Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod bruno75 » Štv 02. Jún 2011 16:06:05

Zdravim,
mam dilemu ohladom umiestnenia elektrickeho rozvadzaca v novostavbe RD.
Ako na vacsine projektov tak aj u mna je navrhnuty rozvadzac v zadveri.
Mne sa vsak toto riesenie vonkoncom nepaci a doslova sa tomu chcem vyhnut pre nasledovne dovody (nutnost sekania v interierovej casti domu, nutnost vytvorenia pristupu k rozvadzacu, z mojho pohladu nie idealna esteticnost)
Kedze v dome budem mat aj garaz, ktora je sucastou domu (sice mierne predsadena) tak uvazujem ze by som rozvadzac dal priamo na vnutornu stenu garaze (spolocnu stenu s domom). Jednak je to pre mna co sa tyka rozvodov asi nejmenej komplikovane (aj najkratsia cesta), samozrejme sekat treba tak ci tak ale ak by to aj nebolo uplne tip top tak v garazi to oku tak nevadi ako v dome.
Ciastocnou vyhodou je, ze mam garaz pristupnu aj zvnutra takze pri vypadku nejakeho istica je to to iste ako ist do zadveria a nahodit istic.
Platia pre umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD nejake zavazne pravidla?
Dakujem za nasmerovanie.
bruno75
 
Príspevky: 98
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 26. Apr 2011 6:58:23
Bydlisko: Trnava
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 17 krat




Re: Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod tienik » Štv 02. Jún 2011 16:17:14

myslim ze uplne v pohode riesenie, ak dodrzis vsetky bezne podmienky umiestnenia rozvadzaca - nevidim problem.
Samozrejme, ak hovorime o garazi kde je urcene protokolom prostredia obycajne vnutorne prostrdie. Ak je tam ine, pozor na krytie (ale pochybujem ze bude ine)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod steve33 » Štv 02. Jún 2011 16:25:36

...aj ja mam rozvadzac v garazi ,mal byt vonku pri vchod.dverach
Sent from my BlackBerry Q10
Obrázok užívateľa
steve33
 
Príspevky: 432
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 15. Okt 2010 22:00:29
Dal súhlas: 20 krat
Dostal súhlas: 24 krat

Re: Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod Slavo_T » Štv 02. Jún 2011 22:10:22

V projekte mam taktiez osadeny rozvadzac v zadveri , ale od zaciatku som ho tam nechcel , dvovody uz spomenul bruno75 . V mojom pripade by som ho mal zasekat a osadit do nenosnej priecky , takze urcite pri sekani by som presiel skrz tu piecku a nehovorim este o tom mnozstve kablov ktore by trebalo zasekat do tej tenkej priecky .
Rozvadzac som osadil do garaze , do obvodoveho mura , ktory deli garaz/dom ( garaz je sucastou domu ) . Je to urcite lepsie riesenie ako v zadveri .
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod bladerunner » Štv 02. Jún 2011 23:15:49

ak je garáž priamo prístupná z domu, nevidím problém z umiestnením rozvádzača v garáži. čo som tak obzeral v poslednom čase novostavby, u väčšiny je rozvádzač v garáži. napriek tomu som dal rozvádzač do zádveria - bude v dodatočne urobenej sdk predstene, v ktorej bude aj púzdro pre posuvné dvere. druhý rozvádzač bude na chodbe na poschodí.
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod bruno75 » Pia 03. Jún 2011 6:34:56

Ano garaz je pristupna z domu ako aj z vonku po otvoreni garazovej brany (to v pripade potreby premerania v podstate nie je potrebne aby technik isiel do vnutra domu).
Takze ak to dobre chapem nie je problem s umiestnenim rozvadzaca v garazi, samozrejme pri dodrzani beznych pravidiel ako pri interierovej montazi (i ked v podstate aj garaz je svojim sposobom interier kedze je sucastou domu).
Este by ma zaujimalo ako ste robili prechody kablov cez steny hlavne s ohladom na vzduchotesnost. Co som pozeral merania blow door testu tak skoro kazdy ma problem so zlou vzduchotesnostou prave cez elektroinstalaciu. Existuju na to nejake prechodky ktore splnaju podmienky vzduchotesnosti?

Samotne elektricke krabice sa daju poriesit napriklad takymto sposobom http://www.f-tronic.de/produkte_hohlwandose.php?id=105

ale ako spravit prechody obvodovy mur / priecky?
bruno75
 
Príspevky: 98
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 26. Apr 2011 6:58:23
Bydlisko: Trnava
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod tienik » Pia 03. Jún 2011 8:50:59

Tak aby sme boli presny:

1) rozvadzac sa moze umiestnit tam, kde to norma nezakazuje a kde vyhovuje jeho krytie.
2) Priamy pristup z domu do tohoto priestoru ziadna norma nevyzaduje - ale je rozumne to tak zariadit, vieme preco.
3) Predpisany je len pristup do rozvadzaca ako takeho, to jest, musi byt v dobrej vyske, lahko pv priestore pristupny, nezalozeny materialom, popripade neschovany v skrinke.
4) K utesnovaniu prestupov kablov - je to dlha tema, ale v skratke, hlavne treba dat pozor cim to izolujete, pretoze zaroven tym zvysujete aj teplotu kabla, takze tomu sa treba prisposobit.
5) Rovnake pravidla platia aj pre vedenie kablov v izolacii, popripade rozne instalacne krabice. Pretoze ak aj staviate PD, tak poziadavka na bezpecnost je vzdy nadradena nad poziadavky "tepelnych unikov" - proste radsej viac kurit, ako vyhoriet :-). Tento postup je podlozeny aj legislativne.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod bruno75 » Pia 03. Jún 2011 9:54:40

Tienik...dakujem za fundovane upresnenie.

Zaujala ma tvoja poznamka ohladom izolacie kablov a nasledneho rizika ich prehrievania.
Uprimne uvazujem prave o vedeni kablov v izolacii teda nieco bude vedene v podlahe a teda bude na to dana pomerne hruba vrstva EPS (20cm) a druha cast bude vedena v podhladoch kde bude tiez izolacia.
No ostal som po tejto informacii dost zaskoceny, kedze som bol v tom, ze takto to robia vo vsetkych montovanych domoch ako aj v PD pripadne niektore lepsie NED.
Existuje aj tam nejake rozumne riesenie ako kabel odizolovat a zaroven byt aj z poziarneho hladiska v pohode?
bruno75
 
Príspevky: 98
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 26. Apr 2011 6:58:23
Bydlisko: Trnava
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod boro » Pia 03. Jún 2011 10:16:26

tienik píše:Rovnake pravidla platia aj pre vedenie kablov v izolacii, popripade rozne instalacne krabice. Pretoze ak aj staviate PD, tak poziadavka na bezpecnost je vzdy nadradena nad poziadavky "tepelnych unikov" - proste radsej viac kurit, ako vyhoriet :-). Tento postup je podlozeny aj legislativne.


Uff... A to mám v pláne viesť prívodný kábel do domu len ľahko zasekaný do vonakšej omietky, v chráničke a zakrytý 20 cm EPS izoláciou stien (dĺžka takto uloženého kábla cca 16 m, ide o rekonštrukciu).
Môžem to tak urobiť? Nesmiem? Alebo len po prerátaní? Alebo radšej rozkopať okolo domu a viesť kábel v zemi?
boro
 
Príspevky: 916
Obrázky: 0
Registrovaný: Ned 07. Dec 2008 14:33:00
Dal súhlas: 71 krat
Dostal súhlas: 71 krat

Re: Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod tienik » Pia 03. Jún 2011 10:41:19

tak , vsetko je mozne, len sa to musi zvazit a preratat.
Mal na to myslet projektant :-)

Aky kabel to je? Aky je hlavny istic?
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Umiestnenie elektrickeho rozvadzaca v RD (garaz?)

Poslaťod boro » Sob 04. Jún 2011 17:30:12

tienik píše:tak , vsetko je mozne, len sa to musi zvazit a preratat.
Mal na to myslet projektant :-)

Aky kabel to je? Aky je hlavny istic?


Projektant (od stola) navrhol vedenie kábla CYKY-J 4x10 a CYKY-O 3x1,5 vonku v zemi a vnútri v chráničke v stene alebo podlahe. Celková dĺžka kábla cca 25 - 30 m. Hlavný istič je 25 A.
boro
 
Príspevky: 916