani macka ani pes) vytvori naznaky vaznicoveho krovu na urovni stitov. Najvacsie vodorovne sily na pomurnicu budu v strede domu a predpokladam, ze statik s tym aj ratal a vzhladom k tomu navrhol ZB stlpiky v murive pod pomurnicou.
- Projektanta by som az tak nezatracoval, uvedeny riesenim ziskal, ze nemusi pouzit ziadne nosne prvky medzi stitmi, ale zrejme za cenu len troch radov pod vencov, co pre obytne podkrovie je dost malo.
Takze ja by som to robil podla projektu, kazde ine riesenie je potrebne staticky preratat a pripadny vaznicovy krov vyvolava nasledne zmeny od vrchu krovu az po zaklady (nosne prvky medzi stitmi)