danob píše:objem vody 150 l
delta T = 20
max dovoleny tlak kotla 2,5bar = 250kPa
h - vyska vodneho stlpca nad expanskou - 2m
a ked som to vsetko dosadil vyslo mi to na 1,5 litra - kde soudruzi udelali chybu? nie je to malo?
Pravdepodobne si dobre počítal, napriek hrúbky stien pri Delta 20 st. je to OK
Musíš však brať na zreteľ jednu maličkosť, na čo možno myslel aj Tvôj kúrenár. Je to "počiatočný tlak" by som to nazval, teda tlak v systéme za studena. Určite sú tu lepší znalci fizyky ako ja, ale pri tlaku a 2 bar objem 7 l expanzky je už naplnené do 2/3 vodou a 1/3 vzduchu, teda na rozpínajúcu vodu už tam priestor nieje. Pre Teba to znamená, že v studenom stave by tlak v systéme mal biť 0,X , teda max 1 bar. Ak je tam viac za studena, tak už môže cez poistný ventil v teplom stave niečo vytlačiť. Ak tam budeš mať väčšiu expanzku, tak to môžeš ohriať aj na vyššiu teplotu. Celé je o tom. Tých 7 l. je na hranici, a hlavne nesmie nikto laik ti dopúšťať systém , ak by sa tam náhodou strácal tlak. Teraz na začiatku je všetko OK, no po 15 rokoch už to také perfektné nemusí biť, môže to obsluhovať aj iný, ktorý nebude mať Tvoje vedomosti.
Na záver: systém bude fungovať aj bez pridanej exp. nádrže, ak by tam bol väčší tlak tak Ti to cez poišťák odpustí, zároveň pri dotlakovaní systému treba tlakovať na minimálny tlak práve preto, aby to netlačilo vodu na podlahu po zohriatí. Ak pridáš nádrž navyše, tak iba predídeš prípadným problémom. Na druhej strane by som do 30 litrov nešiel, stačí 10 - 20 litrov.