velkost expanznej nadoby

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod stevo79 » Štv 16. Dec 2010 13:45:53

bobco píše: pretorianm píše:mam podlahovku s cca 1500m 16x2 rurkami co je cca 650l
dik


podľa vzorca V = πr2v by mal byť objem v hadiciach 301,5l ;)




a nema to byt takto: 16mm minus hrubka steny je 12mm z toho je polomer 6mm a potom V= 3,14*0,006*0,006*1500= 169,56 litra ?
inak predpokladam ,ze pretorian uviedol celkovy objem vody systemu aj s akumulacnou nadobou
Naposledy upravil stevo79 dňa Štv 16. Dec 2010 13:52:04, celkovo upravené 1
stevo79
 
Príspevky: 343
Registrovaný: Pon 24. Nov 2008 22:34:15
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 20 krat




Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod bobco » Štv 16. Dec 2010 13:51:04

Števo máš pravdu, ja som počítal 16 mm vnútorný priemer :drink
No a pretorian je zrazu na 1/4 objeme :D
Prílohy
rúrka 16x2.jpg
rúrka 16x2.jpg (28.07 KiB) Zobrazené 1057 krát
Obrázok užívateľa
bobco
 
Príspevky: 380
Registrovaný: Str 31. Dec 2008 16:21:43
Bydlisko: okr. HC
Dal súhlas: 23 krat
Dostal súhlas: 28 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod pretorianm » Štv 16. Dec 2010 14:13:36

stevo79 píše:
bobco píše: pretorianm píše:mam podlahovku s cca 1500m 16x2 rurkami co je cca 650l
dik


podľa vzorca V = πr2v by mal byť objem v hadiciach 301,5l ;)




a nema to byt takto: 16mm minus hrubka steny je 12mm z toho je polomer 6mm a potom V= 3,14*0,006*0,006*1500= 169,56 litra ?
inak predpokladam ,ze pretorian uviedol celkovy objem vody systemu aj s akumulacnou nadobou


:lol: :lol: :lol: :lol: neuviedol, zabudol som na taku malickost ako pocitat s polomerom, nie priemerom!!!!!!
nesedeli mi tie cisla, ale jak som nato kukal tak som nato kukal vzorec bol dobry
vzorec nakoniec bol dobry len bolo treba dosadit polomer a nie priemer podstavy valca.... :dash :dash :dash :dash
cili celkovy objem je 170 + 630(AN) = cca 800l je celkovy objem systemu s AN
tak fcul kolko ma byt expanzka? uz si akosi neverim vo vypoctoch
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: velkost expanznej nadoby

Poslaťod Slavo_T » Štv 16. Dec 2010 22:55:10

pretorianm píše:cili celkovy objem je 170 + 630(AN) = cca 800l je celkovy objem systemu s AN
tak fcul kolko ma byt expanzka? uz si akosi neverim vo vypoctoch


Skus pozriet : http://www.quadroflex.sk/expanzne-nadoby-cimm . V tvojom pripade by postacovala 24l expanzka .
http://www.quadroflex.sk/u/cimm/tabulka ... 29b88050c0
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat




Predchádzajúci

Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia

cron