Priatelia. Súhlasím s názorom, že podlahová vpusť dnes už minimálne využívaná. Na druhej strane, možno raz, možno desať razy za rok mu v práčovni pomôže. Všetko je o tom, že ak to tam nie je, tak aj prístup je k tomu adekvátny. Ale práve dnes som riešil jeden prípad, a zajtra ho aj idem realizovať, tak mám úplne presné informácie. Pokiaľ sa rozhodneš do 1. práčovne, 2. technickej miestnosti, 3. kotolne, kde by som to bral za opodstatnené na každej stavbe použiť podlahovú vpusť , v ktorej nie je podmienkou voda, a pri tom má fungciu zápachovej uzávierky. Je to HL510 NPr. Pracuje na princípe, že teleso uzávierky je zároveň aj malý plavák. Ak je vo vpusti voda v pohode plaváčik sa zdvihne a voda odteká, uzaviera. Ak vpusť vyschne teleso klesne a vlastnou váhou zápach spolahlivo uzavrie.
Umiestnenie: Opticky geometrický stred, ale ja to tam neodporúčam. Na to aby odtiekla prípadná voda, budeš mať najmenej polovici podlahy mokrú. Pre to blyzšie ku kotlu , drezu, k pračke, šnúram, kde myslíš, že bude tiecť voda. Výnimka drez, umývadlo. Nedaj priamo pred drez umyvadlo, lebo tam budeš stáť, a budeš po ňom šlapať, a to vôbec neodporúčam. Tam ho posunúť trochu do stredu, do boku, pod drez, ale nie pod nohy.
. Pod kotol odporúčam z dôvodu poistného ventilu, vypustenia, opravy, poruchy, netesnosti, ale je to na konkrétnych príkladoch rôzne. V tvojom prípade možnosť " C ".