Tak som si dal tu namahu a pokusil som sa to prepocitat na tepelne straty. Robil som len zjednoduseny vypocet v reze smerom hore na sirku 15cm pomurnice. Zanedbal som bodove TM od ocelovych kotveni, kedze predpokladam, ze tieto nie su az tak podstatne a rovnako som zanedbal, ze ide o roh konstrukcie a geometricky TM straty este zvysi, ale tam az moje znalosti nesiahaju, takze som nemal na vyber
OK, takze TS smerom hore cez konstrukciu pomurnice s klasickou realizaciou je 1,57W/k, v pripade ze pomurnicu zdvihnem o 10cm a pouzijem cca 25cm spalky pri kazdu zavitovu tyc, tak straty budu 0,98W/k co je pri TS celeho domu cca 50W/k zlepsenie mozno o 1%. Najhorsia situacia bude v rohoch stavieb, pretoze tam sa mi lame stena v troch smerovh a este je v tom rohu aj narozna krokva, toto bohuzial vyratat neviem a tohoto miesta sa obavam najviac.
Diskusiu na tzb-info som si precital, ale k ziadnemu rozumnemu rieseniu tam nedosli...
Ide mi hlavne o to, ci je to vporiadku staticky, je to zhruba 0,5m3 reziva viac a k tomu nejake XPS, cize cenovo cenovo to nebude nejaka tragedia, len si potrebujem byt isty, ci je to staticky vporiadku a nebude pomurnica namahana viac, ako znesie.
Este by som doplnil, ze pomurnica bude samozrejme izolovana aj z boku a aj zvrchu, ide mi skor o to, ze cely dom bude izolovany 40-50cm EPS a veniec bude v hrubke 15cm drevo+10cm EPS, co je obrovsky nepomer + o to horsie, ze je to roh konstrukcie.