velkost expanznej nadoby

velkost expanznej nadoby

Poslaťod erich » Uto 24. Mar 2009 13:20:15

caute. potrebujem prakticke rady pre zapojenie externeho zasobnika teplej vody. Zadanie: stojaty zasobnik objemu 120 litrov, nabijany pomocou závesného kotla - objem cirkulujucej vody 4,4 litra, tlak studenej vody 5-6 barov, bude aj cirkulacka. chcel by som hlavne vediet aky mam pouzit poistny ventil, aku velku expanznu nadobu, ci je nutne dat redukcny ventil a pod.
erich
 
Príspevky: 65
Registrovaný: Pon 24. Nov 2008 10:49:08
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod melkor » Uto 24. Mar 2009 13:33:01

Ak to má byť tlaková expanzná nádoba pre okruh kotla cez externý zásobník TÚV, tak skúste výpočet
http://vytapeni.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=60&h=5&pl=39
melkor
 
Príspevky: 166
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 20:20:22
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod joko » Uto 24. Mar 2009 19:02:42

1.- výhrevný okruh: Nevyznám sa presne v kotloch, ale ak máš len 4,4 litra náplň a máš Expanznú nádrž v kotly zabudované, tak inú expanznú nádrž už nebudeš potrebovať, ak v kotly nemáš, tak na taký objem by mohol stačiť aj 20 litrový. Pracovný tlak v kotli býva cca do 2 bar.
2.- TUV: Ako píšeš tlak v systéme 5-6 bar. Poistný ventil Ti taký tlak nevydrží a určite bude prepúšťať. Ten redukčný ventil tam budeš musieť dať. Kotle mávajú poistné ventily nastavené na cca 3,5 bar na vykurovanie, poistné na TUV cca 4 bar. Ak je tlak vyšší určite ti potečú. Na našom trhu hľadaj redukčne zn. HONYWEEL, iné asi ani niesú.
Ak dáš redukčný a poistný ventil možno expanzná nádrž na TUV nebude podmienkou, prípadný vysoký pretlak poistný ventil odpustí. Ak tam dáš, čo ja osobne odporúčam, tak zas len neakých 30 litrov. Na redukčnom na TUV nastav 2,5 bar. a v pohode by mal fungovať. Aj s nádržou a aj bez nádrže.
Poistný ventil: musíš mať na prívode studenej vody. Nekupuj tie malé, daj tam klasické so spätnou klapkou, a rúrkou na spodku. Miesto rúrky tam daj hadičku 3/8" a odveď do odpadu. :ano:
Naposledy upravil joko dňa Uto 24. Mar 2009 23:16:11, celkovo upravené 1
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod deko » Uto 24. Mar 2009 22:37:54

hmm treba si pozriet rozmery toho vyvodu. ja tam mam pripojenu 1/2 colovu hadicu (tu zelenu zo zahrady s opletenim). a sedi tam ako rit na serbli... poistak mam nejaky co pribaluje Tatramat k bojlerom...
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod danob » Uto 03. Nov 2009 1:30:18

potrbujem poradit: dom podlahovka prizemie a podkrovie 2 rozdelovace po 5 okruhoch. Elektricky kotol Thermona EL8 so zabudovanou 7litrovou expanznou nadobou bude vyuzivany len na vykurovanie (umiestneny na prizemi).
Kurenar mi tvrdi ze je to malo a ze musi byt vacsia expanzna nadoba - vravi o 30 litrovej. Je to naozaj potrebne?
dik,d
Obrázok užívateľa
danob
 
Príspevky: 160
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 19:45:47
Bydlisko: PK
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod deko » Uto 03. Nov 2009 1:34:18

nedal si zakladny udaj - dlzka a priemer rur, pripadne priamo objem vody v nich...
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod danob » Uto 03. Nov 2009 1:44:35

Rur som pouzil +/- 700m priemeru 16mm + 2 rebrikove radiatory
Obrázok užívateľa
danob
 
Príspevky: 160
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 19:45:47
Bydlisko: PK
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod deko » Uto 03. Nov 2009 1:49:43

http://www.tzb-info.cz/t.py?i=1156&t=2

objem dokazes urcite vypocitat.
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod danob » Uto 03. Nov 2009 12:15:24

objem vody 150 l
delta T = 20
max dovoleny tlak kotla 2,5bar = 250kPa
h - vyska vodneho stlpca nad expanskou - 2m

a ked som to vsetko dosadil vyslo mi to na 1,5 litra - kde soudruzi udelali chybu? nie je to malo?
Obrázok užívateľa
danob
 
Príspevky: 160
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 19:45:47
Bydlisko: PK
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod deko » Uto 03. Nov 2009 15:31:58

si si isty ze voda v kotli a v rebrikoch ma 50 litrov? lebo mne vyslo, ze v rurach mas 98 litrov (pocital som rury 2x16 - cisty vnutorny priemer 14 mm. ale ok, nech je nejaka rezerva.. vodny stlpec bude mat podla mna cca 3 metre - ak mas strop na prizemi vo vo vyske 2,7 metra). tlak v systeme je ok. delta t vysiera spravne (s veeelkou rezervou). ked som toto vsetko nahadzal do toho vypoctu, objem vyplulo 2,8 litra.

cize expanzka v kotli ti bohato staci.

nemusis sa bat, je to ok - pri podlahovke mas oproti klasickym vysokoteplotnym radiatorom velice male delta t. a expanzka je urcena prave na kompenzovanie zvysenia tlaku pri zahrievani vody na vysoku hodnotu. :ano:
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod danob » Uto 03. Nov 2009 16:02:47

pocital som 16mm rurku ale akosi som zabudol na hrubku stien :D
ale vysledok je ten ze ziadnu externu expanznu nadobu netreba a to je hlavne
:drink
dik deko
Obrázok užívateľa
danob
 
Príspevky: 160
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 19:45:47
Bydlisko: PK
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod vvv » Uto 03. Nov 2009 16:08:38

Tiez mam podlahovku, dva rebriky, 750m rurky fi 16, expanzka len v kotli. Tlak kolise v rozmedzi 0,3 bar - u. Ani neviem aky objem expanzky ma protherm, ale je to v pohode.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod joko » Uto 03. Nov 2009 17:53:05

danob píše:objem vody 150 l
delta T = 20
max dovoleny tlak kotla 2,5bar = 250kPa
h - vyska vodneho stlpca nad expanskou - 2m

a ked som to vsetko dosadil vyslo mi to na 1,5 litra - kde soudruzi udelali chybu? nie je to malo?

Pravdepodobne si dobre počítal, napriek hrúbky stien pri Delta 20 st. je to OK
:!: :!: Musíš však brať na zreteľ jednu maličkosť, na čo možno myslel aj Tvôj kúrenár. Je to "počiatočný tlak" by som to nazval, teda tlak v systéme za studena. Určite sú tu lepší znalci fizyky ako ja, ale pri tlaku a 2 bar objem 7 l expanzky je už naplnené do 2/3 vodou a 1/3 vzduchu, teda na rozpínajúcu vodu už tam priestor nieje. Pre Teba to znamená, že v studenom stave by tlak v systéme mal biť 0,X , teda max 1 bar. Ak je tam viac za studena, tak už môže cez poistný ventil v teplom stave niečo vytlačiť. Ak tam budeš mať väčšiu expanzku, tak to môžeš ohriať aj na vyššiu teplotu. Celé je o tom. Tých 7 l. je na hranici, a hlavne nesmie nikto laik ti dopúšťať systém , ak by sa tam náhodou strácal tlak. Teraz na začiatku je všetko OK, no po 15 rokoch už to také perfektné nemusí biť, môže to obsluhovať aj iný, ktorý nebude mať Tvoje vedomosti.
Na záver: systém bude fungovať aj bez pridanej exp. nádrže, ak by tam bol väčší tlak tak Ti to cez poišťák odpustí, zároveň pri dotlakovaní systému treba tlakovať na minimálny tlak práve preto, aby to netlačilo vodu na podlahu po zohriatí. Ak pridáš nádrž navyše, tak iba predídeš prípadným problémom. Na druhej strane by som do 30 litrov nešiel, stačí 10 - 20 litrov.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod pretorianm » Štv 16. Dec 2010 10:33:37

mno pouzil som jeden s linkov na tzb a vyslo mi cca 15 litrova expanzka.
mam podlahovku s cca 1500m 16x2 rurkami co je cca 650l
ohrev pojde z TC cez akumulacnu nadrz
Program mi vyocital neakych 6-8litrovu expanzku.
tak aka by tam mala byt?
max teplota v systeme 40stupnov, teplotny spad je pocitany 35/30
dik
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod bobco » Štv 16. Dec 2010 13:04:26

pretorianm píše:mam podlahovku s cca 1500m 16x2 rurkami co je cca 650l
dik

podľa vzorca V = πr2v by mal byť objem v hadiciach 301,5l ;)
Obrázok užívateľa
bobco
 
Príspevky: 380
Registrovaný: Str 31. Dec 2008 16:21:43
Bydlisko: okr. HC
Dal súhlas: 23 krat
Dostal súhlas: 28 krat