mmiikkii píše:........ Spali sme tu prvuu noc a bola zimmaaa, tak som to prestavil na 24/23 a teraz je tu trenkova teplota........
mmiikkii píše:....zo 6 ukazatelov prietoku mam 5 zaseknutych... Resp ukazuju 0l/min
mmiikkii píše:....... ak spravne chapem moje kurenie, tak equiterm by mal riadit radiatory a termostat ovlada podlahovku na zaklade priestorovej teploty.......
bladerunner píše:mmiikkii píše:....... ak spravne chapem moje kurenie, tak equiterm by mal riadit radiatory a termostat ovlada podlahovku na zaklade priestorovej teploty.......
neviem, neviem či je to tak ako hovoríš.
bruno75 píše:....kotol nasava vzduch z domu a odvod spalin je rieseny az nad strechu plastovym dymovodom.... to dufam nie je pravda, ze kotol nasava vzduch z domu. Pokial je to kondenzacny kotol (a podla oznacenia to je KK) tak by mal mat aj nasavanie aj vyfuk vedeny koaxialnym potrubim (60/100 resp 80/125 hermeticky uzavretym). Nechavat si z bytu odsavat kyslik moze byt zivotu nebezpecne!!!
mmiikkii píše: to nieje celkom ok, spravilo sa to takto, kotol je v kotolni, cca 2x2m s nonstop otvorenou vetrackou, v tejto miestnosti je este okrem kotla aj pracka, dvere su zavrete a chodi sa sem en prat
pepa píše:hehe ... mas peknu tabulku, presne ako mam ja ))
je to spravny postup, vsetko si treba podrobne zapisovat, inak sa to neda rozumne vyhodnotit ...
ja som mal 8.10.2011 stav 87m3 a dnes mam 204m3 ... rozdiel 117m3, ty mas 285m3 ... ja to mam vratane TUV a varenia ... toz ja by som u teba zvolil ekonomickejsie nastavenie ... my kurime 22C cez den, v noci je utlm na 19C, ale ono to nikdy tak neklesne ... 24C je fakt luxus ... este si zapisuj spotrebu elektriny, resp. ja mam na kotli zapojeny wattmeter a to by si neveril kolko taky plynovy kotol zozerie elektriny ))
mimochodom, pises, ze ste tam spali prvu noc a na plynomeri mate natocenych uz vyse 600m3 ???
WYSIWYG píše:......Vplyv prostredia na podlahovku, ekvitermika radiátory (bladerunnerovi sa takýto model nepáči, ako tak čítam... ).
...........Standby teplota 19°, izbová 20,5 s diferenciálom priestoru 0,5K. Čiže podlahovka sa vypne pri 21° v miestnosti, zapne pri 20°......
nevedel som, že je to úplne nezávislé. ale nechápem prečo ekviterm na radiátory a termostat na podlahovku. skôr by som predpokladal, že by to malo byť opačne
izbová teplota 20.5 +-0.5 sa mi zdá dosť málo- ale samozrejme každý to vníma ináč
WYSIWYG píše:Časové zapínanie je individuálne pre každý okruh - podlahovka v podstate cca 5-21, radiátory len ráno a večer.
Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly