môžme to poňať referenčne, akú máte teplotu na vstupe do podlahovky pri terajších mrazoch a finálnu teplotu v interiéri?
mne sa moje parametre nezdajú: vonku -7, vo vnútri 22.5, podlahovka vstup 48 - zdá sa mi to veľa
fasáda zateplenie 20cm, v streche 36cm, v podlahe na prízemí 15cm, všetko trojsklá, vykurovacia plocha 230m2, na prízemí 12 okruhov, na poschodí 10, všetky do 100m, priemer 75m, kotol geminox 2-17, zapnutá ekvitermika, krivka 15
nejde mi do hlavy, ako mi môže na ventiloch okruhov ukazovať priietok 0, slovom nula, keď reálne podlaha je teplá, hoci ako skoro 50 stupňov sa mi to teda nezdá (poter anhidrid 6cm). navyše, akoby niektoré okruhy bole úplne studené. tak som včera na večer zavrel na prízemí všetky okruhy až na 3, medzi nimi ten studený, ráno kontrola, teplota podlahy sa v danej miestnosti zdvihla o skoro nepoznateľné minimum. na prietokoch tie tri okruhy už nevykazovai nulu, ale asi 0.5 max
poukazuje toto všetko na nejaký jednoznačný záver?, nemôžu byť tie prietoky škrtené už v kotli nejak? (na termostate na riadkoch som nič nenašiel)
jeden názor bol, že geminox má slabšie čerpadlo ako napríklad wolf, ale však okruhy dlhé nemám