Bororo píše:Kde som pisal o obojstrannom pokoveni jednej tabule? Samozrejme vzdy sa pokovuje len jedna strana tabule. A kedze sa tu bavime o trojsklach, tak tam je vhodne, aby mali pokovene 2 sklenene tabule. Vacsinou je pokovena 1. a 2. tabula od interieru.
nikde, to som si v podstate ja sam potreboval potvrdit, lebo som o tom nikdy nepocul. celkom ma zaujima, ze preco ma byt pokovena zrovna 1 a 2 tabula, nie je lepsie aby bola pokovena 1 a 3 tabula aby interierove teplo odrazala dovnutra?
este k tym 3 sklam, nemam s nimi ziadnu skusenost, ale zaujima ma, ze ako to funguje, ci sa so mnou niekto bude bavit, ak mu poviem, ze si to 3sklo predstavujem zlozene s tychto typov skla alebo mi rovno povedia majte sa pekne, mi robime len toto...
Presnejsie povedane, vyrobcovia skla davaju pokovenu vrstvu na 2. a 4. povrch skla ratane od interieru. V podstate by nebol problem, ak by bola pokovena vrstva na 2. a 5. povrchu, reflexia nizkoemisneho ziarenia by fungovala priblizne rovnako.
44mm-ove 3-sklo nedokaze osadit do svojho profilu kazdy vyrobca, resp. je ich omnoho menej. Musis najskor najst vhodny profil (napr. Veka Alphaline, Schuco Corona SI82, Internova 6000, Rehau Geneo a pod.) A pokial budes ziadat, ze chces v trojskle 2xPlanitherm Ultra N, tak pre sklara by to nebal byt problem.