Tehly heluz STI, Plus a P15 a rosny bod pri zatepleni

Tehly heluz STI, Plus a P15 a rosny bod pri zatepleni

Poslaťod Motyliak » Pia 22. Máj 2009 17:29:43

Heluz trochu zmenil sortiment a teraz ma 30cm tehly s nasledujucim R a pevnostou:
STI 30 - 2,97 , P8
PLUS 30 - 2,43 , P10
P15 30 - 1,44 , P15

Povodne som chcel tehlu P10, ktora ale v starom sortimente mala odpor 1,88.

Chcem zateplovat 15cm EPS a ked som dal do vypoctu PLUS30 tehlu, tak mi vychadzal rosny bod v tehle. Az s tou P15 sa posunul do izolacie.

A teraz by som potreboval triezvy nazor, ci moc spekulujem a v realite mi to bude aj tak jedno a mam zobrat PLUS30 tehlu aj ked s vacsim R, alebo radsej P15? To ze ma vacsiu pevnost - ma to nejaky pozitivny vplyv na nieco? Lebo ja taku pevnost nepotrebujem, ale mozno potom tehla nie je taka krehka ako hovoria, ze napriklad STI od Heluzu je?
Motyliak
 
Príspevky: 72
Registrovaný: Štv 26. Mar 2009 9:54:08
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Tehly heluz STI, Plus a P15 a rosny bod pri zatepleni

Poslaťod deko » Pia 22. Máj 2009 19:25:55

tie odpory su dosiahnutelne akurvat tak v laboratornych podmienkach pri vlhkosti tehly a vlhkosti vzduchu 0 percent. aj to s prizmurenim 10,5 oka dvoch laborantov... zober taku, aku odporuca statik podla pevnosti. tie odolnejsie budu predpokladam aj drahsie.
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: Tehly heluz STI, Plus a P15 a rosny bod pri zatepleni

Poslaťod Motyliak » Pia 22. Máj 2009 22:27:18

Najdrahsie su STI s najnizsou pevnostou P8, potom su lacnejsie P15 a najlacnejsie P10
Motyliak
 
Príspevky: 72
Registrovaný: Štv 26. Mar 2009 9:54:08
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Tehly heluz STI, Plus a P15 a rosny bod pri zatepleni

Poslaťod petmich » Uto 02. Jún 2009 13:57:05

A čo tak HELUZ SUPERTHERM 30/24,7 P+D? Je to tehla na vnútorné nosné priečky a má:
Hodnoty v suchom stave bez omietok "U" (W/m2K) - 0,59 "R" (m2K/W) - 1,54
Hodnoty pri praktickej vlhkosti bez omietok "U" (W/m2K) - 0,61 "R" (m2K/W) - 1,46
petmich
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Pon 19. Jan 2009 21:55:11
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Tehly heluz STI, Plus a P15 a rosny bod pri zatepleni

Poslaťod Motyliak » Ned 07. Jún 2009 20:32:26

Takato v slovenskom katalogu nie je.
Motyliak
 
Príspevky: 72
Registrovaný: Štv 26. Mar 2009 9:54:08
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat